> Зависимая схема теплоснабжения вентустановки. Сложности регулирования.
Goryachev
сообщение 22.2.2011, 0:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Здравствуйте! Вот с такой проблемой столкнулся: имеется венткамера с тремя приточками (водяные калориферы) и тепловой пункт, на котором реализована независимая (с теплообменником и рег. клапаном) схема питания вентиляции.
От ТП до венткамеры тянется довольно длинный участок из двух труб - подача и обратка соответственно, и уже в венткамере разделяется на три машины, на каждой из которых свой рег. клапан, цирк. насос малого круга, ну вобщем всё как положено...
Теперь представим, что система находится в неком стабильном состоянии, ну например работает одна из приточек и она поддерживает заданную температуру воздуха, а регулятор в ТП устойчиво держит температуру подачи...
...И вот возьмём и включим ещё одну приточку... при старте и пока она не выйдет на уставку (а она теперь на неё не выйдет ) она дестабилизирует температуру в обратном трубопроводе, который идёт на ТП. Датчик температуры, который стоит после теплообменника улавливает эти колебания температуры и контроллер (тот что в ТП) начинает дергать клапан на подаче сетевой воды в теплообменник, в результате система идёт вразнос...
Смысл в том, что в ТП датчик температуры стоит ПОСЛЕ теплообменника и он фиксирует отклонения которые уже "проскочили" этот самый теплообменник, при этом контроллер начинает открывать (закрывать) клапан и вносит тем самым ещё большие колебания температуры в контуре вентиляции.
Извините что так скомканно написал, но если Вы поняли суть проблемы и знаете методы её решения, то я буду весьма признателен, если Вы ими со мной поделитесь!!!
Сразу оговорюсь - простой настройкой коэффициентов ПИД-регуляторов эта проблема не решается!
(может тут какой-нибудь малый контур с подмесом нужно сделать в ТП или ещё что другое?)
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Goryachev   Зависимая схема теплоснабжения вентустановки. Сложности регулирования.   22.2.2011, 0:00
- - jota   В ИТП на ТО вентиляции ставьте быстрый привод, так...   22.2.2011, 0:07
- - ssn   а почему пид регулированием не решается? просто бо...   22.2.2011, 14:06
- - Animal   Цитата(Goryachev @ 22.2.2011, 0:00) а рег...   22.2.2011, 14:48
- - vadim999   По совокупному практическому опыты, в т.ч. две пар...   22.2.2011, 15:34
- - msi   Цитата(Goryachev @ 22.2.2011, 0:00) Здрав...   22.2.2011, 16:25
|- - vadim999   QUOTE (msi @ 22.2.2011, 16:25) Чем замора...   22.2.2011, 16:36
- - msi   все бугагакаешь? ну-ну, спец хренов.   22.2.2011, 17:40
- - vadim999   То msi Posted Today, 17:40 Эт, напомнитЕ,...   22.2.2011, 18:00
- - den.mgn   Для начала проверти, действительно ли дело в регул...   22.2.2011, 18:24
- - Goryachev   Да по какой обратке?! где Вы вычитали в моём в...   28.2.2011, 11:22
- - Animal   Цитата(Goryachev @ 28.2.2011, 11:22) Да п...   28.2.2011, 12:40
- - jota   Цитата(Animal @ 28.2.2011, 11:40) Не обяз...   28.2.2011, 13:19
- - Animal   Цитата(jota @ 28.2.2011, 13:19) Провалы п...   28.2.2011, 13:50
- - jota   Цитата(Animal @ 28.2.2011, 12:50) Очень к...   28.2.2011, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных