> Оптимальное давление в котле
mib_z
сообщение 31.3.2011, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086



Добрый день. Имеется котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч. Котел поставлен на перспективу и на сегодняшний момент на производство пар необходим с давлением 3 атм. Максимальное давление в котле ограничено 8 атм. после котла на паровой гребенке стоит редуцирующий клапан, снижающий давление пара, идущего в производство до 3 атм. Пар еще используется на бойлерах для нагрева горячей воды и на отопление.
Подскажите, пожалуйста, как лучше перенастроить давление в котле для более экономичной работы и снижения износа котла? Поднять максимальное давление до 12 атм, или наоборот снизить до 3 атм.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mib_z   Оптимальное давление в котле   31.3.2011, 16:25
- - Ludvig   попробуйте снижать на котле давление, пока редукто...   31.3.2011, 19:57
|- - tiptop   Цитата(Ludvig @ 31.3.2011, 20:57) попробу...   31.3.2011, 20:47
|- - Ludvig   Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47) Оставьт...   31.3.2011, 23:02
- - Галиев   Сколько пара заберет потребитель, столько газа и с...   31.3.2011, 21:36
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 31.3.2011, 22:36) Расход ...   1.4.2011, 5:50
- - pragmatik   Любой котел - имеет свой номинальный режим с макси...   1.4.2011, 8:37
|- - CNFHSQ   Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 9:37) Любой ...   1.4.2011, 9:57
- - mib_z   Добрый день. Производство действительно молочное. ...   1.4.2011, 9:04
- - yastreb   Экономичная работа парового котла включает: Контро...   1.4.2011, 9:51
- - pragmatik   а может быть по другому?   1.4.2011, 10:02
|- - CNFHSQ   Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 11:02) а мож...   1.4.2011, 10:05
|- - Галиев   Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 10:05) Может. С...   1.4.2011, 21:17
- - tiptop   Не "упс!", а так и есть. Меньше пот...   1.4.2011, 21:40
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 1.4.2011, 21:40) Не ...   1.4.2011, 21:56
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 1.4.2011, 22:56) Давайте ...   2.4.2011, 18:20
|- - Галиев   Цитата(CNFHSQ @ 2.4.2011, 18:20) Зачем на...   2.4.2011, 22:23
- - Галиев   Для чего тогда производители паровых котлов указыв...   1.4.2011, 22:21
- - Игорь_А   У котла действительно есть Pmin=8 кгс/см2 - для да...   3.4.2011, 9:34
|- - tiptop   Цитата(Игорь_А @ 3.4.2011, 10:34) У котла...   3.4.2011, 11:28
- - mib_z   Проверки инспекторов были не однократно, у них воп...   3.4.2011, 16:11
|- - Галиев   Цитата(mib_z @ 3.4.2011, 16:11) Я так дум...   3.4.2011, 17:43
- - pragmatik   Конструктив котла считается на тот диапазон давлен...   4.4.2011, 6:56
|- - tiptop   Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) Вопрос...   4.4.2011, 8:38
|- - CNFHSQ   Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) Констр...   4.4.2011, 15:27
- - ruben   Элементарные заблуждения. 1. Для парового котла. ...   4.4.2011, 10:06
|- - zeman   Цитата(ruben @ 4.4.2011, 11:06) Энтальпия...   4.4.2011, 10:25
|- - ruben   Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25) .....речь...   4.4.2011, 12:04
|- - zeman   Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04) Не факт. ...   4.4.2011, 14:31
|- - tiptop   Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04) Не факт. ...   4.4.2011, 15:03
- - Галиев   Ура, мы ломим, гнуться шведы!   4.4.2011, 10:26
- - pragmatik   Первый класс, вторая четверть... ЦитатаЭнтальпия ...   4.4.2011, 16:13
- - lentyai   Рассмотрим снижение давления с 10 до 4 бар. Темпер...   4.4.2011, 20:15
|- - tiptop   Цитата(lentyai @ 4.4.2011, 21:15) увеличе...   4.4.2011, 21:57
|- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 4.4.2011, 22:57) А я, чес...   5.4.2011, 8:48
- - zeman   1% экономия вовсе не копеечная. А как минимум неск...   5.4.2011, 8:44
- - pragmatik   Собственно для этого и существует непрерывная прод...   7.4.2011, 5:29
|- - tiptop   Цитата(pragmatik @ 7.4.2011, 6:29) Собств...   7.4.2011, 6:53
||- - CNFHSQ   Цитата(tiptop @ 7.4.2011, 7:53) Всё дело ...   27.4.2011, 15:46
|- - lentyai   Цитата(pragmatik @ 7.4.2011, 6:29) Собств...   7.4.2011, 20:21
- - Alexandrr   Опыт наладки паровых котлов и их водно-химического...   23.4.2011, 21:30
- - Valiko   Любому предприятию интересно снижение удельного ра...   23.4.2011, 21:57
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 24.4.2011, 0:30) Опыт ...   23.4.2011, 22:02
- - Alexandrr   Абсолютно согласен. при пониженном давлении в кот...   24.4.2011, 7:35
- - tiptop   Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47) Понижен...   24.4.2011, 11:27
|- - lentyai   Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 12:27) Уважаем...   25.4.2011, 19:49
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 14:27) Уважаем...   24.4.2011, 12:51
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 24.4.2011, 13:51) и произво...   24.4.2011, 12:55
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 15:55) Ну, это...   24.4.2011, 12:58
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 24.4.2011, 13:58) лет 15 па...   24.4.2011, 13:06
- - peacekeeper   рекомендую почитать вот здесь.. http://www.spiraxs...   25.4.2011, 11:48
- - Valiko   котлы Е-1,0 с одноступенчатой циркуляцией. скорост...   25.4.2011, 20:08
|- - tiptop   Цитата(Valiko @ 25.4.2011, 21:08) котлы Е...   25.4.2011, 22:00
- - Denis_El   это называется проверка на граничное массовое паро...   25.4.2011, 20:08
- - Valiko   с двух - точно есть   25.4.2011, 22:07
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 26.4.2011, 1:00) А есть к...   25.4.2011, 22:21
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:21) Чистый и ...   26.4.2011, 7:17
- - К.Д.   Цитата(lentyai @ 25.4.2011, 22:49) соглас...   25.4.2011, 22:29
|- - lentyai   Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:29) Где это н...   28.4.2011, 23:36
|- - Alexandrr   Цитата(lentyai @ 29.4.2011, 2:36) в наибо...   16.4.2012, 9:22
|- - lentyai   Цитата(Alexandrr @ 16.4.2012, 10:22) Оно ...   16.4.2012, 23:06
|- - Alexandrr   Цитата(lentyai @ 17.4.2012, 2:06) как это...   24.4.2012, 19:59
|- - lentyai   Цитата(Alexandrr @ 24.4.2012, 20:59) Очен...   26.4.2012, 18:39
|- - Alexandrr   Цитата(lentyai @ 26.4.2012, 21:39) чушь. ...   30.4.2012, 19:44
|- - lentyai   Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 20:44) а ка...   2.5.2012, 22:23
- - alesio   Есть и трехступенчатые схемы испарения. Применяетс...   27.4.2011, 11:49
- - К.Д.   Да снижается то она на копейки. Разница в энтальпи...   29.4.2011, 5:09
- - blekmor   А я думаю так. Из примера Спираксов видно , при сн...   29.4.2011, 9:02
|- - tiptop   Цитата(blekmor @ 29.4.2011, 10:02) снизил...   29.4.2011, 13:19
|- - blekmor   Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 13:19) Может б...   30.4.2011, 16:36
- - alesio   Хм... а от чего снизился расход пара? Предположим,...   29.4.2011, 9:52
|- - blekmor   Цитата(alesio @ 29.4.2011, 9:52) Хм... а ...   29.4.2011, 12:37
- - К.Д.   Цитата(alesio @ 29.4.2011, 12:52) Хм... а...   29.4.2011, 11:06
- - Aleks30   Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста. Или можн...   16.10.2011, 18:58
- - Галиев   Выгода, в Вашем случае, заключается в снижении изн...   16.10.2011, 21:47
- - tiptop   Цитата(Галиев @ 16.10.2011, 22:47) давлен...   16.10.2011, 22:08
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 16.10.2011, 23:08) То ест...   17.10.2011, 16:47
- - Aleks30   Но мне кажется что выгоды с этого никакой нет. Что...   17.10.2011, 8:24
|- - Машинист   Цитата(Aleks30 @ 17.10.2011, 9:24) Но мне...   17.10.2011, 10:04
|- - tiptop   Цитата(Aleks30 @ 17.10.2011, 9:24) Можно ...   17.10.2011, 17:15
- - Valiko   чтобы поддерживать в выходные стабильное давление ...   17.10.2011, 18:57
- - lentyai   по-моему надо перекрывать паропровод на выходные. ...   17.10.2011, 19:49
- - blekmor   А по -моему нужно просто оценить риски. Поднимать ...   18.10.2011, 11:49
- - tiptop   Цитата(lentyai @ 17.4.2012, 0:06) как это...   17.4.2012, 6:12
- - Артем Самара   Цитата(tiptop @ 17.4.2012, 8:12) Да, есть...   17.4.2012, 6:21
|- - tiptop   Цитата(Артем Самара @ 17.4.2012, 7:21) В ...   19.4.2012, 17:35
- - prant   Цитатарекомендую почитать вот здесь.. http://www.s...   25.4.2012, 3:04
- - Галиев   Самый наглядный пример, как в трубах пар образуетс...   1.5.2012, 9:20
|- - Alexandrr   Цитата(Галиев @ 1.5.2012, 12:20) Самый на...   1.5.2012, 14:50
|- - Галиев   Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 15:50) сам д...   1.5.2012, 15:28
- - pragmatik   Да, только есть еще один важный момент: в банке с ...   1.5.2012, 9:57
- - Denis_El   Добавлю свои пять копеек. Лет семь назад занимался...   1.5.2012, 12:30
- - prant   ЦитатаСильнообогреваемые на граничное массовое пар...   1.5.2012, 16:47
- - Дядя Вова   Вопрос про снижение давления в несколько других ма...   2.5.2012, 15:39
|- - Alexandrr   Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 18:39) Вопро...   2.5.2012, 18:31
|- - Галиев   Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 16:39) Вопро...   2.5.2012, 21:04
|- - Denis_El   Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 16:39) Вопро...   3.5.2012, 13:54
- - Дядя Вова   ДКВР-10/39 от 10/23 всё же серьёзно отличается - у...   2.5.2012, 21:54
- - Михаил 27-03   Можно ли снижать давление на КЕ 6,5/14 С до 2 кгс/...   1.3.2021, 11:46
- - tiptop   Цитата(Михаил 27-03 @ 1.3.2021, 11:4...   1.3.2021, 12:48
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных