Электроснабжение котельной |
|
|
|
28.2.2011, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369

|
Необходимо выполнить электроснабжение котельной, обеспечив 2 категорию по надежности электроснабжения. Питание будет осуществляться от 2-х ВРУ, запитанных от одной секции шин двухтрансформаторной ТП, в самой котельной устанавливается щит АВР. Вопрос: правильным ли будет такое решение или питание обязательно должно осуществляться от разных секций шин???
Прикрепленные файлы
___.pdf ( 16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 176
___.pdf ( 16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Rembro Электроснабжение котельной 28.2.2011, 12:01 Sharikov я думаю, одна секция ТП может обеспечить в этом сл... 28.2.2011, 12:26 Сергей В. В начале цитата из ПУЭ:
Цитата1.2.20. Электроприем... 28.2.2011, 12:49 Sharikov Даже однотрансформаторная подстанция может обеспеч... 28.2.2011, 12:55 Sharikov вопрос спорный, все кажется да, я даже уже согласи... 28.2.2011, 13:22 Sharikov территориально где объект? 28.2.2011, 13:37 Сергей В. Не путайте коллегу.
ВЕСЬ объект в данном случае до... 28.2.2011, 14:11 Rembro Спасибо за ответы.
Делаю вывод, что все-таки, из у... 28.2.2011, 15:10 Rembro Еще такой вопрос: также требуется электроснабжение... 28.2.2011, 15:56 Сергей В. Цитата(Rembro @ 28.2.2011, 14:56) ... ест... 28.2.2011, 16:41 Rembro [quote name='Сергей В.' date='28.2.201... 1.3.2011, 9:13 Сергей В. Цитата(Rembro @ 1.3.2011, 8:13) Вы предла... 1.3.2011, 10:29 Sharikov может меня рассудите.
есть 2 ввода по 6 кВ, кажды... 1.3.2011, 13:34 Сергей В. Чевой-то я Вас недопонял:
Цитата(Sharikov @ 1... 1.3.2011, 18:25 Сергей В. Имхо. 2х4000. Т.к. источники должны быть взаиморез... 1.3.2011, 15:25 Sharikov НТП ЭПП-94
6.4.4. Мощность трансформаторов двухт... 1.3.2011, 16:54 Сергей В. Да, и исходя из Ваших же аргументов:
4 МВА проекти... 1.3.2011, 21:24 Sharikov понял, давайте объясню, может запутал.
Есть объек... 2.3.2011, 10:28 Сергей В. Х.З. Если пока потребитель остается как есть, и в ... 2.3.2011, 11:24 Sharikov ладно, поживем увидим... но думаю наши воткнут с з... 2.3.2011, 11:31 Rembro Цитата(Сергей В. @ 1.3.2011, 10:29) Эт не... 5.3.2011, 9:31 Сергей В. Цитата(Rembro @ 5.3.2011, 8:31) Уважаемый... 9.3.2011, 10:24 Иван Карпусь Цитата(Rembro @ 28.2.2011, 12:01) Необход... 5.3.2011, 12:18 Rembro Иван, вы немножко невнимательны.
Последний вопрос ... 5.3.2011, 12:39 Иван Карпусь а до того встал вопрос о котельной были только пот... 5.3.2011, 12:56 Rembro Производство старое, может раньше там и была обесп... 5.3.2011, 13:50 Иван Карпусь вот и надо ее восстановить! зачем себе голову ... 5.3.2011, 19:04 Александр Соколов Не хочется лезть в Правила, поэтому попроще. Котел... 5.3.2011, 21:49 Rembro Вот теперь никаких сомнений по поводу обеспечения ... 9.3.2011, 16:24 Александр Соколов За результат рад, если сработали , в том числе, мо... 9.3.2011, 19:03 Александр Соколов PS. Сейчас ИТП проектируют, как правило, без АВР. ... 9.3.2011, 19:20 RamiL-83 Подниму старую тему.
Подскажите пожалуйста. Вот т... 9.2.2015, 11:24 energy_202 Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 11:24) П... 9.2.2015, 12:34  RamiL-83 Цитата(energy_202 @ 9.2.2015, 12:34) но в... 9.2.2015, 13:31   energy_202 Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 13:31) В... 9.2.2015, 14:04    RamiL-83 Цитата(energy_202 @ 9.2.2015, 14:04) наск... 9.2.2015, 15:12     energy_202 Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 15:12) Д... 9.2.2015, 15:36 energy_202 Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 11:24) П... 11.2.2015, 11:28 G_Ivan В 6-й редакции БЫЛО написано про два кабеля
1.2.1... 9.2.2015, 15:59 RamiL-83 Получается если в 7й версии ПУЭ такого нет, то и ... 9.2.2015, 16:48 energy_202 Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 16:48) П... 9.2.2015, 18:25 SVKan Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 20:48) А... 10.2.2015, 11:23 G_Ivan Вы издеваетесь - "сделайте первую, спроектир... 11.2.2015, 16:59 energy_202 Цитата(G_Ivan @ 11.2.2015, 16:59) Вы изде... 11.2.2015, 17:00 LUCHNICK Добрый день! Мы проектируем котельную. Наружно... 4.11.2017, 16:51 Аспект Не зная нагрузок, сложно судить о сечении жил кабе... 5.11.2017, 11:15 LUCHNICK Цитата(Аспект @ 5.11.2017, 11:15) Не зная... 5.11.2017, 21:23 Аспект ПУЭ России, 7.4.37. Через пожароопасные зоны любог... 6.11.2017, 21:50 LUCHNICK С медным кабелем проблем с подключением к автомату... 7.11.2017, 11:56 LUCHNICK Насколько я понимаю, цех, по подвалу которого план... 7.11.2017, 13:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)