> Отопление 17 эт. жилого дома, Помогите пожалуйста, мучает вопрос правильности выбора СО. есть чертеж
Lena18
сообщение 13.2.2011, 16:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.2.2010
Пользователь №: 47518



Здраствуйте уважаемые специалисты. Я начинаю проектировать 17 эт. жилой дом (жилые этажи с 4 по 17). Будет поквартирный учет тепла. Горизонтальная система отопления. Дело в том что много сомнений, это третий мой дом, два предыдущих прошли на ура и уже построены, но там были вертикальные стояковые системы отопления, с ними у меня проблемм не было, а здесь - заказчик сказал - делай, выбирай разводку, приборы , трубы сама, я тебе доверяю. unsure.gif

Буду Вам очень признательна если обсудите мой случай. Возможно он Вам покажется элементарным

1. Предполагаю сделать магистраль с распределением на стояки под потолком третьего этажа ( так как нет тех. этажа, 4 -й этаж жилой). Получается на 4 этаже у меня будет столько стояков - сколько квартир на этаже. Схема такая - стояк в коридоре. Ответвление в квартиру с балансировочными и теплосчетчиком. Правильно ли это?
Или мне нужно прийти одним общим стояком на жилой этаж и разводится уже там

2. В квартире делать лучевую разводку или кольцевую попутную например. Тоже теряюсь в сомнениях.

3. Магистрали и стояки буду делать стальные. а разводку по квартире думаю металлопластиковую.

Прикрепленный файл  __________.dwg ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 798


Сообщение отредактировал Lena18 - 13.2.2011, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lena18   Отопление 17 эт. жилого дома   13.2.2011, 16:52
- - Ernestas   Цитата(Lena18 @ 13.2.2011, 16:52) 1. Пред...   13.2.2011, 17:05
|- - Lena18   Цитата(Ernestas @ 13.2.2011, 17:05) 1 У В...   13.2.2011, 17:33
|- - Ernestas   Цитата(Lena18 @ 13.2.2011, 17:33) Ваш вар...   13.2.2011, 19:32
- - Igor Barishpolets   7 квартир на этаж. Самый дешевый вариант: однотруб...   13.2.2011, 17:27
- - Lena18   а как сделать поквартирный учет тепла в случае так...   13.2.2011, 17:39
- - NikitaPetrovich   1 стояк на каждую квратиру на этаже, масимум две, ...   13.2.2011, 18:53
- - Gemini   Цитата(NikitaPetrovich @ 13.2.2011, 19:53...   13.2.2011, 19:02
- - инж323   Не то клон эта тема,не то просто атономный дубль,н...   13.2.2011, 19:16
|- - jota   Цитата(инж323 @ 13.2.2011, 18:16) Хотя и ...   13.2.2011, 20:38
|- - инж323   Цитата(jota @ 13.2.2011, 20:38) Если ИТП ...   13.2.2011, 21:22
- - jota   Цитата(Lena18 @ 13.2.2011, 16:33) При пом...   13.2.2011, 19:39
|- - инж323   Цитата(jota @ 13.2.2011, 19:39) Только пр...   13.2.2011, 19:50
- - Petrash Igori   Несомненно один стояк лучше и разводка по квартира...   13.2.2011, 20:05
- - Lena18   инж323 я знаю про какую тему вы говорите. я сохр...   13.2.2011, 21:51
- - link878   Коллеги, есть у кого нить табличка зависимости мощ...   14.2.2011, 11:56
|- - jota   Цитата(link878 @ 14.2.2011, 10:56) Коллег...   14.2.2011, 12:43
- - SHULT   Да всё правильно вы делаете, только по квартире дв...   14.2.2011, 12:24
|- - jota   Цитата(SHULT @ 14.2.2011, 11:24) только п...   14.2.2011, 12:38
- - SHULT   Ну а вот тут мы упираемся в тех условия, что за ис...   14.2.2011, 12:42
- - Lena18   источник теплоснабжения - городские тепловые сети....   14.2.2011, 15:25
- - SHULT   Ну вот проблема и решена, даже можно опустить до 8...   14.2.2011, 15:29
- - Lena18   Я убирала сталь в пол только в цехах. Нужно ведь д...   14.2.2011, 15:30
- - SHULT   Ну сталь вообще конечно не желательно в пол уклады...   14.2.2011, 15:34
- - Gemini   Цитата(Lena18 @ 13.2.2011, 21:51) инж323 ...   14.2.2011, 15:47
- - Lena18   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56782 - ...   14.2.2011, 15:52
- - Gemini   Теперь поняла Тема никуда не делась... просто н...   14.2.2011, 16:50
- - Lena18   Спасибо всем за высказывания. Мне это очень помогл...   15.2.2011, 6:58
- - neurophobic   Извините за оффтоп подскажите пожалуйста, а какова...   18.5.2011, 12:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных