> торкрет верхнего барабана ДКВр 6,5/13ПМ, прогорает через полгода
Галиев
сообщение 19.2.2011, 17:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Уважаемые, здравствуйте. Если подобная тема уже обсуждалась, прошу извинить и указать, потому как не нашел.
Если мой вопрос на форуме впервые, то прошу подсказать, как с этой напастью бороться. Хотя в инструкции завода указано, что при работе котла на низкокалорийном топливе (в нашем случае щепа) допускается торкрет не выполнять, при отключении эл.энергии топливо еще полчаса выгребается из котла и догорает и при глубоком упуске нужна защита нижней образующей верхнего барабана.
Шамотники-подрядчики делали раньше так, крепили на барабан сетку-рабицу и на нее накидывали раствор - смесь совелитовой крошки, мертеля и портландцемента.
Каждые полгода история повторяется.
P.S. Говорят, что из фасонного кирпича никто не делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Галиев   торкрет верхнего барабана ДКВр 6,5/13ПМ   19.2.2011, 17:13
- - nohrin   Делать из кирпича намного дороже и сложнее. Если с...   21.2.2011, 6:32
|- - tiptop   Цитата(nohrin @ 21.2.2011, 6:32) барабан ...   21.2.2011, 6:42
|- - nohrin   Цитата(tiptop @ 21.2.2011, 9:42) "Фу...   21.2.2011, 7:00
- - Галиев   На ДКВр тоже по проекту футеровка нижней образующе...   22.2.2011, 20:57
- - 72Alen   Цитата(Галиев @ 22.2.2011, 22:57) Может, ...   24.2.2011, 6:09
- - ruben   А зачем нужен нихром? Если правильно закрепить сет...   9.3.2011, 15:36
- - Галиев   У Вас так торкрет сколько времени работает до прог...   9.3.2011, 23:39
|- - Галиев   Цитата(Галиев @ 10.3.2011, 0:39) У Вас та...   9.3.2011, 23:45
- - 72Alen   Мы таким образом торкрет сделали летом в 2008 г, п...   10.3.2011, 7:58
- - Галиев   Какой диаметр проволоки применить и оптимальный ра...   10.3.2011, 23:05
- - 72Alen   Диаметр вот не помню, что-то около 2-3 мм. Вязали ...   11.3.2011, 15:07
- - Галиев   Спасибо.   11.3.2011, 15:59
- - vernam   Здравствуйте. Не нашёл более подходящей темы, чем ...   13.1.2018, 18:14
|- - tiptop   Цитата(vernam @ 13.1.2018, 18:14) необяза...   13.1.2018, 18:42
- - Галиев   Легкоплавкие пробки при работе на газе бессмысленн...   13.1.2018, 22:06
|- - tiptop   .   13.1.2018, 22:22
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 13.1.2018, 22:22) Страниц...   13.1.2018, 22:29
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 13.1.2018, 22:29) ? Что? ...   13.1.2018, 22:34
- - vernam   Спасибо, понял. Вопрос, по-видимому, снят. Странно...   13.1.2018, 22:48
- - tiptop   Пожалуйста. Эстеркин Р.И. "Эксплуатация, рем...   13.1.2018, 23:34
- - vernam   tiptop, от души благодарю.   13.1.2018, 23:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных