> Нераспределенное тепло, Как найти и снизить нераспределенку
Гость_Dr. Brown_*
сообщение 10.3.2011, 7:00
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, подскажите как найти и снизить величину нераспределенного тепла, на что в первую очередь обратить внимание.

Стоят приборы учета на котельной показывают 2400 Гкал в месяц, из них реализуется 1200 Гкал т.е. 50%, куда делись остальные не понятно. Потери в т/с и утечка подсчитаны - порядка 4-5%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dr. Brown   Нераспределенное тепло   10.3.2011, 7:00
- - Ernestas   Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 8:00) Потер...   10.3.2011, 9:34
- - Dr. Brown   Да уверен. Думаю что одна из проблем в наладке, но...   10.3.2011, 9:37
|- - CNFHSQ   Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 9:37) Да ув...   10.3.2011, 10:30
|- - Synoptyk   Кроме того... Ваша система учета тепла измеряет те...   10.3.2011, 13:40
- - Dr. Brown   ЦитатаВаша система учета тепла измеряет тепло пост...   10.3.2011, 13:49
|- - Synoptyk   Цитата(Dr. Brown @ 10.3.2011, 12:49) Разн...   10.3.2011, 14:09
- - Сергей А.   Сообщите еще что-нибудь про вашу котельную и сети....   10.3.2011, 13:52
- - vadim999   Так в тепловых сетях (трубах) и теряете (просто, п...   10.3.2011, 13:58
- - Dr. Brown   Цитата"А на том берегу"- все абоненты с ...   11.3.2011, 8:01
|- - Synoptyk   Цитата(Dr. Brown @ 11.3.2011, 7:01) прибл...   11.3.2011, 8:51
- - CNFHSQ   750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие котлы,...   11.3.2011, 8:11
|- - CNFHSQ   Цитата(CNFHSQ @ 11.3.2011, 8:11) 750 т э...   11.3.2011, 9:14
- - Dr. Brown   Цитата750 т это 750 т.у.т? Что за топливо. Какие к...   11.3.2011, 9:30
- - CNFHSQ   КПД 58% вместо 82%(на водогрейном выше) при калор...   11.3.2011, 10:40
- - vadim999   "Вся контра сидит в штабах". Из чего сле...   11.3.2011, 10:50
- - CNFHSQ   Цитата(vadim999 @ 11.3.2011, 10:50) ...   11.3.2011, 10:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных