лена88 ИТП 17.2.2011, 22:27 jota http://vsp.danfoss.com/(S(xz3g2j45xctc04eu...p;Lan... 18.2.2011, 1:33 лена88 вот прилогаю схемку.
если клапан перепада ставить ... 18.2.2011, 14:31 jota Зачем регулировка температуры и насосы на вентиляц... 18.2.2011, 15:15 лена88 насосы на вентил требование МТК, а регулир темп чт... 18.2.2011, 16:59![]() jota насосы на вентил требование МТК - что-то Вы не пон... 18.2.2011, 18:31 лена88 Спасибо, прояснили, обмозговала. В принципе так и ... 18.2.2011, 21:59![]() jota Я пытался Вам донести, что РД на обратке повышает ... 18.2.2011, 22:30 лена88 я имела ввиду в дополнение к перепаднику на подаче... 18.2.2011, 23:05 jota Такие клапаны могут быть полезны для систем отопле... 18.2.2011, 23:22 испытатель Цитата(jota @ 18.2.2011, 15:31) 1. Устано... 19.2.2011, 15:26 IVAN_VAS Мои предложения по вашей схеме!!! 19.2.2011, 17:45 лена88 Спасибо. Сделала перепадник на подаче, без клапана... 20.2.2011, 18:46