Предстоит запроектировать и построить систему подачи воды при помощи насосных станций в не-сколько подъемов (общая высота 1500 м, примерно 7 последовательных насосных с напорами 220 м и расходом 30 куб.м/час). Труба будет РЕ 100 SDR 7,4- 16021,9 класс ХВ/ PN 25 питьевая ГОСТ Р 52134-2003. Насосные будут из 2-х насосов (основной + резервный).
Задумался о мероприятиях против гидравлических ударов: Ситуация 1: При выходе из строя одной насосной в цепи. Ситуация 2: При отключении электричества для всех насосных. Ситуация 3: При плановых включениях (отключениях) насосных. И соответственно как автоматизировать систему из 7 насосных в случае возникновения аварийных ситуаций и плановой работе насосных.
Перелопатил форумы, нормативку – пытаюсь определить основные характеристики и типы арматуры. Вроде получается что задвижки, обратные клапана берем с Ру=2.5МПа.
Ситуация 1: лег основной насос, пока включится резервный, у нас ГУ на обратном клапане отключившейся НС и разрыв потока перед следующей НС Для предотвращения ГУ в ситуации 1 нужны: - поршневые клапана конструкции ЛИИЖТа (вроде из всех возможных быстрей всех срабатывают и просты), устанавливаемые после насоса и обратного клапана – отводим излишки давления (воды) на рельеф; - устройство впуска и защемление воздуха, устанавливаемое перед следующей насосной – впускаем воздух, не допускаем вакуума, НО получается все последующие НС должны автоматически отключиться, так как произошел срыв потока. А так как происходит отключение всех последующих НС, то срабатывают соответствующие поршневые клапана и устройства впуска воздуха на этих последующих НС.
Ситуация 2: встали все насосные – сработали все поршневые клапана и устройства впуска воздуха, трубопроводы стоят с водой на обратных клапанах – дожидаемся электричества и начинаем запуск НС с нижней.
Ситуация 3: плановое отключение хоть с нижней начать, хоть с верхней – в любом случае будут ГУ. Плановое включение с нижней НС, чтоб прокачать воздух в трубопроводах, запуск последующих происходит автоматически по данным датчиков давления (сухого хода) на всасах.
Вопросы: Правильно ли я рассуждаю? – может что забыл, подскажите. Помогите с подбором конкретных марок поршневых клапанов и устройств впуска воздуха.
|