> Низкое давление ХВС, варианты повышения давления в МК доме
velax
сообщение 9.3.2011, 20:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.6.2010
Пользователь №: 62868



Доброго времени суток уважаемые гуру!
На сегодняшний день имею (или она меня...) такую проблему. Квартира на 9-м этаже 9-ти этажного 7-ми подъездного кирпичного дома. Дом сдан 2006г. Соответственно вся обвязка водоснабжения относительно новая. На лестничной площадке по 2-е квартиры. Стояк ХВС Dу 25 заканчивается на мне. Давление стабильно 0.5 - 1.2 в зависимости от времени суток. Но, как вы сами понимаете, этого мало...
Собственно и вопрос: как разрешить эту проблему? Как я понял, все сводится к месту установки повысительного насоса:
1. на ввод в квартиру, типа UPA
2. в подвал, на стояк, фиг знает что
3. в подвал, отдельной трубой, хрен его разберет
4. Что-то еще, чего я не знаю.

Очень надеюсь на помощь.
Спасибо!

Сообщение отредактировал velax - 9.3.2011, 20:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- velax   Низкое давление ХВС   9.3.2011, 20:03
- - Vict   Цитата(velax @ 9.3.2011, 19:03) Очень над...   9.3.2011, 20:23
- - l-nikolaev   В УК думаю идти смысла -нет, они сразу отфутболят:...   9.3.2011, 21:41
- - velax   В УК идти смысл есть, т.к. теоретически договорить...   9.3.2011, 21:59
|- - Serg Ivanov   Цитата(velax @ 9.3.2011, 21:59) В УК идти...   10.3.2011, 12:55
|- - Евгений Андреевич   Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55) Ск...   13.3.2011, 0:07
- - alexandrpjatkov   Цитата(velax @ 9.3.2011, 22:03) На сегодн...   10.3.2011, 6:47
- - Водяной   вообще-то, 5-12м на изливе на верхнем этаже - это ...   10.3.2011, 10:48
- - velax   Ну, наконец-то! Спасибо за вопросу по существу...   10.3.2011, 11:00
- - Водяной   3м на излив душа ванной- это очень даже хорошо.......   10.3.2011, 11:27
- - velax   Повторяю: стоит две трубы с 3/4 отводами + отсечны...   10.3.2011, 11:33
- - Водяной   тем жителям, которые под вами, нафиг не надо стави...   10.3.2011, 11:46
- - velax   1) логично... Как узнать / просчитать про этот зап...   10.3.2011, 11:50
|- - Водяной   Цитата(velax @ 10.3.2011, 11:50) А насчет...   10.3.2011, 12:17
|- - velax   Цитата(Водяной @ 10.3.2011, 12:17) насос ...   10.3.2011, 12:20
|- - HeatServ   Цитата(velax @ 10.3.2011, 12:20) 2. Не вы...   10.3.2011, 12:49
- - velax   У UPA - производительность низкая, так сказать тол...   10.3.2011, 12:54
|- - HeatServ   Цитата(velax @ 10.3.2011, 12:54) У UPA ...   10.3.2011, 13:03
- - velax   Цитата(Serg Ivanov @ 10.3.2011, 12:55) Чт...   10.3.2011, 13:10
- - Водяной   ))))))13м -это хорошее давление на вводе в квартир...   10.3.2011, 13:56
|- - velax   Цитата(Водяной @ 10.3.2011, 13:56) ))))))...   10.3.2011, 14:01
- - velax   Господа! Реально кто нибудь сталкивался с тако...   10.3.2011, 14:14
|- - Vict   Цитата(velax @ 10.3.2011, 13:14) Мда... к...   10.3.2011, 15:05
|- - burokrat   Цитата(velax @ 10.3.2011, 14:14) Господа...   12.3.2011, 23:43
- - HeatServ   Цитата(velax @ 9.3.2011, 20:03) Давление ...   10.3.2011, 15:18
|- - velax   Цитата(HeatServ @ 10.3.2011, 15:18) Сегод...   10.3.2011, 15:24
|- - Young   Цитата(velax @ 10.3.2011, 15:24) Ну да, т...   10.3.2011, 15:40
|- - HeatServ   Цитата(velax @ 10.3.2011, 15:24) Блин, не...   10.3.2011, 15:55
- - Водяной   2 бар??? да и при 1 баре, к примеру, тоже очень да...   10.3.2011, 16:35
- - l-nikolaev   че-то ерунда какая-то, какой разлив хвс и гвс? ес...   10.3.2011, 17:45
|- - HeatServ   Цитата(l-nikolaev @ 10.3.2011, 17:45...   10.3.2011, 17:52
- - Serg Ivanov   ИМХО, проблема решается правильным подбором распыл...   11.3.2011, 9:23
- - velax   Разговор идет о поднятии давлении на отметке 27м.....   11.3.2011, 14:14
- - Vict   еще раз вопрос - для чего?   11.3.2011, 15:25
- - Ал-др   Здравствуйте. У меня приблизительно такая-же пр...   23.3.2011, 20:28
|- - HeatServ   Цитата(Ал-др @ 23.3.2011, 20:28) Здр...   23.3.2011, 21:09
- - Ал-др   Здравствуйте. HeatServ,спасибо за ответ. Возникли ...   24.3.2011, 20:52
|- - HeatServ   Цитата(Ал-др @ 24.3.2011, 20:52) Здр...   24.3.2011, 22:23
- - Vict   гы-ыыы.. подождем шо ответит "лучший инженер ...   24.3.2011, 21:41
- - Ал-др   Здравствуйте. HeatServ, спасибо. Не знаю как Vict-...   25.3.2011, 20:50
|- - Vict   Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 19:50) Hea...   25.3.2011, 21:26
|- - HeatServ   Цитата(Ал-др @ 25.3.2011, 20:50) Над...   25.3.2011, 21:54
- - HeatServ   Даю картинку сегодняшней покупки. Кто не хочет про...   26.3.2011, 0:26
- - burokrat   Это те два лебедя слева? На что они Вам: вряд ли ...   26.3.2011, 0:44
- - zay1973   Здравствуйте. Нужна помощь в выборе повысительного...   17.1.2013, 22:01
|- - Serg Ivanov   Цитата(zay1973 @ 17.1.2013, 22:01) Здравс...   18.1.2013, 17:26
- - инж323   да насос то не проблема, а вот куда подключить.. т...   17.1.2013, 23:47
- - Solomonik   Самый главный вопрос именно в том, откуда вам изве...   18.1.2013, 19:41
|- - Skorpion   Цитата(Solomonik @ 18.1.2013, 19:41) Самы...   19.1.2013, 10:30
- - инж323   В какую квартиру и откуда она в АБК появилась? Да ...   18.1.2013, 21:08
- - Wintt   Подброшу на вентилятор... для тех кто 0.8 бар гран...   1.9.2016, 9:37
- - timofeyprof   Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 10:37) Подброшу ...   1.9.2016, 9:50
|- - Wintt   Цитата(timofeyprof @ 1.9.2016, 9:50) 0,8 ...   1.9.2016, 10:07
- - timofeyprof   Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 11:07) Вы знаете...   1.9.2016, 10:48
- - vezde_voda   Положение рукоятки редуктора давления ГВС пробыли ...   1.9.2016, 11:02
|- - Wintt   Цитата(vezde_voda @ 1.9.2016, 11:02) Поло...   1.9.2016, 16:17
|- - По самые по...   Цитата(Wintt @ 1.9.2016, 16:17) Какой инт...   2.9.2016, 16:46
- - nick2   сетки на редукторах почистите.   2.9.2016, 3:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274