Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Схема насосной станции
Гость_alex.rybin_*
сообщение 25.2.2011, 23:23
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый вечер,

помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации:

Водоснабжение промпредприятия. Вода питьевого качества на площадку поступает от скважинного водозабора. Имеется насосная станция с двумя баками запаса воды. Из них насосами вода подается в сеть. По идее перед баками запаса должно быть хлорирование.

Подойдет ли следующая схема: ввод гипохлорита кальция перед баками, фильтры для дехлорирования на напорной линии насосов. И необходимо ли дополнительное ультрафиолетовое обеззараживание после фильтров?

Заранее благодарен.

Сообщение отредактировал alex.rybin - 25.2.2011, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- alex.rybin   Схема насосной станции   25.2.2011, 23:23
- - BUFF   Цитата(alex.rybin @ 25.2.2011, 20:23) 1. ...   26.2.2011, 0:41
- - nick2   Цитата1/ ввод гипохлорита кальция перед баками, 2...   26.2.2011, 2:18
- - alex.rybin   Спасибо. Довольно часто можно увидеть УФ обеззара...   26.2.2011, 11:23
- - alex.rybin   И еще такой вопрос: При добавлении гипохлорита на...   28.2.2011, 20:07
- - BUFF   Может, Вы уже начнете, наконец, читать нормативные...   28.2.2011, 20:17
|- - Vict   Цитата(BUFF @ 28.2.2011, 19:17) Ужа давно...   28.2.2011, 20:41
- - alex.rybin   Спасибо Но я не проектировщик, поэтому и задаю та...   28.2.2011, 22:31
|- - BUFF   Цитата(alex.rybin @ 28.2.2011, 22:31) Мож...   28.2.2011, 22:44
- - alex.rybin   Небольшое уточнение... При обработке воды диоксидо...   2.3.2011, 12:13
|- - даниил   Цитата(alex.rybin @ 2.3.2011, 16:13) Небо...   2.3.2011, 12:27
||- - BUFF   Цитата(даниил @ 2.3.2011, 12:27) Может кт...   2.3.2011, 12:42
|- - BUFF   Цитата(alex.rybin @ 2.3.2011, 12:13) При ...   2.3.2011, 12:54
- - karuzo   Обеззараживание гипохлоритом натрия: доза - 1 мг...   2.3.2011, 12:41
- - mastergloud   Вопрос: анализатор остаточного количества СlO2 иде...   1.3.2012, 11:52
- - Stalone   Цитата(mastergloud @ 1.3.2012, 12:52) Воп...   6.3.2012, 8:17


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 5:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных