> Тепловая защита маломощных циркуляционных насосов Grundfoss UPS 32-80
Sasha_24
сообщение 16.2.2011, 14:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Дорогие специалисты,

До сих пор в цепь питания циркуляционных насосов Grundfoss (в контурах вентсистем) типа UPS 25-40 (30-60 Вт), UPS 25-60 (45-90 Вт), UPS 32-80 (140-245) ставил только обычный однополюсный автомат с тепловым и электромагнитным расцепителями. Еще ни один насос не сгорел. Все эти насосы имеют на борту переключатель 3-х скоростей. Разумеется на каждой скорости насос портебляет разный ток и автомат конечно же сам не подстроится под этот номинал. В общем подбирал номинал теплового расцепителя автомата с расчетом на последнюю скорость при которой ток потребляемый насосом будет наибольшим.

Производители таких насосов предлагают более умные устройства защиты своих насосов по теплу. Недавно, в каком то проекте, встретил решение с использованием обычных тепловых реле (номинал подстраивается отверткой). В таком решении вообще не вижу смысла так как отчасти однополюсный автомат с тепловым расцепителем выполняет функцию теплового реле.


В общем Ваше мнение. Критично ли на цепь питания таких маломощных насосов ставить тепловые реле или более навороченные средства (у Willo они назваются SK-622, у Grundfoss не знаю)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha_24   Тепловая защита маломощных циркуляционных насосов Grundfoss UPS 32-80   16.2.2011, 14:09
- - Ost   Цитата(Sasha_24 @ 16.2.2011, 21:09) До си...   16.2.2011, 14:59
- - Boris Blade   Цитата(Sasha_24 @ 16.2.2011, 16:09) До си...   16.2.2011, 15:04
- - Dimik   Цитата(Sasha_24 @ 16.2.2011, 14:09) Дорог...   16.2.2011, 17:48
- - Sasha_24   Цитата(Boris Blade @ 16.2.2011, 16:04) А ...   16.2.2011, 20:17
- - Sasha_24   Цитата(Ost @ 16.2.2011, 15:59) Почти все ...   16.2.2011, 20:44
- - Dimik   Цитата(Sasha_24 @ 16.2.2011, 20:17) Прошу...   17.2.2011, 10:30
- - Sasha_24   Цитата(Dimik @ 17.2.2011, 10:30) В максим...   17.2.2011, 11:36
- - Dimik   Если имелось ввиду про защиту обмоток двигателей п...   17.2.2011, 11:52
- - Ost   Цитата(Boris Blade @ 16.2.2011, 22:04) А ...   17.2.2011, 14:39
|- - Dimik   Цитата(Ost @ 17.2.2011, 14:39) Можно подр...   17.2.2011, 16:31
|- - Boris Blade   Цитата(Dimik @ 17.2.2011, 18:31) На карт...   17.2.2011, 16:53
|- - Dimik   В UPS-ах температурное реле-термовыключатель, сраб...   17.2.2011, 18:12
- - Sasha_24   И еще сразу по ходу вопрос.... Все никак не мог п...   17.2.2011, 17:54
|- - Boris Blade   Цитата(Sasha_24 @ 17.2.2011, 19:54) И еще...   17.2.2011, 18:07
- - Sasha_24   Цитата(Boris Blade @ 17.2.2011, 19:07) На...   17.2.2011, 18:17
|- - Boris Blade   Цитата(Sasha_24 @ 17.2.2011, 20:17) ну во...   17.2.2011, 18:19
|- - Михаил_PLC   Цитата(Sasha_24 @ 17.2.2011, 17:17) ну во...   17.2.2011, 22:54
- - Nikiffor   Ставили реле на маломощную нагрузку - гауно полное...   17.2.2011, 18:47
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Nikiffor @ 17.2.2011, 19:47) Стави...   17.2.2011, 18:58
- - Boris Blade   для ответственных и небюджетных тогда все надо при...   17.2.2011, 18:50
- - Ost   Цитата(Dimik @ 17.2.2011, 23:31) ...при к...   18.2.2011, 11:12
- - Usach   Цитата(Dimik @ 17.2.2011, 19:31) А что по...   18.2.2011, 14:59
|- - Dimik   Цитата(Usach @ 18.2.2011, 14:59) У Вас на...   18.2.2011, 15:34
- - ACB   На некоторых насосах видел светодиодные индикаторы...   18.2.2011, 18:40
|- - ViS   Цитата(ACB @ 18.2.2011, 18:40) На некотор...   22.2.2011, 12:40
- - kanava1   Частотный привод ставь и все ...   22.2.2011, 20:11
- - Alex_   Тепловое реле в цепи питания насоса (автомат-расце...   22.2.2011, 20:26
- - ACB   Цитата(ViS @ 22.2.2011, 12:40) Как ни стр...   27.2.2011, 16:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных