dani1978
сообщение 19.2.2011, 1:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708



Добрый день!

Сделали у Заказчика диспетчеризацию 4-х приточных вентсистем (2 контроллера ОВЕН ТРМ133 и 2 контроллера REGIN CORRIGO E15). Эл. двигатели вентиляторов управляются ПЧ DANFOSS HVAC6000 (2 вентсистемы с моторами 22 кВт) и LG iC5 (2 вентсистемы с моторами 1,5 и 2,2 кВт).

Зимой у Заказчика местная электросеть начала баловаться частыми переключениями (примерно раз в неделю) фидеров на вводе. При этом обнаружилась следующая неприятность у обоих CORRIGO - примерно при каждом втором таком переключении контроллер сразу же даёт сбой - показывает произвольную аварию . Чаще всего это "низкая температура в обратке", реже "нет протока", иногда показывает те аварии, сигналы которых вообще не подключены, один раз выдал "нераспознанная авария". Такой вот этот CORRIGO шутник, оказывается.

Сразу оговорюсь, что абсолютно на все аварийные сигналы в настройках CORRIGO введена задержка 2 секунды, по идее она как раз от таких кратковременных эффектов должна спасать, типа отпадания промежуточных реле при переключениях. Однако не помогает.

Что характерно - сами переключения по длительности небольшие - частотники DANFOSS и LG аварию "низкое напряжение" не фиксируют, значит длительность пропадания питания не более 0,5 секунд. Овеновские ТРМ133 тоже держатся молодцом. А нежная CORRIGO вянет.

Дальше проверили ещё более простым способом - в цепь питания CORRIGO поставили кнопку без фиксации, задержку на все аварии дали пять секунд. Эффект подтвердился - CORRIGO при любом кратковременном - почти мгновенном - нажатии на кнопку перезагружается, причём почти каждый второй раз - с аварией (произвольной). Ещё есть подозрение - забыли проверить - что побочным результатом такой реакции является ещё и пропадание обмена данными по MODBUS.

Сейчас CORRIGO запитаны через трансформаторы ~220/24 В 100ВА без стабилизации питания. Собственно, для решения напрашивается установка ИБП.

Поэтому хотелось бы уточнить у тех, кто сталкивался с такой проблемой - достаточно ли будет обычного дешевого "компьютерного" ИБП типа APC CS-500 (3 000 руб.) или нужно ставить онлайновый ИБП с двойным преобразованием и нулевым временем переключения (как минимум 15 000 руб.)?

Кстати, кто в курсе - у CORRIGO есть что-то типа своего встроенного аккумулятора-батарейки (если не ошибаюсь, такие ОВЕН ставит в своих изделиях, тянут при отсутствии питания порядка 0,5 секунды)?

Сообщение отредактировал dani1978 - 19.2.2011, 1:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 5:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных