> Балансировочник или шаровый на радиатор ?, спор с проектировщиком
Yarkalex
сообщение 4.3.2011, 8:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.1.2011
Пользователь №: 88529



Доброго дня.
Есть проект одноэтажного здания сельского ДК площадью 300 м2 с полами по грунту и тех подвалом размером в плане 3х8 м. Проектировщики приняли на обвязку радиаторов Данфосовские: на подачу - термостатический вентиль типа RTD-N, ручной балансировочный клапан типа MSV-I, на обратку - запорный клапан типа MSV-M. Насос UPS-25-80. По гидравлическому расчету выбраны трубы Ду65 - Ду20. Схема прилагается.
Стоимость системы отопления получается сильно завышенной.
На предложение сделать обвязку радиаторов из полнопроходных шаровых кранов и термостатических вентилей типа RTD-N и уменьшить диаметры труб проектировщики отвечают отказом и мотивируют тем что все стояки увязаны гидравлически и трабования СНиП выполнены..
Я считаю что замена балансировочного и запорного клапана на полнопроходные шаровые краны улучшит надежность работы системы и будет выполнено условие о наличии запорной и регулирующей арматуры.
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yarkalex   Балансировочник или шаровый на радиатор ?   4.3.2011, 8:01
- - pankratk   Интересно, а кто будет производить настройку балла...   4.3.2011, 8:10
|- - Anatol   Цитата( post=) Интересно, а кто будет производить ...   4.3.2011, 12:14
- - msi   Цитата(Yarkalex @ 4.3.2011, 8:01) Доброго...   4.3.2011, 8:16
- - vik74   Балансировочники на каждый радиатор - это конечно ...   4.3.2011, 8:47
- - SHULT   ну балансировочники ващето ставятся на стояки а не...   4.3.2011, 9:43
- - Wiz   Подводки Ду20 на прибор, балансировочники на прибо...   4.3.2011, 12:37
- - msi   Коллеги, посмеяться, конечно, можно. Но! Эти л...   4.3.2011, 12:39
|- - Anatol   Цитата(msi @ 4.3.2011, 12:39) Но! Эти...   4.3.2011, 12:53
- - SHULT   Ну да я до сих пор встречаю проекты от проектировщ...   4.3.2011, 12:43
- - LeftBear   Проектировщику обещали откат.... Других объяснений...   4.3.2011, 14:19
|- - Anatol   Цитата(LeftBear @ 4.3.2011, 14:19) Проект...   4.3.2011, 14:38
- - Yarkalex   Котел электрический типа ЭВАН Вармос, 24 кВт с рег...   5.3.2011, 7:19
- - SHULT   Ну вы с ними про протокол настройки поговорите, да...   5.3.2011, 8:43
|- - vik74   Цитата(SHULT @ 5.3.2011, 10:43) Ну вы с н...   5.3.2011, 10:12
- - Kotofeich   Не дадут они протокол. Потому, что не умеют рассчи...   5.3.2011, 9:46
- - Yarkalex   Фирма небольшая занимается только проектированием....   5.3.2011, 10:01
- - Yarkalex   По образованию я электрик по работе на все руки ма...   5.3.2011, 10:28
- - SHULT   Это просто полный пи.....ц, а если этот проект ещё...   5.3.2011, 10:38
- - l-nikolaev   Фига, себе, у Вас там в р.Хакасия сельские клубы о...   5.3.2011, 10:43
- - SHULT   СНиП регламентирует терморегуляторы а есть так наз...   5.3.2011, 10:57
- - zeman   Это коррупция чистой воды, проектировщики тут не п...   5.3.2011, 11:15
- - Veron   Цитата(Yarkalex @ 5.3.2011, 10:28) Вопрос...   5.3.2011, 11:15
- - Yarkalex   Проектировщикам было сказано: дешево и надежно...   5.3.2011, 11:25
- - l-nikolaev   Цитата(Yarkalex @ 5.3.2011, 11:25) Проект...   5.3.2011, 11:30
- - SHULT   Да там ваще нужно 4 клапана 2 на подачу и 2 на обр...   5.3.2011, 11:39
- - Kotofeich   Они дали гидравлический расчет системы. А таблицу ...   5.3.2011, 13:15
- - АБорисыч   Тут к сожалению в вашем случае технология мало ког...   5.3.2011, 13:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных