romion
сообщение 13.3.2011, 13:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Для систем отопления радиаторами источником тепла будет настенный конденсационный котел.
Есть несколько вариантов спроектировать на параметры теплоносителя 70/55, 60/45, 55/45.
Стоит задача экономия природного газа.
На каком параметре теплоносителя остановиться?
Считаю, что на 70/55, потому что:
- конденсация происходит при Т2<=55 °C;
- при параметрах ниже радиаторы увеличатся в размерах;
- расчетная наружная температура воздуха принята для 5-ти дневки, при этом отопительный сезон 166 дней. Следовательно большую часть времени (более 95%) будет работать в конденсационном режиме;
- учитываю запас увеличения площади прибора на 10-15% для терморегуляторов;
- эквитермальное регулирование обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- romion   Параметры теплоносителя для конденсационного котла   13.3.2011, 13:39
- - alexius_sev   Цитата(romion @ 13.3.2011, 13:39) Для сис...   13.3.2011, 14:06
|- - romion   Цитата(alexius_sev @ 13.3.2011, 13:06) а ...   13.3.2011, 14:38
||- - jota   Цитата(romion @ 13.3.2011, 13:38) В приро...   13.3.2011, 15:04
||- - Галиев   Цитата(romion @ 13.3.2011, 14:38) В приро...   13.3.2011, 21:54
||- - Anatol   Цитата(Галиев @ 13.3.2011, 21:54) К вредн...   13.3.2011, 23:54
||- - Галиев   Цитата(Anatol @ 13.3.2011, 23:54) А где з...   14.3.2011, 1:00
|- - Anatol   Цитата(alexius_sev @ 13.3.2011, 14:06) а ...   13.3.2011, 22:17
- - jota   Цитата(romion @ 13.3.2011, 12:39) Считаю,...   13.3.2011, 14:27
- - alexius_sev   Цитата(jota @ 13.3.2011, 14:27) Для конде...   13.3.2011, 14:33
|- - romion   Цитата(jota @ 13.3.2011, 13:27) Как вариа...   13.3.2011, 15:18
|- - jota   Цитата(romion @ 13.3.2011, 14:18) Заказчи...   13.3.2011, 15:51
- - alexius_sev   Цитата(romion @ 13.3.2011, 14:38) В приро...   13.3.2011, 14:44
- - jota   Смотря на диаграмму состава природного газа и на р...   14.3.2011, 0:30
- - Галиев   Я ж говорю, в "Газоснабжение" сомневающи...   14.3.2011, 0:43
|- - Смит   Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 0:43) Жаль нет...   14.3.2011, 8:47
|- - Alex_   Цитата(Смит @ 14.3.2011, 8:47) У нас ... ...   14.3.2011, 8:54
|- - CNFHSQ   Цитата(Alex_ @ 14.3.2011, 8:54) А "У...   14.3.2011, 9:16
|- - tiptop   Цитата(Alex_ @ 14.3.2011, 8:54) А "У...   14.3.2011, 10:25
- - jota   Цитата(Галиев @ 13.3.2011, 20:54) К вредн...   14.3.2011, 1:19
- - Галиев   У нас в Мордовии конденсатные котлы чудо невиданно...   14.3.2011, 1:36
- - Anatol   Цитата(Галиев @ 14.3.2011, 1:36) У нас в ...   14.3.2011, 2:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 18:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных