> Тепловая схема с котлами RIELLO, применение штатной автоматика Riello
shadow
сообщение 28.2.2011, 14:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Тепловая схема котельной Прикрепленный файл  Teplovaya_sxema.jpg ( 813,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
для наглядности.
Котлы Riello RTQ. Система теплоснабжения существующая поэтому решил закрыть котловой конутр теплообменниками. Регулирование температуры ГВС и подачи системы отопления предусмотрел трехходовыми клапанами. Температурный графиккотлового контура 100-75С. Температурный график сетевого контура 95-70С.

При разработке тепловой схемы озадачился вопросом автоматизации на "штатной" автоматике предлагаемой ф. Riello. Из нескольких пультов управления выбрал термостатически TMR2 и климатический CL/M, которые вроде подходят . Изучив документацию у меня воз ник ряд вопросов, на которые я надеюсь получить ответы smile.gif

У пульта TMR2 максимальная температуры подачи 110 гр. (то что нужно в моем случае), но этот пульт может работать только с двухступенчатой горелкой, а хотелось бы модуляционную установить, пульт CL/M работает с модуляционной горелкой, но максимальная настройка температуры подачи у него 90 гр., а мне нужно 95 гр. в систему отопления подавать. Забить на модуляцию и ставить двухступенчатые горелки?

По защите котлов от низкой температуры обратки тоже вопрос возник, обычно ставлю рециркуляционный насос, который включается при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения, например в контроллерах viessmann vitоtronic 100 GC1 для этого есть специальный разъем. Читаю в инструкциях к пультам TMR2 и CL/M - "при снижении температуры обратного теплоносителя ниже установленного значения отключается циркуляционный насос котла", аху..... это что-же аварийная ситуация получается?
Про каскадные контроллеры и управление трехходовыми клапанами вообще ничего не нашел. Думаю может не стоит связываться с автоматикой Riello или может быть я в чем-то не разобрался?








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- shadow   Тепловая схема с котлами RIELLO   28.2.2011, 14:10
- - 300300   У меня тоже в проекте заложен рециркуляционный нас...   28.2.2011, 17:39
|- - shadow   Цитата(300300 @ 28.2.2011, 19:39) У меня ...   1.3.2011, 8:30
- - К.Д.   Цитата(shadow @ 28.2.2011, 16:10) По защи...   28.2.2011, 18:06
|- - shadow   Цитата(К.Д. @ 28.2.2011, 20:06) Во первых...   1.3.2011, 8:14
- - jota   Я не автоматчик, но мне кажется, что при регулиров...   28.2.2011, 18:47
|- - shadow   Цитата(jota @ 28.2.2011, 20:47) Я не авто...   1.3.2011, 7:56
|- - jota   Цитата(shadow @ 1.3.2011, 6:56) 4. Предка...   1.3.2011, 12:55
- - jota   Мнение, высказанное ранее, только моё мнение. Ваша...   1.3.2011, 13:26
- - Машинист   1. Установка модуляционных горелок, при наличии в ...   2.3.2011, 11:02
|- - Смит   Цитата(Машинист @ 2.3.2011, 11:02) график...   2.3.2011, 20:16
||- - Машинист   Цитата(Смит @ 2.3.2011, 20:16) Распростра...   3.3.2011, 9:37
||- - shadow   Цитата(Машинист @ 3.3.2011, 11:37) Вообще...   3.3.2011, 15:02
||- - Машинист   Цитата(shadow @ 3.3.2011, 15:02) 1. Ясно ...   3.3.2011, 16:14
||- - shadow   Цитата(Машинист @ 3.3.2011, 18:14) Шуруйт...   4.3.2011, 7:25
||- - tiptop   Цитата(Машинист @ 3.3.2011, 16:14) Котель...   14.3.2011, 20:23
|- - shadow   Цитата(Машинист @ 2.3.2011, 13:02) 1. Уст...   3.3.2011, 7:55
- - К.Д.   Цитата(Смит @ 2.3.2011, 22:16) Распростра...   3.3.2011, 5:22
|- - shadow   Цитата(К.Д. @ 3.3.2011, 7:22) Легко! ...   3.3.2011, 8:15
- - К.Д.   Цитата(shadow @ 3.3.2011, 10:15) И как по...   3.3.2011, 9:36
- - Favorit   Не пойму для чего в данной схеме на линии циркуляц...   3.3.2011, 15:18
|- - shadow   Цитата(Favorit @ 3.3.2011, 17:18) Не пойм...   4.3.2011, 6:59
- - Favorit   Понятно теперь все встает на свои места   4.3.2011, 17:55
- - shadow   1. Как быть с пунктом 8.16. СНип "Котельные ...   10.3.2011, 7:25
- - Favorit   Цитата(shadow @ 10.3.2011, 9:25) 2. Может...   11.3.2011, 16:39
|- - shadow   Цитата(Favorit @ 11.3.2011, 18:39) Думаю ...   14.3.2011, 16:28
- - shadow   Кто-нибудь в курсе такие котлы (Riello и т.д.) с п...   14.3.2011, 16:36
- - shadow   Крутая документация у Riello в одной инструкции на...   17.3.2011, 17:11
- - Aleksandr17   Дам и я свою схемку, для критики, анализа и предло...   24.3.2011, 21:45
|- - Aleksandr17   Цитата(Aleksandr17 @ 24.3.2011, 16:45) Да...   28.3.2011, 16:50
|- - shadow   Цитата(Aleksandr17 @ 28.3.2011, 19:50) Не...   30.5.2011, 12:00
- - Aleksandr17   ну раз все молчат, значит все нормально   25.3.2011, 16:29
- - Машинист   Нормально нормально ))) 1) почему насосы на подаче...   25.3.2011, 16:58
- - Aleksandr17   Цитата(Машинист @ 25.3.2011, 12:58) Норма...   27.3.2011, 16:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных