> На чем быстрее всего автоматизировать приточку?
Гость_Отечественный производитель_*
сообщение 7.7.2006, 11:08
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь опытом, на каком приборе быстрее всего получается собрать и запустить управление приточной (приточно-вытяжной) установкой. Особенно, если в ней полный набор: охладитель, рекуператор, 2-а клорифера, да еще и поддержание влажности парогенератором. Соответственно ее и к диспетчирезации подключить.
Тока просьба, рекламу не давать. Хотелось бы услышать реальных практиков, которые не с одним контроллером пуд соли съели. Заранее спасибо wub.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Отечественный производитель   На чем быстрее всего автоматизировать приточку?   7.7.2006, 11:08
- - LordN   ЦитатаНа чем быстрее всего автоматизировать приточ...   7.7.2006, 11:50
- - Lex   Во-первых, как-то напрягает формулировка "по-...   7.7.2006, 12:02
- - Отечественный производитель   Уважаемый, Lex, моя тема вполне корректна. 1. По-...   7.7.2006, 13:10
- - Новичек   Чувствуется подвох в вопросе. У меня такое ощущени...   7.7.2006, 13:22
- - Отечественный производитель   Никакого подвоха. Ничего продвигать не собираюсь. ...   7.7.2006, 13:31
- - ttt   Согласен с Lex - вопрос некорректный.   7.7.2006, 13:41
- - Отечественный производитель   Похоже, сказать по теме нечего. Спасибо, хоть Lord...   7.7.2006, 13:53
- - witboy   а я скажу! однажды я спросил своего товарища....   7.7.2006, 13:59
- - olg2004   Ну я думаю штук семь восемь (учитывая колличество ...   7.7.2006, 14:13
- - Отечественный производитель   Witboy, хороший пример привели, только безымянный...   7.7.2006, 14:16
- - Lex   to witboy А у меня обратная ситуация. Мне проще з...   7.7.2006, 14:27
- - Отечественный производитель   Спасибо за ответы. Подберу че-нить, так на соревн...   7.7.2006, 15:39
- - olg2004   Зачем обязательно контроллер, Регуляторы + релюха ...   7.7.2006, 15:59
- - witboy   2 olg2004 согласен! Logo! рулит - очень пр...   7.7.2006, 16:47
- - olg2004   Лого не рулит... Очень много к ним вопросов... П...   7.7.2006, 23:01
- - Новичек   И все таки довольно странная постановка вопроса (ф...   9.7.2006, 19:03
- - Nick   Цитата(witboy @ Jul 7 2006, 14:59 )а я скажу...   10.7.2006, 10:05
- - Pasekov   Цитата(Отечественный производитель @ Jul 7 20...   10.7.2006, 11:36
- - Lex   Мне кажется сравнительная информация от одного чел...   10.7.2006, 11:58
- - kolobok0   Цитата(Nick @ Jul 10 2006, 11:05 )Уже кучу пр...   10.7.2006, 14:38
- - Nick   Цитата(kolobok0 @ Jul 10 2006, 15:38 )Цитата(...   10.7.2006, 15:15
- - Pasekov   Цитата(Lex @ Jul 10 2006, 12:58 )Мне кажется ...   10.7.2006, 15:37
- - N@Z   По собственной воле никогда не стал бы использоват...   11.7.2006, 8:35
- - kolobok0   Цитата(Nick @ Jul 10 2006, 16:15 )Стоимость н...   11.7.2006, 14:51
- - Отечественный производитель   Привет, коллеги! Раз уж пошел разговор по тем...   12.7.2006, 9:06
- - Pasekov   Цитата(Отечественный производитель @ Jul 12 2...   12.7.2006, 10:25
- - vmcanard   Наиболее быстро и просто сделать систему на том об...   12.7.2006, 10:40
- - AlexSch   ЦитатаНа мой взгляд пустой спор, так как всем ясно...   12.7.2006, 10:56
- - Nick   Цитата(Отечественный производитель @ Jul 12 2...   12.7.2006, 12:20
- - Отечественный производитель   Задело. задело. За державу обидно   12.7.2006, 15:50
- - Gen   Всем доброе время суток! Два года с "хвос...   12.7.2006, 15:50
- - Nick   Цитата(Отечественный производитель @ Jul 12 2...   12.7.2006, 16:14
- - Сергей Бондаренко   Цитата(olg2004 @ Jul 8 2006, 00:01 )Лого не р...   15.7.2006, 12:15
- - olg2004   Странное какая-то тема .... Что лучше конфигурируе...   16.7.2006, 12:59
- - Игорь Борисов   Цитата(olg2004 @ Jul 16 2006, 13:59 )1. Конфи...   16.7.2006, 16:40
- - Nick   Цитата(olg2004 @ Jul 16 2006, 13:59 )1. Конфи...   17.7.2006, 8:34
- - olg2004   ЦитатаЗима/Лето как показал опыт лучше не использо...   17.7.2006, 12:27
- - kolobok0   Цитата(olg2004 @ Jul 16 2006, 13:59 )автоконт...   17.7.2006, 13:26
- - Взводатор   А какой алгоритм нужен насосу? У меня, например, т...   17.7.2006, 13:35
- - olg2004   ЦитатаК счастью, или к не счастью - бывает. Моё мн...   17.7.2006, 13:43
- - Nick   Цитата(olg2004 @ Jul 17 2006, 13:27 )А защиту...   18.7.2006, 8:51
- - olg2004   ЦитатаА вопрос с Термостатом по защите от замерзан...   18.7.2006, 10:26
- - kolobok0   Цитата(olg2004 @ Jul 17 2006, 14:43 )Причем т...   18.7.2006, 14:40
- - olg2004   kolobok0 Это все не очень правильно - один обьек...   18.7.2006, 20:43
- - kolobok0   Цитата(olg2004 @ Jul 18 2006, 21:43 )Но есть ...   19.7.2006, 14:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных