> Подпор в лифтовую шахту
катя84
сообщение 2.3.2011, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24410



Добрый день господа проектировщики.Подскажите пож-ста один момент,в котором я немного запуталась. Делаю ТЦ 3 этажа+1 подземный.Есть лифты,соединяющие наземную и подземную часть здания. Лифтов всего 5,три из них без тамбура, два с тамбуром ( в подземной части здания).Высота здания 18 м.Вот.Вопрос вот в чем:
1)Если лифт не имеет тамбура в подвале, подача осуществляется непосредственно в лифтовую шахту(п.8.13аСНиП 41-01-2003)? или же архитекторы должны соорудить тамбур перед лифтом в подвале в любом случае?
2) если мы подаем воздух в тамбур при лифтах ,то в саму шахту уже не подаем(ну кроме лифта для перевозки пожарников)?Меня всегда смущал этот вопрос,не до конца я понимаю нормы в этом плане.
3)Про лифт для перевозки пожарников.В "моем" здании это один из двух лифтов с тамбуром. Получается по нормам подпор необходимо делать и в шахту и в тамбур,правильно?

А,еще вопрос на счет лестничных клеток.
1)Если имеется лестничная клетка со слов архитектора типа Н2,но соединяет наземную и подземную часть,подпор осуществляется все равно только в шахту,или необходимо делать тамбур в подземной части с подпором?Одна из лестничных клеток соединяет подземную стоянку с верхними этажами.По СП 1.13130 получается подпор нужно делать в пространство ЛК, а по СНиП 41-01-2003 -в тамбур.
2) Одна из лестниц ,ведущих с подвала на верхние этажи,отделена от первого этажа огнестойкой преградой с противопожарной дверью,т.е. из подвала имеется отдельный выход наружу+выход на первый этаж,но через противопожарную дверь. Я так понимаю подпор в такую ЛК делать не нужно? или я не правильно понимаю?
Вроде бы все..
Планы пока только на бумаге,а схемы уже требуют.Я прошу прощения за возможно дилетантские вопросы,спасибо всем откликнувшимся,с надеждой жду. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- катя84   Подпор в лифтовую шахту   2.3.2011, 12:16
- - maggi   СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей "п.6.17 В ...   2.3.2011, 13:24
- - катя84   ага..за п.2-спасибо,а то засомневалась что-то...Пр...   2.3.2011, 14:18
- - maggi   На мой взгляд, там, где лестницы и лифты сообщаютс...   3.3.2011, 16:18
- - maggi   про пожарные лифты почитайте в аналогичных темах, ...   3.3.2011, 16:23
- - катя84   спасибо,буду думать. да я сама не понимаю нафига ...   3.3.2011, 17:07
- - maggi   То что в Н2 надо подавать - это бесспорно, нормы д...   4.3.2011, 9:14
- - катя84   да тут технологи очень умные,от заказчика,ничем не...   4.3.2011, 10:53
- - maggi   Да не за что По поводу лестницы. Странное решени...   4.3.2011, 11:47
- - катя84   Еще вопрос,если можно. В подземной части двери пр...   4.3.2011, 11:48
- - катя84   после лестницы человеки бегут по коридору (11м) ср...   4.3.2011, 11:53
- - maggi   Во время пожара эти двери должны быть закрыты, т.к...   4.3.2011, 11:59
- - катя84   думаю) как увидела что эвакуация через него-так пе...   4.3.2011, 12:06
- - maggi   Вот вот... Так, что гоните всех через 1 этаж, а по...   4.3.2011, 12:13
- - катя84   да не ..Н2 мне врядли упразднят,вот геммор с еще о...   4.3.2011, 12:15
- - катя84   меня послали...придется корячится и выискивать мес...   4.3.2011, 12:21
- - maggi   посмотреть бы на этот Ваш подвал...   4.3.2011, 12:38
- - катя84   щас ,что то прислали,выложу выкопировку   4.3.2011, 12:42
- - катя84   вот выкопировка   4.3.2011, 12:56
- - катя84   а,вопрос,так вдогонку,тут мне для ДУ из коридоров ...   4.3.2011, 13:12
- - maggi   и вы хотите сказать, что через эти пути эвакуации ...   4.3.2011, 13:30
- - катя84   не,в подвале я все таки сделаю ду, там еще всякую ...   4.3.2011, 13:46
- - катя84   кстати по вопросу о воздуховоде Ду через офисную к...   4.3.2011, 14:24
- - катя84   видимо последний вопрос совсем глупый) ладно,совсе...   4.3.2011, 14:50
- - MehMeg   Доброго дня всем! Имеется спорный вопрос по пр...   16.10.2012, 20:25
- - EJIEHA   При чём тут выход на улицу и коридор 15 м. Лифт - ...   16.10.2012, 20:34
|- - MehMeg   Цитата(EJIEHA @ 16.10.2012, 21:34) При чё...   16.10.2012, 22:47
- - EJIEHA   А если мусор загорится?   17.10.2012, 14:02
|- - MehMeg   Цитата(EJIEHA @ 17.10.2012, 15:02) А если...   17.10.2012, 20:56
- - EJIEHA   Ну...может быть. Если по аналогии, вель л/к Н3 мы ...   17.10.2012, 23:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных