> Обоснование схемы ИТП заказчику
vellsky7
сообщение 1.3.2011, 12:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 8.12.2008
Пользователь №: 26414



Здание 60-х годов постройки, реконструкция 100х18 метров. Утеплили фасады. Общая нагрузка на здания около 500 кВт. Счас у них 1 трубная система отопления.
Полная замена ИТП и системы отопления. Заказчик настаивает на елеваторном узле, его главный аргумент что элеватор самая надежная система. Так же заказчик настаивает на материале труб, только метал.
1 этаж экспозиция там желательно трубы сделать поменьше и поакуратней. думаю сделать на первый этаж отдельную ветку 2-х трубную ветку.
На остальные этажи 2-х трубную с попутным движением теплоносителя с нижней разводкой.
Плюс будет приточная установка с нагрузкой 50 кВт.
1 этаж здания подпадает под общественные здания, п. 6.5.13 СниП 41-01-2003. Радиаторы требуется оборудовать автоматическими термостатическими вентилями.
Будет ли это хозяйство работать от элеватора. Как можно обосновать отказ от элеватора?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vellsky7   Обоснование схемы ИТП заказчику   1.3.2011, 12:24
- - alexius_sev   Цитата(maos @ 1.3.2011, 11:44) Подскажите...   1.3.2011, 13:14
- - vellsky7   Да в ИТП будет учет тепла   1.3.2011, 13:18
- - alexius_sev   Цитата(vellsky7 @ 1.3.2011, 13:18) Да в И...   1.3.2011, 13:21
- - vellsky7   Заказчику без разницы какого, самое главное что бы...   1.3.2011, 13:35
- - VolosatovPA   элеватор и терморегуляторы - вещи несовместимые. п...   1.3.2011, 14:08
|- - KGP1   Цитата(VolosatovPA @ 1.3.2011, 14:08) эле...   2.3.2011, 8:54
|- - VolosatovPA   Цитата(KGP1 @ 2.3.2011, 9:54) В указанной...   3.3.2011, 10:34
|- - HeatServ   Цитата(VolosatovPA @ 3.3.2011, 10:34) В-ч...   3.3.2011, 16:24
|- - Ernestas   Цитата(HeatServ' datehttp://forum.abok.ru/...   3.3.2011, 16:45
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 3.3.2011, 16:45) Элеват...   3.3.2011, 21:43
- - vellsky7   Я имею права проектировать новую системы без термо...   1.3.2011, 14:44
- - alexius_sev   Цитата(VolosatovPA @ 1.3.2011, 14:08) эле...   1.3.2011, 14:54
- - Евгений Буш   Долой элеваторы как класс, даешь погодозависимую а...   1.3.2011, 15:30
- - инж323   Это хорошо, что про ТУ пока на реконструкцию тихо,...   1.3.2011, 15:58
- - HeatServ   Элеватор и термоголовы... Странная вещь получается...   2.3.2011, 9:08
- - vnvik   Цитата(vellsky7 @ 1.3.2011, 11:24) 1 этаж...   2.3.2011, 9:29
- - vellsky7   Да объект в РФ   2.3.2011, 14:29
- - KGP1   Что-то Вы, как в указанной книжке, все передернули...   3.3.2011, 11:05
|- - VolosatovPA   Цитата(KGP1 @ 3.3.2011, 12:05) сделали бе...   3.3.2011, 14:55
|- - KGP1   Цитата(VolosatovPA @ 3.3.2011, 14:55) Вы ...   3.3.2011, 15:41
- - vellsky7   Мужики, вобще как трактовать фразу из снипа? ...   3.3.2011, 20:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 9:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных