Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расход первичного теплоносителя для получения требуемой нагрузки на гвс
АБорисыч
сообщение 10.2.2011, 15:29
Сообщение #1


Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция


Группа: Участники форума
Сообщений: 338
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77457



Грубо говоря имеем нагрузку по гвс 1 Гкал/ч на дом, какой расход сетевой воды требуется для получения требуемой нагрузки на ГВС. (система естественно закрытая, теплоноситель вода, график по первичному теплоносителю 150-70)
Площадь теплообмена неизвестна, КПД теплообменника - если покопаться - найдём.
У кого какие мысли?

Сообщение отредактировал АБорисыч - 10.2.2011, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- АБорисыч   Расход первичного теплоносителя для получения требуемой нагрузки на гвс   10.2.2011, 15:29
- - HeatServ   Цитата(АБорисыч @ 10.2.2011, 15:29) Грубо...   10.2.2011, 15:33
- - АБорисыч   А можно формулку по которой считать?   10.2.2011, 15:35
- - jota   G=Q/T1-T2=1000/70-30= 25m3/ч расход Т3, формула т...   10.2.2011, 16:02
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 10.2.2011, 16:02) G=Q/T1-T2...   10.2.2011, 16:24
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 10.2.2011, 15:24) Я под...   10.2.2011, 16:29
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 10.2.2011, 16:29) Вопрос бы...   10.2.2011, 16:31
- - alesio   схема теплообменников ГВС (двухступенчатая, одност...   10.2.2011, 16:35
- - АБорисыч   Считаю по одной ступени, укрупнённенько так сказат...   10.2.2011, 16:37
|- - KGP1   Цитата(АБорисыч @ 10.2.2011, 16:37) Счита...   10.2.2011, 16:42
|- - jota   Цитата(KGP1 @ 10.2.2011, 15:42) При т/гра...   10.2.2011, 17:02
|- - KGP1   Цитата(jota @ 10.2.2011, 17:02) Вам тоже ...   11.2.2011, 7:52
- - alesio   угу. только в 3,6 раза больше - не учтен максималь...   10.2.2011, 16:51
- - alesio   СП 41-101-95   10.2.2011, 17:08
|- - jota   Цитата(alesio @ 10.2.2011, 16:08) СП 41-1...   10.2.2011, 17:21
- - sergoo   по сетевой воде есть методика в Манюке . Грубо (хо...   12.2.2011, 20:04
- - АБорисыч   Цитатапо сетевой воде есть методика в Манюке . Гру...   14.2.2011, 8:15
|- - sergoo   Цитата(АБорисыч @ 14.2.2011, 8:15) Листаю...   14.2.2011, 17:46
- - АБорисыч   Примного багодарен   15.2.2011, 15:43
- - Saam   Цитата(alesio @ 10.2.2011, 16:51) угу. то...   28.2.2011, 13:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных