Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Секционный узел В1, как расчитать?
Dima_UA
сообщение 13.3.2011, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



7.8. При объединении стояков в секционные узлы потери напора в узла следует определять по формуле

H= f*Сумма(i*l(1+k))/m (13)

где f — коэффициент, учитывающий характер водоразбора в системе и принимаемый:
0,5 — для систем хозяйственного водопровода;
0,3 — для систем хозяйственно-противопожарного водопровода.
m — число стояков в узле;

как определить расход на участках 1-2, 2-3, 4-5, 5-6
и как определить потери секц.узла, а именно какие длины l принимать в расчет?


Прикрепленный файл  ____.JPG ( 94,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dima_UA   Секционный узел В1   13.3.2011, 14:51
- - Водонос   Цитата(Dima_UA @ 13.3.2011, 14:51) 7.8. П...   14.3.2011, 11:58
- - Dima_UA   да...объединенный, но это не суть важно! суть...   14.3.2011, 20:03
- - Водонос   А зачем секционировать хлодный водопровод? Это го...   14.3.2011, 20:22
- - Dima_UA   надо проверить где меньше потери напора будут, мен...   14.3.2011, 20:25
- - Dima_UA   Цитата(Водонос @ 14.3.2011, 20:22) А заче...   14.3.2011, 20:56
- - Dima_UA   что никто не расчитывал узлы на В1?   15.3.2011, 11:10
|- - Young   Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 11:10) что ...   15.3.2011, 12:12
- - Dima_UA   в Т3 есть точка присоеденения Т4, и все расчеты пр...   15.3.2011, 14:30
- - Vict   чет проблема из пальца высосана... Есть диктующая ...   15.3.2011, 14:38
- - Dima_UA   я не могу найти ету диктующою точку на В1. в перв...   15.3.2011, 14:42
- - Vict   6 этаж последнего стояка   15.3.2011, 14:43
- - Dima_UA   тоесть: потери для 1-го стояка будут потери на у...   15.3.2011, 14:52
- - Vict   только вы и знаете шо курите Вода движется по наи...   15.3.2011, 15:00
- - Dima_UA   7.6. Скорость движения воды в трубопроводах внутре...   15.3.2011, 15:13
- - Vict   еще раз и последний... Касаемо формулы - у вас все...   15.3.2011, 15:34
- - Dima_UA   зачем приложение 6? ето для гарячей воды! у ме...   15.3.2011, 15:41
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 14:41) 1 заче...   15.3.2011, 15:50
|- - Vict   Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 14:41) Так я ...   15.3.2011, 16:00
- - Dima_UA   так бросьте....пачку сигарет за окно....нет времен...   15.3.2011, 15:56
- - Dima_UA   тоесть точка у меня будет так как Вы говорили на 6...   15.3.2011, 16:12
- - Vict   Дима, хотите заморочиться - нате по аналогии с кол...   15.3.2011, 16:35
- - Dima_UA   спасибо.....буду експериментировать   15.3.2011, 17:13
- - Dima_UA   Пример расчета ну и в word загнал   17.5.2011, 12:12
- - AVP   Дима, объясните мне физический смысл кольцевания В...   22.6.2011, 15:41
- - Kostyan777   Цитата(Dima_UA @ 15.3.2011, 17:13) спас...   17.11.2015, 16:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных