> Вывод раздельных дымоходов от настенных котлов
Bomba
сообщение 26.3.2011, 17:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499



Имеем 4 настенника с закрытой камерой сгорания, забор воздуха на горение хочу сделать из помещения - приток воздуха в помещение будет через вентрешетку в наружной стене. Назначение здания - магазин. Смущает СП 7.13130.2009 п. 5.6., что забор воздуха должен быть непосредственно снаружи здания, до кучи там еще что то непонятное про общую мощность не более 100 кВт... Я правильно понимаю, что данное требование относится только к жилью? Делали несколько таких котельных, вроде вопросов не возникало, а тут что-то почитал и задумался...
И еще вопрос - расстояние по вертикали между выходами дымоходов на фасаде в данном случае, как понимаю, не обязательно выдерживать по 2 м? У нас ведь не коаксиальная труба...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bomba   Вывод раздельных дымоходов от настенных котлов   26.3.2011, 17:23
- - jota   А почему не хотите брать воздух с фасада даже пуст...   26.3.2011, 17:27
|- - Bomba   Цитата(jota @ 26.3.2011, 17:27) А почему ...   26.3.2011, 17:36
- - jota   Зачем разносить выбросы на 300мм по вертикали? Они...   26.3.2011, 17:52
|- - Bomba   Цитата(jota @ 26.3.2011, 17:52) Зачем раз...   26.3.2011, 18:01
|- - jota   Цитата(Bomba @ 26.3.2011, 17:01) Уклон сд...   26.3.2011, 18:18
|- - Bomba   Цитата(jota @ 26.3.2011, 18:18) Это имела...   26.3.2011, 18:32
- - jota   Делал 8 котлов один к другому на наружн. стене, вы...   26.3.2011, 18:41
- - GASPAR   А зачем вообще такие проблемы? Извращения батенька...   27.3.2011, 8:42
- - Vitjan   Или, если уж забор принципиально снаружи, объедини...   28.3.2011, 13:45
- - Леха 83   1.СП 7.13130.2009 п. 5.5 В качестве источников теп...   5.4.2011, 9:39
- - Nat_ty   ЦитатаПоставь два котла но помощнее. Например Term...   20.7.2011, 12:22
- - Микаираб   Сейчас кстати СП 7.13130.2009 изменился и имеет с...   29.9.2013, 10:55
- - chp6   По мощности теплогенераторной СНиП 31-01-2003 Зд...   30.9.2013, 7:39
- - Хоттабыч   Какая мощность то у каждого котла? Я так понимаю, ...   30.9.2013, 8:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 22:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных