Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024 «Рекомендации по проектированию инженерных систем дошкольных образовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU |
Сообщений в этой теме
Andrey.R Обследование системы отопления 23.2.2011, 17:33 alexius_sev теплосъем не большой, видимо трубы настолько забил... 23.2.2011, 17:50 toxan Цитата(Andrey.R @ 23.2.2011, 14:33) Всем ... 23.2.2011, 18:40 Andrey.R Системы вентеляции нет.
В данный момент занятия не... 23.2.2011, 18:48 jota Явно нехватает перепада давления. Вода движется ме... 23.2.2011, 19:30 AVgosha Согласен с jota
Немного из личного опыта.
Этим лет... 23.2.2011, 23:10 prochor Для быстрого прогрева-ставим блин под элеватор... 27.2.2011, 18:54 volk35-72 Я бы посоветовал элеватор вообще выкинуть и чистит... 3.3.2011, 12:05 l-nikolaev если система стоит с 54 года то к забитым радиатор... 3.3.2011, 16:35 old_iva Цитата(volk35-72 @ 3.3.2011, 15:05) ... 4.3.2011, 17:03![]() Anatol Цитата Забиты могут быть не только радиаторы, но и... 4.3.2011, 17:22 prochor Шайбу могли поставить на задвижке в ближайшем коло... 4.3.2011, 20:57 Галиев Если есть возможность, замерьте перепады давления ... 4.3.2011, 21:44
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 21:00 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |