Гость_Trenkan_*
сообщение 17.3.2011, 8:48
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги прошу помощи у тех кто рулил частотниками Vacon по Profibus или собаку как говорится съел на в сетях. Следущая проблема, есть демокейс - преобразователь частоты Vacon NXP на 0,75 кВт в нем имеется профибасная платка OPT-C5 под разъем D9. Кабель спаял сам под профибас значит взял кабель на подобие витой пары с экраном и металической фольгой CAT5e SFTP 4PR 24AWG распиновка такая
3 - синий RxD/TxD-P 3 Получение/Передача данных - плюс (В)
5 - бело-синий DGND 5 Заземление данных (опорный потенциал для VP)
6 - бело - коричневый Напряжение питания - плюс (5 В)
8 - коричневый RxD/TxD-N 8 Получение/Передача данных -минус (A)
Высавил перемычки на плате Х6 в положении что частотник последний в линии Профибас
Самодельный кабель вставляю в преобразователь интерфейса Moxa 1150 и подключаю его как RS 485 - 2 проводный/порт COM 1/ скорость - 19,2
Использую софт Profibus DP Master Simulator Anybus. Залил gsd файл vac29500.gsd
В итоге перепробовал все типы PPO и на частотнике и изменял всякие настройки в итоге ничего даже нет связи, после нажатия на кнопку старт по ножке Txd преобразователя интерфейса проходит запрос - мигание но RxD тишина....не понятно в чем затык....
В идеале был бы безмерно благодарен и готов поделиться всем что имею по проблематике Vacon если бы кто - то поделился знаниями или проектом где Vacon связан в Step 7 по Profibus. Проект сделан адресация настроена, но нет полного понимания как идут слова и как все это работает....двигатель не крутится и к стенду приходится ездить за тридявять замель, если кто - то настраивал и работал с Ваконами по профибас слезно прошу поделиться опытом что и как сделать. Да есть Симулятор контроллера Siemens который ставится вместе со Step7 быть может кто - то запускал частотник через него. Заранее спасибо

Сообщение отредактировал Trenkan - 17.3.2011, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Trenkan   Vacon_Profibus   17.3.2011, 8:48
- - Nocav   Звякните в центральный офис Vacon в Москве. Попрос...   17.3.2011, 8:55
- - Trenkan   Здравствуйте Олег! Пользуясь случаем спасибо з...   17.3.2011, 9:05
- - CHANt   Цитата(Trenkan @ 17.3.2011, 10:48) Самоде...   17.3.2011, 9:21
- - Trenkan   К компьютеру, хотелось бы тут попробовать поработа...   17.3.2011, 9:39
- - CHANt   Для компа надо ставить WInAC в котором есть среда ...   17.3.2011, 9:52
- - Trenkan   CHANt все понял переношу общение в личку, все ест...   17.3.2011, 10:00
|- - CHANt   1) Проект. Функция обмена по профибас с ПЧ Vacon N...   17.3.2011, 21:03
- - Trenkan   CHANt будем сегодня вникать, осмыслять, пробовать...   18.3.2011, 8:16
- - CHANt   Таблицы с разбитовкой в "NX_Profibus__rus_.pd...   18.3.2011, 9:03
- - CHANt   Цитата(Trenkan @ 17.3.2011, 10:48) Кабель...   26.3.2011, 9:44
- - Trenkan   CHANt начали досканально раскапываь вопрос о Prof...   31.3.2011, 5:38
|- - CHANt   Тут такое дело... Опубликован перевод доклада фирм...   31.3.2011, 19:30
- - Trenkan   CHANt Все получилось, сделал новый проект по анало...   13.5.2011, 6:37
|- - CHANt   Цитата(Trenkan @ 13.5.2011, 9:37) все зар...   17.5.2011, 8:53
- - Trenkan   Прошу прощения за молчание был в отъезде, и совсем...   23.5.2011, 14:19
- - Сергей Валерьевич   Давайте уж на всеобщее, на форум, интересно глянут...   23.5.2011, 15:06
- - Verner444   Коллеги, доброго времени суток. Чтобы не плодить ...   11.9.2019, 14:39
- - Verner444   Сам спросил, сам отвечу для тех кто придет за мной...   16.9.2019, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 23:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных