> Максимальный температурный перепад на Unical Ellprex
К.Д.
сообщение 27.2.2011, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Коллеги! Срочно понадобился максимальный расчетный перепад на котлах Unical серии Ellprex. Вроде как на 25* для России нету специального благословения. Тут либо продавцы не до конца шарят либо контора, поскольку хотят сделать почти 9МВт при перепаде 15*. По ICI Caldaie такая ситуация в инструкции тоже была, но для России есть письмо про допустимость 25* перепада и есть опыт эксплуатации беспроблемный. Поделитесь официальной желательно информацией кто их ставил, поскольку диаметры труб получаются совсем дикими при малой дельте.