> Подача воды насосными станциями в несколько подъемов, гидравлические удары, автоматизация
Гость_vadim_pseh_*
сообщение 19.3.2011, 19:21
Сообщение #1





Guest Forum






Предстоит запроектировать и построить систему подачи воды при помощи насосных станций в не-сколько подъемов (общая высота 1500 м, примерно 7 последовательных насосных с напорами 220 м и расходом 30 куб.м/час).
Труба будет РЕ 100 SDR 7,4- 16021,9 класс ХВ/ PN 25 питьевая ГОСТ Р 52134-2003.
Насосные будут из 2-х насосов (основной + резервный).

Задумался о мероприятиях против гидравлических ударов:
Ситуация 1: При выходе из строя одной насосной в цепи.
Ситуация 2: При отключении электричества для всех насосных.
Ситуация 3: При плановых включениях (отключениях) насосных.
И соответственно как автоматизировать систему из 7 насосных в случае возникновения аварийных ситуаций и плановой работе насосных.

Перелопатил форумы, нормативку – пытаюсь определить основные характеристики и типы арматуры.
Вроде получается что задвижки, обратные клапана берем с Ру=2.5МПа.

Ситуация 1: лег основной насос, пока включится резервный, у нас ГУ на обратном клапане отключившейся НС и разрыв потока перед следующей НС
Для предотвращения ГУ в ситуации 1 нужны:
- поршневые клапана конструкции ЛИИЖТа (вроде из всех возможных быстрей всех срабатывают и просты), устанавливаемые после насоса и обратного клапана – отводим излишки давления (воды) на рельеф;
- устройство впуска и защемление воздуха, устанавливаемое перед следующей насосной – впускаем воздух, не допускаем вакуума, НО получается все последующие НС должны автоматически отключиться, так как произошел срыв потока.
А так как происходит отключение всех последующих НС, то срабатывают соответствующие поршневые клапана и устройства впуска воздуха на этих последующих НС.

Ситуация 2: встали все насосные – сработали все поршневые клапана и устройства впуска воздуха, трубопроводы стоят с водой на обратных клапанах – дожидаемся электричества и начинаем запуск НС с нижней.

Ситуация 3: плановое отключение хоть с нижней начать, хоть с верхней – в любом случае будут ГУ. Плановое включение с нижней НС, чтоб прокачать воздух в трубопроводах, запуск последующих происходит автоматически по данным датчиков давления (сухого хода) на всасах.

Вопросы:
Правильно ли я рассуждаю? – может что забыл, подскажите.
Помогите с подбором конкретных марок поршневых клапанов и устройств впуска воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vadim_pseh   Подача воды насосными станциями в несколько подъемов   19.3.2011, 19:21
- - Young   А размеры насосных? Возможно лучше поставить в каж...   19.3.2011, 19:47
- - vadim_pseh   Цитата(Young @ 19.3.2011, 19:47) А размер...   19.3.2011, 20:09
- - vadim_pseh   Посмотрел выпускаемые мембранные баки - максимум н...   19.3.2011, 20:50
- - Young   Зачем мембранный? обычный, безнапорный, вроде тако...   19.3.2011, 20:55
- - vadim_pseh   Цитата(Young @ 19.3.2011, 20:55) Зачем ме...   19.3.2011, 21:08
- - black-general   на каждой высоте надо емкость ставить с насосом и ...   20.3.2011, 2:19
- - Vict   Цитата(vadim_pseh @ 19.3.2011, 18:21) Воп...   20.3.2011, 10:47
- - vadim_pseh   Цитата(Vict @ 20.3.2011, 10:47) нет. В фа...   21.3.2011, 10:12
|- - Vict   Цитата(vadim_pseh @ 21.3.2011, 9:12) те и...   21.3.2011, 10:37
- - vadim_pseh   Цитата(Vict @ 21.3.2011, 10:37) даже если...   21.3.2011, 18:35
|- - Vict   Цитата(vadim_pseh @ 21.3.2011, 17:35) есл...   21.3.2011, 22:17
- - vadim_pseh   Цитата(Vict @ 21.3.2011, 22:17) начните с...   25.3.2011, 19:48
|- - Vict   Цитата(vadim_pseh @ 25.3.2011, 18:48) глу...   25.3.2011, 21:19
- - Timur_BB   Марки оборудования большого значения не играют. Вы...   28.3.2011, 15:14
- - vadim_pseh   to Timur_BB Протопал трассу, прикинул расположнен...   28.3.2011, 19:57
- - Timur_BB   Ок. В учебниках гидравлики для ВУЗов хватает объем...   28.3.2011, 20:25
- - vadim_pseh   предполагается использование пружинных предохранит...   28.3.2011, 21:53
- - Timur_BB   Скорость срабатывания напрямую зависит от силы воз...   28.3.2011, 22:57
- - vadim_pseh   Сделал расчет ГУ при отключении насоса (расход 30 ...   2.4.2011, 14:10
- - Timur_BB   на первый взгляд вроде все так.. вникнуть пока нет...   4.4.2011, 14:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных