Дорогие спецы!
Подскажите пожалуйста как лучше решить такую вот задачу: есть канализационная стальная труба с расходом стока 0,5 м3/ч, для протекания технологических процессов очистки сток требуется подогреть от +2 до +22С, теплоноситель в сети 110-70С. Какой вид теплообменника лучше подойдёт, ведь вода совсем не чистая? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sukinkot   Теплообменник для сточной воды   23.3.2011, 8:43
- - Yaushev   Ну во первых, у стоков и так положительная темпера...   23.3.2011, 10:18
- - vadim999   Температуру стоков, хоть мониторили -то (ну типа, ...   23.3.2011, 10:37
- - jota   Нагреть 0,5м3/ч на 20*С нужно 12кВт мощности. Для ...   23.3.2011, 11:06
|- - Yaushev   Цитата(jota @ 23.3.2011, 11:06) Нагреть 0...   23.3.2011, 15:50
- - sukinkot   Придумать свою конструкцию эт хорошо, но всё же хо...   23.3.2011, 13:34
- - jota   Поиск рулит: http://www.teplo-obmen.ru/product/p2....   23.3.2011, 15:16
- - jota   Цитата(Yaushev @ 23.3.2011, 14:50) может ...   23.3.2011, 16:09
- - EJIEHA   Автор. Ник у вас занятный..... почитайте темку с э...   23.3.2011, 23:16
- - v-david   Погуглите "скребковые теплообменники", м...   24.3.2011, 9:26
- - Alex_   http://www.renewability.com/power_pipe/index.html ...   24.3.2011, 10:23
- - Nashikovsky   Задача детская. В общих чертах это выглядит так: З...   27.3.2011, 9:16
- - Nashikovsky   Цитата(катаев @ 27.3.2011, 21:01) Компрес...   27.3.2011, 20:55
|- - jota   Цитата(Nashikovsky @ 27.3.2011, 20:55) а ...   27.3.2011, 21:01
- - ekuzin   Автор, а какие у Вас загрязнения присутствуют в ст...   28.3.2011, 7:44
- - Nashikovsky   В данном случае нужно подходить системно. Техничес...   28.3.2011, 8:42
- - Alex_   Автор не появляется. Похоже, нашел другое решение ...   29.3.2011, 10:21
- - Nashikovsky   Цитата(Alex_ @ 29.3.2011, 13:21) Автор не...   30.3.2011, 19:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных