Сегодня запустили один узел, сваяли основную обвязку, до ума доводить ещё неделю, но вот из конструктива установили регулятор перепада. И он шумит, и не только шумит, а ещё и манометр до него дёргается как больной в диапазоне 8-10 метров в. ст.
Итак, регулятор: LDM, Ду 40, диапазон 40-220 кПа, расход приблизительно 10-15 т/ч, точнее не могу сказать пока, приборы учёта не расключены.
Давления: 80 метров до, 62-64 после и 42-44 обратка (да, на потребителя перепад требуется порядка 20-22 метров).
Вопрос: откуда этот шум, на данном объекте он не сильно критичен, точнее вообще пофиг всем, есть там шум или нет. А вот на будущее - не последний же регулятор ставим и ничего подобного до сих пор не наблюдалось, всё тихо-гладко, а тут и манометр с ума сходит...
ЗЫ когда пускали без регулятора, вместо него ставили катушку, шума не было вообще, т.е. 30-40 метров, соответственно больший расход - тишина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Шум регулятора перепада   1.3.2011, 20:51
- - jota   2 варианта: 1 - кавитация 2 - деффект регулятора, ...   1.3.2011, 20:55
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 1.3.2011, 20:55) 2 варианта...   1.3.2011, 21:04
|- - msi   Цитата(HeatServ @ 1.3.2011, 21:04) Как бо...   1.3.2011, 21:09
|- - HeatServ   Цитата(msi @ 1.3.2011, 21:09) нет там ник...   1.3.2011, 21:13
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 1.3.2011, 20:13) А мано...   1.3.2011, 21:21
- - jota   Цитата(HeatServ @ 1.3.2011, 20:04) Как бо...   1.3.2011, 21:13
|- - msi   Цитата(jota @ 1.3.2011, 21:13) Разделить ...   1.3.2011, 21:33
|- - jota   Цитата(msi @ 1.3.2011, 20:33) Вскипание в...   1.3.2011, 21:42
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 1.3.2011, 21:42) Нет конечн...   1.3.2011, 22:01
||- - Alex_   Цитата(HeatServ @ 1.3.2011, 22:01) Ду 32 ...   10.3.2011, 19:26
||- - HeatServ   Цитата(Alex_ @ 10.3.2011, 19:26) РЕГУЛИРО...   10.3.2011, 20:20
||- - Alex_   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 20:20) ...   11.3.2011, 9:52
||- - HeatServ   Цитата(Alex_ @ 11.3.2011, 9:52) Сорри, по...   11.3.2011, 11:37
||- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 11.3.2011, 13:37) Как о...   11.3.2011, 13:40
||- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 11.3.2011, 13:40) вы мен...   11.3.2011, 15:14
|- - msi   Цитата(jota @ 1.3.2011, 21:42) Нет конечн...   1.3.2011, 23:38
- - jota   Какая температура расчётная Т1?   1.3.2011, 22:22
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 1.3.2011, 22:22) Какая темп...   1.3.2011, 22:24
- - jota   На 15м3 DN40 слишком малый на такой перепад, нужен...   1.3.2011, 22:38
- - Бойко   Придушить часть расп. напора шайбой или задвжкой.   2.3.2011, 0:08
- - HeatServ   Да, сегодня будем душить перепад. "Вчера кото...   2.3.2011, 8:52
- - Евгений Буш   Перепадник "придушивает" 80-62 = 18 м по...   2.3.2011, 11:37
- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 1.3.2011, 22:51) Ду 40,...   2.3.2011, 13:05
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 2.3.2011, 13:05) у вас с...   2.3.2011, 13:32
- - HeatServ   Придушили до 25 метров на вводе, шум уменьшился зн...   2.3.2011, 13:07
- - vovan08   в ваших условиях скорость 2,5м/с по трубе ду40, эт...   2.3.2011, 13:22
- - vovan08   а в нашей литературе такая скорость для производст...   2.3.2011, 13:39
- - HeatServ   To Jota ту Йота, потому как вроде уже было подобн...   2.3.2011, 20:18
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 2.3.2011, 19:18) ....ес...   2.3.2011, 20:37
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 2.3.2011, 20:37) Не знаю то...   2.3.2011, 20:45
- - vovan08   может уже и поздно, но поскольку у вас все равно н...   10.3.2011, 12:17
|- - JJJJ   Цитата(vovan08 @ 10.3.2011, 9:17) может у...   10.3.2011, 12:30
||- - HeatServ   Цитата(JJJJ @ 10.3.2011, 12:30) +1 Не мож...   10.3.2011, 12:37
||- - JJJJ   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 9:37) Съесть...   10.3.2011, 12:44
|- - KGP1   Цитата(vovan08 @ 10.3.2011, 12:17) может ...   10.3.2011, 13:04
|- - HeatServ   Цитата(KGP1 @ 10.3.2011, 13:04) и перейти...   10.3.2011, 13:07
|- - KGP1   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 13:07) У дан...   10.3.2011, 13:16
|- - HeatServ   Цитата(KGP1 @ 10.3.2011, 13:16) Основа эн...   10.3.2011, 13:19
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:19) Речь ...   10.3.2011, 13:25
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 10.3.2011, 13:25) что то...   10.3.2011, 13:31
- - KGP1   Но в данном случае Вы говорите о переменном теплоп...   10.3.2011, 13:23
|- - HeatServ   Цитата(KGP1 @ 10.3.2011, 13:23) Но в данн...   10.3.2011, 13:25
|- - KGP1   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 13:25) Перем...   10.3.2011, 14:05
|- - HeatServ   Цитата(KGP1 @ 10.3.2011, 14:05) Все понят...   10.3.2011, 15:12
|- - KGP1   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:12) Не по...   10.3.2011, 16:06
|- - JJJJ   Цитата(KGP1 @ 10.3.2011, 13:06) шум регул...   10.3.2011, 17:02
|- - HeatServ   Цитата(KGP1 @ 10.3.2011, 16:06) шум регул...   10.3.2011, 17:49
|- - KGP1   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 17:49) Это я...   11.3.2011, 8:31
|- - JJJJ   Цитата(KGP1 @ 11.3.2011, 6:31) ... Ваше п...   11.3.2011, 9:13
|- - KGP1   Цитата(JJJJ @ 11.3.2011, 9:13) А вот это ...   11.3.2011, 10:00
- - vovan08   т.е. вы планируете просто подавать меньше тепла и ...   10.3.2011, 14:09
- - vovan08   просто хочется верить что вы знаете об энерционнос...   10.3.2011, 15:15
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 10.3.2011, 15:15) просто...   10.3.2011, 15:20
- - vovan08   сути это не меняет. просто в общих чертах можете р...   10.3.2011, 15:28
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 10.3.2011, 15:28) сути э...   10.3.2011, 15:52
- - JJJJ   По моему все это давно уже придумано. Независимое ...   10.3.2011, 15:51
- - vovan08   Цитата(jota @ 2.3.2011, 0:38) На 15м3 DN4...   11.3.2011, 7:17
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 11.3.2011, 7:17) так по ...   11.3.2011, 8:13
- - vovan08   дык потечёт, как и любая другая арматура   11.3.2011, 8:27
- - Бойко   А на каком расходе, зажимая задвижку 1 или дубль, ...   11.3.2011, 8:53
- - Бойко   Позволю себе утверждать, что клапан и должен быть ...   11.3.2011, 10:20
|- - Alex_   Цитата(Бойко @ 11.3.2011, 10:20) Позволю ...   14.3.2011, 9:03
|- - KGP1   Цитата(Alex_ @ 14.3.2011, 9:03) Пока не у...   14.3.2011, 13:00
||- - Alex_   Цитата(KGP1 @ 14.3.2011, 13:00) Так обычн...   14.3.2011, 23:35
|- - HeatServ   Цитата(Alex_ @ 14.3.2011, 9:03) Алекс, не...   14.3.2011, 13:58
|- - Бойко   Цитата(Alex_ @ 14.3.2011, 9:03) А у нас б...   15.3.2011, 1:05
|- - Евгений Буш   Цитата(Alex_ @ 14.3.2011, 9:03) А у нас б...   15.3.2011, 11:45
|- - zshi   Цитата(Евгений Буш @ 15.3.2011, 11:45) Мо...   15.3.2011, 13:00
|- - Евгений Буш   ...У вас завышен клапан, ибо при занижении слышен ...   16.3.2011, 10:30
|- - zshi   Цитата(Евгений Буш @ 16.3.2011, 10:30) .....   16.3.2011, 11:13
|- - HeatServ   Цитата(zshi @ 16.3.2011, 11:13) тут пробл...   16.3.2011, 12:18
|- - zshi   Цитата(HeatServ @ 16.3.2011, 12:18) Сегод...   16.3.2011, 12:45
|- - HeatServ   Цитата(zshi @ 16.3.2011, 12:45) Запишите ...   16.3.2011, 12:52
- - HeatServ   Вот тут люди подсказывают, что возможная причина -...   11.3.2011, 10:32
- - jota   Shut off - это не регулирующая, а отключающая арма...   11.3.2011, 15:27
- - vovan08   я ж говорю, меняете диаметр трубопровода, а не кла...   11.3.2011, 15:33
- - HeatServ   Цитата(jota @ 11.3.2011, 15:27) Shut off ...   11.3.2011, 19:49
|- - vovan08   Цитата(HeatServ @ 11.3.2011, 21:49) На ка...   12.3.2011, 9:10
- - HeatServ   Вот. Два совершенно противоположных мнения имеется...   14.3.2011, 10:51
- - vovan08   вы собирались устраивать обводную линию для клапан...   14.3.2011, 12:34
|- - HeatServ   Цитата(vovan08 @ 14.3.2011, 12:34) вы соб...   14.3.2011, 14:13
- - KGP1   1.Кv=15/корень2=10,6м3/ч. 2.выбираем Кvs=12,5м3. 3...   14.3.2011, 15:56
- - HeatServ   Коллеги, достал меня этот регулятор, скрин из ману...   14.3.2011, 21:46
- - marhan   Выкладываю более внятную схему подключения RD122D....   15.3.2011, 7:20
- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 15.3.2011, 1:05) Делитель ...   15.3.2011, 8:21
|- - Alex_   Цитата(HeatServ @ 15.3.2011, 8:21) Всего-...   15.3.2011, 8:44
- - HeatServ   Вобщем даже записывать не стал, рядом насос TPE 40...   16.3.2011, 14:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных