> мощность котельной
мурад
сообщение 28.2.2011, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



для перевалочной нефтебазы запроектировал производственную котельную с 2 котлами де25, один основной другой резервный,мощность котла 16мвт, расход газа 1750м3/ч
естественно газопровод рассчитал на 1750м3/час,
эксперт говорит что у меня установленная мощность котельной 16*2=36мвт, и газопровод надо рассчитать на 1750*2=3500м3/час
вопрос? так второй котел аварийный и не предполагает одновременного включения двух котлов, кто прав??
простой вопрос, но я в тупике(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- мурад   мощность котельной   28.2.2011, 14:51
- - Tolik84   Если быстро прикинуть по выше сказанному, то резер...   28.2.2011, 15:52
- - zorik2   Прав эксперт. Почитайте своё сообщение, один раз к...   28.2.2011, 15:58
- - мурад   СНиП II-35-76 1.15. Расчетная производительность к...   28.2.2011, 16:15
- - chp6   Укажите в проекте что одновременная работа двух ко...   28.2.2011, 17:20
- - zorik2   Если у Вас потребность в паре 25т/ч, то имел смысл...   28.2.2011, 21:29
- - vladi   эксперт прав трубу считать надо на максимальный ча...   28.2.2011, 22:18
|- - lentyai   Цитата(vladi @ 28.2.2011, 22:18) эксперт ...   28.2.2011, 23:29
- - мурад   поддерживаю lentyai все инженерные системы я дол...   1.3.2011, 10:38
- - 99887766   Уважаемые господа, написавшие, что эксперт прав, п...   1.3.2011, 14:30
- - maximys99   "...Сегодня котел резервный, завтра поменялас...   1.3.2011, 14:36
- - Aleksandr17   Напишите все в задании на проектирование(что он ав...   1.3.2011, 14:44
- - zorik2   Трудно спорить когда желаемое выдают за действител...   1.3.2011, 15:23
|- - zorik2   Цитата(zorik2 @ 1.3.2011, 15:23) Трудно с...   1.3.2011, 15:57
|- - 99887766   Цитата(zorik2 @ 1.3.2011, 15:23) Теперь р...   1.3.2011, 17:02
- - vladi   п.11.56 касается подбора оборудования для ГРП и ГР...   1.3.2011, 15:27
- - 99887766   Уважаемые господа, не путайте понятия "резерв...   1.3.2011, 17:35
- - мурад   спасибо всем, и кто за и кто против, так как в спо...   2.3.2011, 9:05
- - мурад   все! спасибо. поговорил и экспертом, МЫ правы,...   2.3.2011, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных