Всем добрый день!

Вопрос по замене стояков в доме, когда в одной из квартир уже сделан ремонт.\

Ситуация.
Старый дом. Все стояки металлические, ржавые. В одной из квартир (на 3 этаже 5-и этажного дома, т.е. посередине высоты стояка) сделан евроремонт. В том числе заменены стояки горячей и холодной воды, стояки отопления.
Стояки сделаны из полипропилена. Стояк – кусок полипропиленовой трубы, соединение со старой стальной трубой стояка через «американку»- специальная втулка обеспечивающая соединение полипропиленовой и стальной трубы.

Соединение «американка» в отремонтированной квартире – т.е. через верхнее и нежнее перекрытие из квартиры уходит старая ржавая труба.

Стояки зашиты, все выравнено, в плитке, покрашено, поклеено и т.д. – т.е. подобраться к «американкам» в квартире НЕРЕАЛЬНО!!!

Проблема.

Допустим, соседи сверху и снизу решили также менять стояки, т.к. они реально ТЕКУТ. Тут есть два варианта:
1. Теоретический. Присоединяться к американкам в отремонтированной квартире. ремонт идет на хрен. Не рассматривается.
2. Оставить кусок старой стальной трубы идущей от «американок» в отремонтированной квартире, и поставить стояк на новую «американку» у соседей сверху и снизу. При этом ремонт сохраняется, но все получают протечки между перекрытиями, когда догниют оставшиеся старые трубные проставки. Тоже не радость…..

Вопрос.

Есть ли какая современная технология, позволяющая изолировать оставшуюся стальную трубную проставку проходящую через перекрытие (типа втулки, от американки до американки)???? Ведь проблема наверняка не нова. Длина старого куска трубы получается около 500-600 мм.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andr111   Проблема замены стояков ГВС и отопления   21.3.2011, 23:06
- - Dima_UA   когда протечет...тогда и скажут нахрен етот ремонт...   21.3.2011, 23:47
- - andr111   Цитата(Dima_UA @ 21.3.2011, 23:47) когда ...   23.3.2011, 23:52
|- - Dima_UA   Цитата(andr111 @ 24.3.2011, 0:52) "А...   24.3.2011, 0:15
- - инж323   Не стоит путать названия бытовые изделия. В данном...   24.3.2011, 1:03
- - andr111   Цитата(инж323 @ 24.3.2011, 1:03) может и ...   24.3.2011, 18:55
- - Vict   andr111, судя по всему эт ваша квартира.. - вы поп...   24.3.2011, 21:38
- - Dima_UA   Цитата(andr111 @ 24.3.2011, 18:55) Чуть-ч...   24.3.2011, 21:54
- - andr111   Цитата(Vict @ 24.3.2011, 21:38) andr111, ...   25.3.2011, 13:46
- - l-nikolaev   Цитата(andr111 @ 25.3.2011, 13:46) Я наде...   25.3.2011, 14:02
- - andr111   Цитата(l-nikolaev @ 25.3.2011, 15:02...   28.3.2011, 23:13
- - инж323   Может и огорчу,но более капремонта вашему дому уже...   28.3.2011, 23:47
- - andr111   Цитата(инж323 @ 29.3.2011, 0:47) Может и ...   30.3.2011, 22:24
- - nick2   отрезаете полипропилен у себя под потолком, выдерг...   31.3.2011, 9:31
- - andr111   to nick2 Вначале обрадовался отличной идее, тольк...   31.3.2011, 12:40
- - fery   Тоже ремон, тоже насильная замена моих новых стоя...   31.3.2011, 15:26
- - andr111   Цитата(fery @ 31.3.2011, 16:26) Тоже ремо...   1.4.2011, 15:07
- - инж323   Немного канительно,но непускание в квартиру ничего...   1.4.2011, 15:47
- - nick2   разбирайте короба. не тяните время.   1.4.2011, 20:23
- - Altelega   Цитатаа что в тех помещениях трубопроводы проложен...   2.8.2011, 7:21
- - vladas50   Цитата(andr111 @ 22.3.2011, 0:06) ... Воп...   17.2.2013, 19:42
- - SVKan   Цитата(vladas50 @ 17.2.2013, 23:42) И где...   18.2.2013, 6:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 6:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных