Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обследование системы отопления
Andrey.R
сообщение 23.2.2011, 17:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.3.2010
Пользователь №: 49764



Всем здравствуйте!
Хотел бы услышать Ваше мнение вот по какому вопросу .Объект школьный спортзал температура в помещении не поднимается выше +9 С. Система отопления однотрубная с верхней разводкой, в зале расположены 14 чугунных радиаторов по 14 секций, разводка зала является концевым участком системы, система не ремонтировалась с момента постройки (54 года), на вводе установлен элеваторный узел. Проблема заключается в том что последние 4-5 секций каждого радиатора холодные.
Хотелось бы услышать мнение специалистов в чем тут дело и как можно решить проблему.
Мое мнение скорее всего так как это концевой участок просто не хватает давления системы.
Да еще один вопрос температура теплоносителя в обратном трубопроводе (замеряли в узле управления) +46 С при максимальном температурном графике (в прямом трубопроводе +95). Не слишком ли большой теплосъем?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrey.R   Обследование системы отопления   23.2.2011, 17:33
- - alexius_sev   теплосъем не большой, видимо трубы настолько забил...   23.2.2011, 17:50
- - toxan   Цитата(Andrey.R @ 23.2.2011, 14:33) Всем ...   23.2.2011, 18:40
- - Andrey.R   Системы вентеляции нет. В данный момент занятия не...   23.2.2011, 18:48
- - jota   Явно нехватает перепада давления. Вода движется ме...   23.2.2011, 19:30
- - AVgosha   Согласен с jota Немного из личного опыта. Этим лет...   23.2.2011, 23:10
- - prochor   Для быстрого прогрева-ставим блин под элеватор...   27.2.2011, 18:54
- - volk35-72   Я бы посоветовал элеватор вообще выкинуть и чистит...   3.3.2011, 12:05
- - l-nikolaev   если система стоит с 54 года то к забитым радиатор...   3.3.2011, 16:35
- - old_iva   Цитата(volk35-72 @ 3.3.2011, 15:05) ...   4.3.2011, 17:03
|- - Anatol   Цитата Забиты могут быть не только радиаторы, но и...   4.3.2011, 17:22
- - prochor   Шайбу могли поставить на задвижке в ближайшем коло...   4.3.2011, 20:57
- - Галиев   Если есть возможность, замерьте перепады давления ...   4.3.2011, 21:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных