Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Срабатывание контактора при просадке напряжения
Гость_Dobkin_*
сообщение 28.3.2011, 16:07
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Имеется следующая проблема: при кратковременных просадках напряжения в частном доме, происходит срабатывание(отключение) управляющего контактора. На вводе в дом стоит стабилизатор Ресанта, но проблему он полностью не убирает. Просадку не выдерживает именно сама цепь катушки контактора, импульсы достаточно кратковременные иногда происходит щелчок а гальванического разрыва даже не происходит. У кого какие мысли, как можно исправить проблему? Варианты "разобраться с поставщиком эл.энергии, поставить ИБП" - не рассматриваются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dobkin   Срабатывание контактора при просадке напряжения   28.3.2011, 16:07
- - Boris Blade   Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 19:07) А что ...   28.3.2011, 16:20
|- - Ludvig   Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 19:07) А что э...   28.3.2011, 16:44
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(Ludvig @ 28.3.2011, 16:44) Какбудт...   28.3.2011, 16:51
- - Ludvig   Зато, если контактор был включен, то он снова вклю...   28.3.2011, 17:09
|- - Boris Blade   Цитата(Ludvig @ 28.3.2011, 20:09) Зато, е...   28.3.2011, 17:10
- - cauto   Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.3.2011, 17...   28.3.2011, 17:21
- - Dobkin   Контактор контактирует нагрузку активного типа. Пр...   28.3.2011, 19:30
- - ACB   Обыкновенный бесперебойник разве не решит проблему...   28.3.2011, 19:38
- - itrch   Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 20:30) ... при...   28.3.2011, 20:31
- - Usach   Цитата(Dobkin @ 28.3.2011, 19:07) Добрый ...   29.3.2011, 6:16
|- - Dobkin   Цитата(Usach @ 29.3.2011, 7:16) Не понял ...   29.3.2011, 13:40
|- - Rus75   Цитата(Usach @ 29.3.2011, 6:16) Если проб...   29.3.2011, 15:39
- - cauto   Цитата(Dobkin @ 29.3.2011, 14:40) по этой...   29.3.2011, 13:55
|- - Rus75   Цитата(cauto @ 29.3.2011, 13:55) Только о...   29.3.2011, 17:05
- - cauto   То ли я как то не так читаюЦитата(Dobkin @ 28...   29.3.2011, 15:48
- - itrch   Цитата(cauto @ 29.3.2011, 16:48) Вроде ка...   29.3.2011, 16:07
- - cauto   Цитата(itrch @ 29.3.2011, 17:07) Использо...   29.3.2011, 16:11
- - cauto   Цитата(Rus75 @ 29.3.2011, 18:05) Конденса...   29.3.2011, 19:35
- - itrch   Цитата(Rus75 @ 29.3.2011, 18:05) Конденса...   29.3.2011, 20:06
- - itrch   Цитата(cauto @ 29.3.2011, 20:35) Кстати, ...   29.3.2011, 20:21
- - cauto   Цитата(itrch @ 29.3.2011, 21:21) Ну, кату...   29.3.2011, 20:33
- - Dobkin   Коллеги а вы лично пробовали включать такой конден...   30.3.2011, 0:09
- - Kass   Да это шутка какая то с конденсатором. На переменк...   30.3.2011, 0:16
|- - Rus75   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 0:16) Да это шут...   30.3.2011, 9:48
|- - Kass   Цитата(Rus75 @ 30.3.2011, 10:48) Улыбнуло...   30.3.2011, 12:41
|- - Dobkin   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 13:41) Понимаете...   30.3.2011, 17:12
|- - Kass   Цитата(Dobkin @ 30.3.2011, 18:12) Контакт...   30.3.2011, 17:28
|- - Boris Blade   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 20:28) Ага, т.е....   30.3.2011, 17:41
- - Анатолий1   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 0:16) Да это шут...   30.3.2011, 0:54
- - Usach   Цитата(Dobkin @ 29.3.2011, 16:40) Я же по...   30.3.2011, 6:12
|- - Dobkin   Цитата(Usach @ 30.3.2011, 7:12) Т.е. у Ва...   30.3.2011, 11:52
- - Ludvig   Отстань от мужика. Это форум, каждый пишет, что зн...   30.3.2011, 12:33
- - agent_serg   Пневматическая задержка отключения не поможет, пот...   30.3.2011, 12:43
|- - Kass   Цитата(agent_serg @ 30.3.2011, 13:43) Рад...   30.3.2011, 12:52
|- - agent_serg   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 12:52) В ИБП име...   30.3.2011, 12:58
- - Kass   Вы говорите о сглаживающем конденсаторе, который с...   30.3.2011, 13:05
|- - Boris Blade   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 16:05) А вы его...   30.3.2011, 14:22
- - agent_serg   Вы упорно не хотите понять сути предложенного. Пре...   30.3.2011, 13:09
|- - Kass   Цитата(agent_serg @ 30.3.2011, 14:09) Вы ...   30.3.2011, 13:20
- - Kass   Плавно заряжать от переменного тока? Может и схемк...   30.3.2011, 14:24
- - Boris Blade   черыз термыстор или как там его еще называют или б...   30.3.2011, 14:27
- - Kass   Да вы на схемку то положите свои мысли, я ее проэм...   30.3.2011, 14:31
|- - Boris Blade   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 17:31) Да вы на ...   30.3.2011, 14:33
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 15:33) че...   30.3.2011, 15:20
|- - Boris Blade   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 18:20) Взьмите ...   30.3.2011, 15:21
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 16:21) Во...   30.3.2011, 16:05
- - Usach   Цитата(Dobkin @ 30.3.2011, 14:52) Уважаем...   30.3.2011, 14:56
- - Boris Blade   исчо малость дабавить и ибп купить. или б/у ИБП за...   30.3.2011, 15:16
- - Boris Blade   а RC цепь, как будет себя вести ?   30.3.2011, 16:10
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 17:10) а ...   30.3.2011, 18:51
- - Kass   Да точно так же, что мертвому припарка. Ну нет зап...   30.3.2011, 16:21
- - Boris Blade   Убедили, но для начала я бы все равно прикрутил и ...   30.3.2011, 16:23
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 17:23) Уб...   30.3.2011, 17:13
- - cauto   И слова правильные, и картинки красивые. Вот не ви...   30.3.2011, 17:04
- - Kass   Цитата(cauto @ 30.3.2011, 18:04) И слова ...   30.3.2011, 17:20
|- - Dobkin   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 18:20) Вы не отв...   30.3.2011, 21:56
- - Boris Blade   я же говорю , что убедили, но попробывал бы все ра...   30.3.2011, 17:26
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 18:26) А ...   30.3.2011, 17:31
- - Boris Blade   у них на постоянку вроде нет таких катушек.   30.3.2011, 17:30
- - Boris Blade   было дело все отвертки в кратерах были.   30.3.2011, 17:36
- - cauto   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 18:20) Понятие ...   30.3.2011, 17:44
- - Kass   Если в щите есть 24В, то с задачей справится вот т...   30.3.2011, 17:46
- - Boris Blade   есть один изврат. контакторы могут и на постоянке ...   30.3.2011, 17:48
- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 18:41) По...   30.3.2011, 17:56
- - Boris Blade   короче палку в него забить и все, дежурные электри...   30.3.2011, 17:57
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 18:57) ко...   30.3.2011, 18:18
|- - agent_serg   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 17:57) ко...   30.3.2011, 18:22
- - Boris Blade   может быть.   30.3.2011, 18:24
- - Boris Blade   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 21:51) Для час...   30.3.2011, 18:59
- - cauto   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 19:18) В общем е...   30.3.2011, 19:05
- - Ludvig   Извините, что вмешиваюсь в ваши эксперименты по эл...   30.3.2011, 19:10
|- - Dobkin   Цитата(Ludvig @ 30.3.2011, 20:10) Извинит...   30.3.2011, 22:10
|- - Kass   Цитата(Dobkin @ 30.3.2011, 22:56) Напряже...   30.3.2011, 22:23
- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 19:59) не...   30.3.2011, 19:46
|- - Boris Blade   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 22:46) А я что п...   30.3.2011, 19:48
- - Kass   Так?   30.3.2011, 19:56
- - cauto   Цитата(Kass @ 30.3.2011, 20:46) Если проф...   30.3.2011, 19:57
- - Boris Blade   понятно, это можно оставить в покое. схему с диодн...   30.3.2011, 19:58
|- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 30.3.2011, 20:58) мо...   30.3.2011, 20:05
- - Ludvig   не сгорит, если обмотка =220В.   30.3.2011, 20:46
- - Анатолий1   Ну и раздули тему! Пионер взялся помочь бабушк...   30.3.2011, 21:57
- - Barbus   Вот ещё вариант: http://www.cqham.ru/pow14_11.htm ...   31.3.2011, 6:34
|- - Kass   Цитата(Barbus @ 31.3.2011, 7:34) Мне так ...   31.3.2011, 10:21
|- - Dobkin   Цитата(Barbus @ 31.3.2011, 7:34) Вот ещё ...   31.3.2011, 13:17
- - Usach   Был у меня случай: Звонят - при запуске насоса ото...   31.3.2011, 15:35
- - and   Забросили тему без решения. Но с тех пор для увели...   30.8.2011, 0:45
|- - Rus75   Цитата(and @ 30.8.2011, 1:45) Лучшим (но ...   30.8.2011, 13:48
- - and   Во что народ делает: http://www.cqham.ru/pow14_11....   30.8.2011, 7:46
- - Usach   Не делает, а делал...Это, я так, понимаю, фотограф...   30.8.2011, 8:00
- - kolyan_bk   А почему всё-таки не применили вариант с пневмопри...   30.8.2011, 10:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 9:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных