Всем доброго времени суток
Проектирую наружные сети водопровода к зданию без подвала. Как лучше сделать ввод водопровода с бетонным колодцем-приямком или без него?

И в том и в другом случае буду проектировать бетонный упор под две трубы ввода. Трубы ввода - 2 трубы d200 из напорного пластика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- frolovA   Ввод водопровода в здание без подвала   28.3.2011, 12:46
- - Timur_BB   ЦитатаКак лучше сделать.. Исходить надо из правила...   28.3.2011, 13:56
- - frolovA   Не правильно выразился Будет приямок   28.3.2011, 14:24
- - Timur_BB   название сути не меняет   28.3.2011, 14:38
- - Водяной   На самом деле о приямке на вводе, по-моему, только...   28.3.2011, 14:47
- - Timur_BB   Если с улицы вам удастся раскопаться так что можно...   28.3.2011, 14:58
- - frolovA   У меня фундамент столбчатый Но все равно раскапыва...   28.3.2011, 15:05
- - Timur_BB   Пообщайтесь со строителем для начала. Может он вам...   28.3.2011, 15:15
- - frolovA   Строителю все до фонаря. Это ваши трубы - вы и раз...   28.3.2011, 15:53
- - Timur_BB   Так вопрос не в трубах сейчас, а в приямке. Возмож...   28.3.2011, 16:03
- - helen25   Наш водоканал требует "исходя из опыта эксплу...   20.4.2011, 23:13
- - Maritol   Здравствуйте! Я сейчас тоже проектирую ввод во...   15.10.2021, 10:11
- - nick2   Цитата(Maritol @ 15.10.2021, 12:11) Здрав...   15.10.2021, 10:27
- - jiexawcr   по нормальному бы туда колодец стандартный? 2-3 ко...   15.10.2021, 10:48
|- - Любовь   Цитата(jiexawcr @ 15.10.2021, 10:48) по н...   26.10.2021, 13:26
- - Maritol   Большое спасибо!   15.10.2021, 11:15
- - svoroponov   Может лучше в камере с утеплением около фундамен...   15.10.2021, 11:16
- - svoroponov   Есть еще выход - перевод данного помещения , если ...   15.10.2021, 11:40
- - nagger   ПП 16-22 Альбом 2-07 упоры   15.10.2021, 11:44
- - birdly   На мой взгляд, альбом 2-07 Моспроекта, отвечает на...   25.10.2021, 21:39
- - ВиВ   Здравствуйте, коллеги! Нужна помощь. В здании ...   19.12.2024, 17:55
- - svoroponov   В старых справочниках по сантехнике покопайтесь. ...   19.12.2024, 19:29
- - nick2   Цитата(ВиВ @ 19.12.2024, 19:55) Здравству...   20.12.2024, 6:05
- - aminopower   Цитата(ВиВ @ 19.12.2024, 17:55) Подвала н...   20.12.2024, 7:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 16:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных