> проблемы с калорифером, При высокой температуре обратки 70град, воздух всего 20град
Controls
сообщение 24.2.2011, 7:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65800



Здравствуйте. На одном объекте встретился с проблемой перегрева обратки, с водой особо никогда и не сталкивался, я занимаюсь автоматизацией приточных систем, автоматика в данном случае работает отлично, поддерживает в притоке заданную температуру на заданном уровне, при температуре на улице -25, в помещение при 50% открытии клапана подаёт 20-22град, но температура обратного теплоносителя ниже 60 град не опускается при темп прямого теплоносителя 120град, в основном 70-80град на обратке, если ниже опускается то температура в канале падает до критических параметров ниже 14градусов и срабатывает капиллярный термостат установленный на ноль градусов. Предположение одно осталось, то что калорифер засорён, но прежде чем рекомендовать клиенту демонтировать калорифер хотелось бы услышать комментарии специалистов, может кто то встречался с подобной проблемой.

Вентилятор RK 600х350 E3
Насос UPC 25-40
Вентиль Kvs=4
Привод Belimo LM24A-SR
Калорифер Кск 3-6
Производительгость (по анемометру) 3890 м3/час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Controls   проблемы с калорифером   24.2.2011, 7:37
- - Boris Blade   Есть такая программа, выложена на форуме , называе...   24.2.2011, 9:49
|- - Controls   Цитата(Boris Blade @ 24.2.2011, 11:49) Ес...   24.2.2011, 9:59
|- - Boris Blade   Цитата(Controls @ 24.2.2011, 11:59) Я смо...   24.2.2011, 10:04
|- - Controls   Цитата(Boris Blade @ 24.2.2011, 12:04) По...   28.2.2011, 10:05
- - jota   Или малый калорифер, или узел регулирования имеет ...   24.2.2011, 10:18
|- - Controls   Цитата(jota @ 24.2.2011, 12:18) Или малый...   28.2.2011, 10:12
|- - jota   Цитата(Controls @ 28.2.2011, 9:12) Схему ...   28.2.2011, 10:16
- - LordN   для этого калорифера расход в 4000кубов - это мног...   24.2.2011, 12:09
|- - Controls   Цитата(LordN @ 24.2.2011, 14:09) для этог...   28.2.2011, 10:58
- - vadim999   Эта проблема с начала ввода в эксплуатацию или ...   24.2.2011, 12:52
|- - Controls   Цитата(vadim999 @ 24.2.2011, 14:52) Эта п...   28.2.2011, 10:50
- - инж323   И потери небось в калорифере на воде мизерные.   28.2.2011, 10:17
- - скоробей   Нормальное явление Неудачно выбран перепад давлени...   28.2.2011, 10:45
- - LordN   ЦитатаСудя по программке, предлагаемой вышесчитайт...   28.2.2011, 11:08
|- - Controls   Цитата(LordN @ 28.2.2011, 13:08) считайте...   28.2.2011, 11:42
|- - Controls   Цитата(LordN @ 28.2.2011, 13:08) считайте...   28.2.2011, 11:48
|- - Boris Blade   Цитата(Controls @ 28.2.2011, 13:48) А ва...   28.2.2011, 20:24
- - jota   Если в узле есть фильтры, прочистите...(имея ввиду...   28.2.2011, 11:15
- - LordN   ЦитатаТо есть я так понимаю, что с таким калорифер...   28.2.2011, 19:59
|- - Controls   [quote name='LordN' date='28.2.2011, 2...   1.3.2011, 6:59
- - zaharov63   Цитата(Controls @ 28.2.2011, 11:42) ... е...   1.3.2011, 9:34
|- - Boris Blade   Цитата(zaharov63 @ 1.3.2011, 11:34) т.е к...   1.3.2011, 10:03
||- - Controls   Цитата(Boris Blade @ 1.3.2011, 12:03) Как...   1.3.2011, 13:42
||- - Boris Blade   Цитата(Controls @ 1.3.2011, 15:42) Темпер...   1.3.2011, 14:18
|- - Controls   Цитата(zaharov63 @ 1.3.2011, 11:34) т.е к...   1.3.2011, 13:32
|- - jota   Цитата(Controls @ 1.3.2011, 12:32) Заказч...   1.3.2011, 13:45
- - Московко Ю.Г.   для Controls. Как Вам уже ответили, калорифер для ...   1.3.2011, 13:55
|- - jota   Цитата(Московко Ю.Г. @ 1.3.2011, 12:55) У...   1.3.2011, 17:15
|- - Controls   Цитата(Московко Ю.Г. @ 1.3.2011, 15:55) д...   3.3.2011, 12:58
|- - Boris Blade   А чего инспектра хотят?   3.3.2011, 16:07
|- - omeniza   Цитата(Boris Blade @ 3.3.2011, 16:07) А ч...   19.3.2011, 18:00
- - инж323   В каком то частном случае можно б было оставить и ...   1.3.2011, 18:17
- - Boris Blade   Мне интересно, а с чего решили, что обратка завыше...   1.3.2011, 18:26
- - инж323   Вряд ли недопонимаете, скорее недочитали топикстар...   1.3.2011, 18:30
|- - Boris Blade   Цитата(инж323 @ 1.3.2011, 20:30) Вряд ли ...   1.3.2011, 18:37
- - инж323   у автора выше в постах есть упоминание, что т возд...   1.3.2011, 19:58
|- - Boris Blade   Цитата(инж323 @ 1.3.2011, 21:58) Я имел ...   1.3.2011, 21:22
- - LordN   Цитата120-70 че не так?запусти программку и все ув...   1.3.2011, 20:44
- - инж323   Может с внимательностью не так? "в основном 7...   1.3.2011, 21:31
|- - Boris Blade   Цитата(инж323 @ 1.3.2011, 23:31) Может с ...   1.3.2011, 21:43
- - Boris Blade   Пысы для клапана с Кvs=4 перепад давления на регу...   1.3.2011, 22:05
|- - Boris Blade   Цитата(Boris Blade @ 2.3.2011, 0:05) Пысы...   1.3.2011, 22:32
- - Buharick   Цитата(Controls @ 24.2.2011, 7:37) я зани...   1.3.2011, 22:24
- - Московко Ю.Г.   (Я десятки систем автоматизировал с медными теплоо...   4.3.2011, 9:50
|- - msi   Цитата(Московко Ю.Г. @ 4.3.2011, 9:50) .....   4.3.2011, 10:18
- - Boris Blade   Объяснил бы мне кто. Почему калорифер с 95-70 не ...   4.3.2011, 10:50
- - инж323   У отопления проходящая через 1 ст. ГВС 70 будет но...   4.3.2011, 11:23
- - Boris Blade   Смоделировал, обратка получается 71*С с копейками....   4.3.2011, 11:27
- - Boris Blade   разобрался уже.   19.3.2011, 19:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных