ssn методика расчета сечения предохрантельных клапанов 5.7.2006, 15:16 147369 В общем случае:
ГОСТ 12.2.085-2002. Сосуды, работа... 6.7.2006, 2:32 ssn снова вопрос...
Я определил, сколько может сбросит... 6.7.2006, 19:57 147369 Для экономии времени:
1. Что считает и по какому С... 7.7.2006, 2:09 ssn считаем установку клапанов предохранительных на во... 7.7.2006, 9:34 147369 Если пришлите расчетную схему с трубопроводами отв... 8.7.2006, 13:26 ssn схему прикладываю.
нашел в правилах такой пункт (... 10.7.2006, 10:43 147369 Два рабочих компрессора или один резервный, работа... 11.7.2006, 9:10 ssn спасибо большое, но Вы посчитали не на те параметр... 12.7.2006, 14:19 147369 См. в протокле расчета рабочее давление 0.8 МПа, п... 13.7.2006, 4:34