Rembro
сообщение 28.2.2011, 12:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 14.1.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 89369



Необходимо выполнить электроснабжение котельной, обеспечив 2 категорию по надежности электроснабжения. Питание будет осуществляться от 2-х ВРУ, запитанных от одной секции шин двухтрансформаторной ТП, в самой котельной устанавливается щит АВР.
Вопрос: правильным ли будет такое решение или питание обязательно должно осуществляться от разных секций шин???

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rembro   Электроснабжение котельной   28.2.2011, 12:01
- - Sharikov   я думаю, одна секция ТП может обеспечить в этом сл...   28.2.2011, 12:26
- - Сергей В.   В начале цитата из ПУЭ: Цитата1.2.20. Электроприем...   28.2.2011, 12:49
- - Sharikov   Даже однотрансформаторная подстанция может обеспеч...   28.2.2011, 12:55
- - Sharikov   вопрос спорный, все кажется да, я даже уже согласи...   28.2.2011, 13:22
- - Sharikov   территориально где объект?   28.2.2011, 13:37
- - Сергей В.   Не путайте коллегу. ВЕСЬ объект в данном случае до...   28.2.2011, 14:11
- - Rembro   Спасибо за ответы. Делаю вывод, что все-таки, из у...   28.2.2011, 15:10
- - Rembro   Еще такой вопрос: также требуется электроснабжение...   28.2.2011, 15:56
|- - Сергей В.   Цитата(Rembro @ 28.2.2011, 14:56) ... ест...   28.2.2011, 16:41
- - Rembro   [quote name='Сергей В.' date='28.2.201...   1.3.2011, 9:13
|- - Сергей В.   Цитата(Rembro @ 1.3.2011, 8:13) Вы предла...   1.3.2011, 10:29
- - Sharikov   может меня рассудите. есть 2 ввода по 6 кВ, кажды...   1.3.2011, 13:34
|- - Сергей В.   Чевой-то я Вас недопонял: Цитата(Sharikov @ 1...   1.3.2011, 18:25
- - Сергей В.   Имхо. 2х4000. Т.к. источники должны быть взаиморез...   1.3.2011, 15:25
- - Sharikov   НТП ЭПП-94 6.4.4. Мощность трансформаторов двухт...   1.3.2011, 16:54
- - Сергей В.   Да, и исходя из Ваших же аргументов: 4 МВА проекти...   1.3.2011, 21:24
- - Sharikov   понял, давайте объясню, может запутал. Есть объек...   2.3.2011, 10:28
- - Сергей В.   Х.З. Если пока потребитель остается как есть, и в ...   2.3.2011, 11:24
- - Sharikov   ладно, поживем увидим... но думаю наши воткнут с з...   2.3.2011, 11:31
- - Rembro   Цитата(Сергей В. @ 1.3.2011, 10:29) Эт не...   5.3.2011, 9:31
|- - Сергей В.   Цитата(Rembro @ 5.3.2011, 8:31) Уважаемый...   9.3.2011, 10:24
- - Иван Карпусь   Цитата(Rembro @ 28.2.2011, 12:01) Необход...   5.3.2011, 12:18
- - Rembro   Иван, вы немножко невнимательны. Последний вопрос ...   5.3.2011, 12:39
- - Иван Карпусь   а до того встал вопрос о котельной были только пот...   5.3.2011, 12:56
- - Rembro   Производство старое, может раньше там и была обесп...   5.3.2011, 13:50
- - Иван Карпусь   вот и надо ее восстановить! зачем себе голову ...   5.3.2011, 19:04
- - Александр Соколов   Не хочется лезть в Правила, поэтому попроще. Котел...   5.3.2011, 21:49
- - Rembro   Вот теперь никаких сомнений по поводу обеспечения ...   9.3.2011, 16:24
- - Александр Соколов   За результат рад, если сработали , в том числе, мо...   9.3.2011, 19:03
- - Александр Соколов   PS. Сейчас ИТП проектируют, как правило, без АВР. ...   9.3.2011, 19:20
- - RamiL-83   Подниму старую тему. Подскажите пожалуйста. Вот т...   9.2.2015, 11:24
|- - energy_202   Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 11:24) П...   9.2.2015, 12:34
||- - RamiL-83   Цитата(energy_202 @ 9.2.2015, 12:34) но в...   9.2.2015, 13:31
||- - energy_202   Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 13:31) В...   9.2.2015, 14:04
||- - RamiL-83   Цитата(energy_202 @ 9.2.2015, 14:04) наск...   9.2.2015, 15:12
||- - energy_202   Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 15:12) Д...   9.2.2015, 15:36
|- - energy_202   Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 11:24) П...   11.2.2015, 11:28
- - G_Ivan   В 6-й редакции БЫЛО написано про два кабеля 1.2.1...   9.2.2015, 15:59
- - RamiL-83   Получается если в 7й версии ПУЭ такого нет, то и ...   9.2.2015, 16:48
|- - energy_202   Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 16:48) П...   9.2.2015, 18:25
|- - SVKan   Цитата(RamiL-83 @ 9.2.2015, 20:48) А...   10.2.2015, 11:23
- - G_Ivan   Вы издеваетесь - "сделайте первую, спроектир...   11.2.2015, 16:59
|- - energy_202   Цитата(G_Ivan @ 11.2.2015, 16:59) Вы изде...   11.2.2015, 17:00
- - LUCHNICK   Добрый день! Мы проектируем котельную. Наружно...   4.11.2017, 16:51
- - Аспект   Не зная нагрузок, сложно судить о сечении жил кабе...   5.11.2017, 11:15
|- - LUCHNICK   Цитата(Аспект @ 5.11.2017, 11:15) Не зная...   5.11.2017, 21:23
- - Аспект   ПУЭ России, 7.4.37. Через пожароопасные зоны любог...   6.11.2017, 21:50
- - LUCHNICK   С медным кабелем проблем с подключением к автомату...   7.11.2017, 11:56
- - LUCHNICK   Насколько я понимаю, цех, по подвалу которого план...   7.11.2017, 13:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных