Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Хотелось бы узнать ваше мнение:

В здании детского сада в техническом подполье расположены тепловой пункт и все разводки систем коммуникаций отопления, водоснабжения и канализации. Все системы находятся в плачевном состоянии. Протечки буквально на каждой трубе, в результате чего там очень высокая влажность. На потолке конденсат, под ногами грязь (мокрая глина и грунт). По словам заказчика сезонно наблюдается еще повышение уровня грунтовых вод, в результате чего в подполье стоит вода. Влага проникает через перекрытия и неплотности в верхние помещения, в результате чего сыпется штукатурка, высокая влажность во всем здании и кое-где уже появилась плесень. Дети постоянно болеют, и дело дошло уже до уголовной ответственности заведующей...
Решить проблему повышенной влажности во всем здании решили устройством системы вентиляции всего подполья и прачечной, расположенной на первом этаже. В здании детского сада (кроме подполья) есть уже общеобменная система вентиляции.

Занимаясь данным объектом, я решил остановиться на системе вентиляции подвала с полной рециркуляцией и канальным осушителем с удалением конденсата помпой. По всей длине подвала - короб буквой "П" с воздухораспределительными решетками вверх (для обдува плит перекрытия). На перемычке между коробами - блок канального осушителя. Еще рассматриваем вариант с частичным подмесом свежего приточного воздуха в теплое время года (чтобы не тратиться дополнительно на нагрев - температура зимой опускается до -40 град.С).

Возник вопрос о расчете влагопоступления. Решили принять всю площадь подполья как поверхность воды и считать влагопоступления исходя из температуры в подполье. Площадь подполья около 3000 кв.м.

Существуют ли нормируемый воздухообмен и температурный режим для тех. подполий?
Какое проектное решение предложили бы Вы?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Legal   Вентиляция и осушение подполья   12.2.2011, 15:36
- - Igor Barishpolets   Сделайте для начала ремонт коммуникаций и помещени...   12.2.2011, 16:01
- - Legal   Цитата(Igor Barishpolets @ 12.2.2011, 19...   12.2.2011, 16:04
|- - msi   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 16:04) Так то д...   12.2.2011, 16:24
- - Legal   Цитата(msi @ 12.2.2011, 19:24) В понедель...   12.2.2011, 16:44
- - jota   Чем осушитель дорогой ставить, дешевле рекуператор...   12.2.2011, 16:50
- - Legal   Рекуператор, на сколько я знаю, "отбирает теп...   12.2.2011, 17:00
- - alexius_sev   А когда вода стоять будет? Надо делать гидроизоляц...   12.2.2011, 17:17
- - azar   Если СРО есть наймите сантехников и произведите ре...   12.2.2011, 18:15
- - Legal   Прошу опустить вопросы морали и того кто кому что ...   12.2.2011, 18:39
|- - NikitaPetrovich   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 18:39) Прошу оп...   12.2.2011, 18:55
- - Legal   На счет высказывания jota я не понял, что он имел ...   12.2.2011, 19:08
- - alexius_sev   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 18:39) Прошу оп...   12.2.2011, 19:12
- - Legal   Цитата(alexius_sev @ 12.2.2011, 22:12) А ...   12.2.2011, 19:20
- - azar   alexius_sev жму руку.   12.2.2011, 19:29
- - alexius_sev   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 19:20) На данны...   12.2.2011, 19:45
- - Legal   Система дренажа тоже организуется. На данный момен...   12.2.2011, 19:54
- - alexius_sev   делайте вентиляцию с рекуперацией и возможностью д...   12.2.2011, 19:58
- - azar   А при такой влажности не начнёт ли замерзать рекуп...   12.2.2011, 19:59
- - Legal   Огромное спасибо за развернутый ответ! Сейчас...   12.2.2011, 20:23
|- - jota   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 19:23) В качест...   12.2.2011, 20:46
- - Legal   Цитата(jota @ 12.2.2011, 23:46) Эти блоки...   12.2.2011, 20:56
|- - jota   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 19:56) Предложи...   12.2.2011, 21:03
- - Legal   Что такое рекуперация и рекуперационная ПВУ я знаю...   12.2.2011, 21:13
|- - azar   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 21:13) Я не виж...   12.2.2011, 21:23
|- - jota   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 20:13) Что тако...   12.2.2011, 22:44
|- - msi   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 21:13) Что тако...   12.2.2011, 23:36
- - toxan   Цитата(dronovigor @ 12.2.2011, 16:01) ещё...   12.2.2011, 21:26
- - Legal   Цитата(azar @ 13.2.2011, 0:23) О.Я. Кокор...   12.2.2011, 21:28
- - azar   О.Я. Кокорин. "Современные системы кондициони...   12.2.2011, 21:35
- - NikitaPetrovich   в дошкольных учреждениях ЛЮБЫЕ ремонтные работы не...   12.2.2011, 21:37
|- - azar   А ночью можно работать? Кухня и прачечные - понят...   12.2.2011, 21:44
- - Legal   Цитата(azar @ 13.2.2011, 0:35) О.Я. Кокор...   12.2.2011, 21:45
- - Legal   Цитата(azar @ 13.2.2011, 0:44) Вот сразу ...   12.2.2011, 21:51
|- - NikitaPetrovich   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 21:51) Сравнить...   12.2.2011, 21:57
- - NikitaPetrovich   я б на месте автора не брал грех на душу и искал м...   12.2.2011, 21:53
- - Legal   Цитата(NikitaPetrovich @ 13.2.2011, 0:53)...   12.2.2011, 21:56
|- - NikitaPetrovich   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 21:56) А так та...   12.2.2011, 22:05
- - Legal   Эм... Перевести ГВС и отопление на пропилен во все...   12.2.2011, 22:18
- - Boris Blade   вытяжку достаточно поставить небольшую.   12.2.2011, 23:44
- - Legal   Цитата(jota @ 13.2.2011, 1:44) Оказываетс...   13.2.2011, 9:13
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 11:13) Чем я и ...   13.2.2011, 9:51
- - Legal   Цитата(Boris Blade @ 13.2.2011, 12:51) Ни...   13.2.2011, 9:57
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 11:57) Юг Урала...   13.2.2011, 10:31
- - Igor Barishpolets   Уважаемые коллеги! Прежде чем принимать технич...   13.2.2011, 11:03
- - Legal   Цитата(Igor Barishpolets @ 13.2.2011, 14...   13.2.2011, 11:11
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 13:11) Говорю ...   13.2.2011, 11:16
- - Igor Barishpolets   Поддерживаю в данном случае Бориса! Главное - ...   13.2.2011, 11:24
|- - Boris Blade   Цитата(Igor Barishpolets @ 13.2.2011, 13...   13.2.2011, 11:28
- - Legal   3000 кв.метров мокрой смеси песка с глиной. Темпер...   13.2.2011, 11:34
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 13:34) Можна п...   13.2.2011, 11:36
- - Legal   Цитата(Boris Blade @ 13.2.2011, 14:36) Мо...   13.2.2011, 11:39
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 13:39) Помещени...   13.2.2011, 11:42
- - Legal   когда весной там будет озеро и отключится система ...   13.2.2011, 11:48
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 13:48) когда ве...   13.2.2011, 11:52
- - azar   Просто вытяжку - это не просто. В саду есть вытяжн...   13.2.2011, 11:50
- - Legal   Цитата(azar @ 13.2.2011, 14:50) Просто вы...   13.2.2011, 12:35
|- - Boris Blade   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 14:35) Искренне...   13.2.2011, 12:37
|- - azar   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 12:35) Эх. Я в ...   13.2.2011, 13:28
- - Legal   Цитата(azar @ 13.2.2011, 16:28) А влажнос...   13.2.2011, 13:42
- - Legal   Занимаясь расчетом влагопоступлений пришел вот к ч...   13.2.2011, 17:09
|- - jota   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 16:09) Испаряет...   13.2.2011, 17:48
- - Legal   Сарказм не к чему! Вопрос стоял не о том что д...   13.2.2011, 19:16
|- - jota   Цитата(Legal @ 13.2.2011, 18:16) Скажите ...   13.2.2011, 20:48
|- - azar   Цитата(jota @ 13.2.2011, 20:48) Вы не слы...   14.2.2011, 0:24
- - Studentik   Автор я понимаю что ВСЕ хотят кушать, но представь...   14.2.2011, 8:08
|- - msi   Цитата(Studentik @ 14.2.2011, 8:08) Автор...   14.2.2011, 23:43
- - gifka   Цитата(Legal @ 12.2.2011, 18:39) Лично мн...   27.1.2014, 15:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных