Регулирование отпуска теплоты, Регулирование на основе контроллеров |
|
|
|
24.3.2011, 1:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 28.6.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 62694

|
Уважаемые коллеги, не подскажете ответ на такой вопрос: учитывает ли контроллер, осуществляющий регулирование теплового пункта (узла подключения абонентской установки) по температуре наружного воздуха, тепловую инерционность ограждающих конструкций здания? Независимо от того, каким бы ни был ответ, не могли бы поподробнее описать принцип действия Контроллера именно на стадии восприятия возмущения и передачи импульса регулирующему органу (каким образом, по каким законам происходит отслеживание и преобразование входящих сигналов в выходящие и т.д.) Заранее всех благодарю и не перестаю верить в высокий уровень нашего сообщества.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
alexej_tgv Регулирование отпуска теплоты 24.3.2011, 1:00 ArtNikaEnergetik Инерционность системы учитывается в настройках рег... 24.3.2011, 9:09 KGP1 Цитата(ArtNikaEnergetik @ 24.3.2011, 9:09... 24.3.2011, 11:04 ArtNikaEnergetik Подобной статистики не вел, более интересна стабил... 24.3.2011, 11:41 KGP1 Тогда Ваш совет для практичекого применения мало п... 24.3.2011, 13:17 ArtNikaEnergetik А и ни чего не советовал. просили рассказать как р... 24.3.2011, 13:45 burokrat Цитата(alexej_tgv @ 24.3.2011, 1:00) Уваж... 24.3.2011, 13:52 burokrat Вот инструкция к контроллеру "Мастер Т-300... 24.3.2011, 14:00 tiptop Вот, чем-то похожая тема: Установка погодного регу... 24.3.2011, 19:29 Бойко Цитата(ArtNikaEnergetik @ 24.3.2011, 11:4... 24.3.2011, 20:57 burokrat Цитата(Бойко @ 24.3.2011, 20:57) Хотели с... 24.3.2011, 21:18 Бойко Вот такие "кусочки выводов" канали при л... 25.3.2011, 11:09 A.R. Цитата(alexej_tgv @ 24.3.2011, 0:00) учит... 25.3.2011, 15:21 Бойко Цитата(A.R. @ 25.3.2011, 15:21) Есть таки... 26.3.2011, 8:53  tiptop Цитата(Бойко @ 26.3.2011, 8:53) различные... 26.3.2011, 9:50  burokrat Цитата(Бойко @ 26.3.2011, 8:53) Почитай в... 26.3.2011, 11:43   Бойко Цитата(burokrat @ 26.3.2011, 11:43) .... ... 26.3.2011, 16:02    burokrat Цитата(Бойко @ 26.3.2011, 16:02) Выделил ... 26.3.2011, 16:37     Бойко Цитата(burokrat @ 26.3.2011, 16:37) Видим... 26.3.2011, 18:00      burokrat Цитата(Бойко @ 26.3.2011, 18:00) Вы меня... 26.3.2011, 18:47  A.R. Цитата(Бойко @ 26.3.2011, 7:53) 1.Почитай... 28.3.2011, 9:26   HeatServ Цитата(A.R. @ 28.3.2011, 10:26) только по... 28.3.2011, 9:40    A.R. Цитата(HeatServ @ 28.3.2011, 8:40) 1.Ниче... 28.3.2011, 13:21     HeatServ Цитата(A.R. @ 28.3.2011, 14:21) 1. Неболь... 28.3.2011, 14:22   burokrat Цитата(A.R. @ 28.3.2011, 10:26) 1. Россий... 28.3.2011, 11:00    A.R. Цитата(burokrat @ 28.3.2011, 10:00) 1.Опя... 28.3.2011, 12:59     burokrat Цитата(A.R. @ 28.3.2011, 13:59) 1.Действи... 28.3.2011, 13:02   tiptop Цитата(A.R. @ 28.3.2011, 10:26) понятно, ... 29.3.2011, 17:29 burokrat Сразу вспоминается: мама, роди меня обратно! С... 26.3.2011, 20:53 A.R. Цитата(burokrat @ 28.3.2011, 12:02) Согла... 29.3.2011, 8:39 Бойко Цитата(A.R. @ 29.3.2011, 9:39)
Если пр... 29.3.2011, 10:06 Бойко Цитата(HeatServ @ 28.3.2011, 15:22) Да пр... 29.3.2011, 9:40 A.R. Цитата(катаев @ 29.3.2011, 8:02) 1.Читайт... 29.3.2011, 11:34 HeatServ Цитата(A.R. @ 29.3.2011, 12:34) 2. Это Ва... 29.3.2011, 11:44 A.R. Цитата(катаев @ 29.3.2011, 11:33) 1.Про з... 29.3.2011, 14:28 A.R. Цитата(катаев @ 29.3.2011, 14:48) 1.Кто в... 30.3.2011, 9:27 Бойко Цитата(A.R. @ 30.3.2011, 10:27) ....В Евр... 30.3.2011, 9:56 Бойко Цитата(A.R. @ 29.3.2011, 12:34) 1. Это Вы... 30.3.2011, 9:38 A.R. Цитата(Бойко @ 30.3.2011, 8:38) 1.Я не оч... 31.3.2011, 8:49 Бойко Строго говоря с измерениями температуры сложились ... 5.4.2011, 13:14 HeatServ Цитата(Бойко @ 5.4.2011, 14:14) В "к... 5.4.2011, 13:26  Бойко Цитата(HeatServ @ 5.4.2011, 14:26) Врядли... 5.4.2011, 14:23 Бойко Но мы про отопление...
Вот пример "обыгрывани... 5.4.2011, 20:24 Boris Blade Еще вот что вычитал:
согласно готовящейся директи... 5.4.2011, 20:28 Бойко Цитата(Boris Blade @ 5.4.2011, 21:28)
Э... 5.4.2011, 20:39  Boris Blade Цитата(Бойко @ 5.4.2011, 23:39)
это прос... 5.4.2011, 20:44 Бойко Boris Blade1. это просто для информации. но мне нр... 5.4.2011, 21:59 Boris Blade нет желания в профтеме разборки устраивать. 6.4.2011, 9:09 jota Бойко!
С Вами вместе я могу посмеяться.
Но спо... 7.4.2011, 0:27 Бойко Цитата(KGP1 @ 7.4.2011, 11:58) Тут выше г... 7.4.2011, 21:06 HeatServ Цитата(Бойко @ 7.4.2011, 22:06) Действите... 7.4.2011, 21:43  Бойко Цитата(HeatServ @ 7.4.2011, 22:43) ......... 7.4.2011, 22:12 KGP1 Цитата(Бойко @ 7.4.2011, 22:06) "рес... 8.4.2011, 7:29 Бойко Во! Вспомнил!
Регулирование пропусками...
... 9.4.2011, 10:02 tiptop Цитата(Бойко @ 9.4.2011, 11:02) насосы ра... 9.4.2011, 10:23  Бойко Цитата(tiptop @ 9.4.2011, 11:23) Любопытн... 9.4.2011, 10:42 Alex_ Цитата(Бойко @ 9.4.2011, 11:02) Класс... 10.4.2011, 11:07 burokrat Эта система хороша для коттеджного строительства, ... 9.4.2011, 13:09 Бойко Цитата(burokrat @ 9.4.2011, 14:09) Эта си... 10.4.2011, 10:09  vovan08 Цитата(Бойко @ 10.4.2011, 13:09) Так, нап... 12.4.2011, 6:58   Бойко Цитата(vovan08 @ 12.4.2011, 7:58) не хоче... 12.4.2011, 9:03 KGP1 Цитата(burokrat @ 9.4.2011, 14:09) Эта си... 11.4.2011, 7:38 HeatServ Насосец реально крут, такие возможности открываютс... 10.4.2011, 11:47 burokrat Т.е., то же отопление пропусками с корректировкой ... 12.4.2011, 10:51
2 страниц
1 2 >