> Работа насоса повышения давления, автоматизация поддержания давления
Mrspy
сообщение 15.2.2011, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Есть насос Wilo MHI-404 220V 0.75кВт
На вводе гвс напор 22м , для последних этажей необходим постоянный напор 43м.

Предполагается 2 варианта:

- поставить маномент с 2-мя уставками (реле давления) и с помощью релейной схемы управлять пускателем насоса, поддерживая в системе 43м. То есть при напоре менее 43 включение , при напоре 45 выключение.

- использование частотника со всеми вытекающими последствиями.


Просто интересно насколько долговечным окажется работа насоса по первому варианту?
Какой выбрать исходя из вопроса цена-качество.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mrspy   Работа насоса повышения давления   15.2.2011, 15:40
- - starshoy2001   ответ очевиден-частотник   15.2.2011, 16:04
- - DiJo   Mrspy, при первом варианте - обязательно будут час...   15.2.2011, 16:08
|- - Mrspy   Цитата(DiJo @ 15.2.2011, 16:08) Mrspy, пр...   15.2.2011, 16:29
- - DiJo   Да хоть эти   15.2.2011, 16:39
- - Auto   ЦитатаЕсть насос Wilo MHI-404 220V 0.75кВт На ввод...   15.2.2011, 18:20
- - CLHON   Цитата(Auto @ 15.2.2011, 17:20) попросил ...   15.2.2011, 18:34
- - Auto   Цитатаесли не секрет, зачем?? Все стандартные ЧП н...   15.2.2011, 19:11
- - cauto   Optidrive E2 SP и двигатель менять не надо   15.2.2011, 19:55
- - Verh   Цитата(Auto @ 15.2.2011, 20:11) Все станд...   15.2.2011, 22:54
- - limite   поставьте лучше расширительный бак побольше и запи...   15.2.2011, 23:56
|- - vadim999   Цитата(limite @ 15.2.2011, 23:56) поставь...   16.2.2011, 10:43
- - Auto   ЦитатаOptidrive E2 SP и двигатель менять не надо Н...   16.2.2011, 9:16
|- - Mrspy   Если брать насос с ЧП и шкаф управление по выходит...   16.2.2011, 9:25
|- - limite   Цитата(Mrspy @ 16.2.2011, 9:25) Если брат...   16.2.2011, 9:54
|- - starshoy2001   Цитата(Mrspy @ 16.2.2011, 9:25) Если брат...   16.2.2011, 12:09
- - cauto   Цитата(Auto @ 16.2.2011, 9:16) Не давно, ...   16.2.2011, 9:54
- - gansales   Цитата(Mrspy @ 16.2.2011, 9:25) Если брат...   16.2.2011, 12:09
- - vladun   100% особенно от стариков и мамаш с детками !   16.2.2011, 17:44
- - Сергей Валерьевич   Соглашусь, в данном случае простота хуже воровства...   17.2.2011, 17:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных