Оптимальное давление в котле |
|
|
|
31.3.2011, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 25.3.2011
Из: РФ
Пользователь №: 100086

|
Добрый день. Имеется котел марки AX1000 12 атм, 1,7 т.пара/ч. Котел поставлен на перспективу и на сегодняшний момент на производство пар необходим с давлением 3 атм. Максимальное давление в котле ограничено 8 атм. после котла на паровой гребенке стоит редуцирующий клапан, снижающий давление пара, идущего в производство до 3 атм. Пар еще используется на бойлерах для нагрева горячей воды и на отопление. Подскажите, пожалуйста, как лучше перенастроить давление в котле для более экономичной работы и снижения износа котла? Поднять максимальное давление до 12 атм, или наоборот снизить до 3 атм.?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
mib_z Оптимальное давление в котле 31.3.2011, 16:25 Ludvig попробуйте снижать на котле давление, пока редукто... 31.3.2011, 19:57 tiptop Цитата(Ludvig @ 31.3.2011, 20:57) попробу... 31.3.2011, 20:47  Ludvig Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47) Оставьт... 31.3.2011, 23:02 Галиев Сколько пара заберет потребитель, столько газа и с... 31.3.2011, 21:36 tiptop Цитата(Галиев @ 31.3.2011, 22:36) Расход ... 1.4.2011, 5:50 pragmatik Любой котел - имеет свой номинальный режим с макси... 1.4.2011, 8:37 CNFHSQ Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 9:37) Любой ... 1.4.2011, 9:57 mib_z Добрый день. Производство действительно молочное. ... 1.4.2011, 9:04 yastreb Экономичная работа парового котла включает: Контро... 1.4.2011, 9:51 pragmatik а может быть по другому? 1.4.2011, 10:02 CNFHSQ Цитата(pragmatik @ 1.4.2011, 11:02) а мож... 1.4.2011, 10:05  Галиев Цитата(CNFHSQ @ 1.4.2011, 10:05) Может. С... 1.4.2011, 21:17 tiptop Не "упс!", а так и есть. Меньше пот... 1.4.2011, 21:40 Галиев Цитата(tiptop @ 1.4.2011, 21:40) Не ... 1.4.2011, 21:56  CNFHSQ Цитата(Галиев @ 1.4.2011, 22:56) Давайте ... 2.4.2011, 18:20   Галиев Цитата(CNFHSQ @ 2.4.2011, 18:20) Зачем на... 2.4.2011, 22:23 Галиев Для чего тогда производители паровых котлов указыв... 1.4.2011, 22:21 Игорь_А У котла действительно есть Pmin=8 кгс/см2 - для да... 3.4.2011, 9:34 tiptop Цитата(Игорь_А @ 3.4.2011, 10:34) У котла... 3.4.2011, 11:28 mib_z Проверки инспекторов были не однократно, у них воп... 3.4.2011, 16:11 Галиев Цитата(mib_z @ 3.4.2011, 16:11) Я так дум... 3.4.2011, 17:43 pragmatik Конструктив котла считается на тот диапазон давлен... 4.4.2011, 6:56 tiptop Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) Вопрос... 4.4.2011, 8:38 CNFHSQ Цитата(pragmatik @ 4.4.2011, 7:56) Констр... 4.4.2011, 15:27 ruben Элементарные заблуждения.
1. Для парового котла.
... 4.4.2011, 10:06 zeman Цитата(ruben @ 4.4.2011, 11:06) Энтальпия... 4.4.2011, 10:25  ruben Цитата(zeman @ 4.4.2011, 10:25) .....речь... 4.4.2011, 12:04   zeman Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04) Не факт. ... 4.4.2011, 14:31   tiptop Цитата(ruben @ 4.4.2011, 13:04) Не факт. ... 4.4.2011, 15:03 Галиев Ура, мы ломим, гнуться шведы! 4.4.2011, 10:26 pragmatik Первый класс, вторая четверть...
ЦитатаЭнтальпия ... 4.4.2011, 16:13 lentyai Рассмотрим снижение давления с 10 до 4 бар. Темпер... 4.4.2011, 20:15 tiptop Цитата(lentyai @ 4.4.2011, 21:15) увеличе... 4.4.2011, 21:57  CNFHSQ Цитата(tiptop @ 4.4.2011, 22:57) А я, чес... 5.4.2011, 8:48 zeman 1% экономия вовсе не копеечная. А как минимум неск... 5.4.2011, 8:44 pragmatik Собственно для этого и существует непрерывная прод... 7.4.2011, 5:29 tiptop Цитата(pragmatik @ 7.4.2011, 6:29) Собств... 7.4.2011, 6:53  CNFHSQ Цитата(tiptop @ 7.4.2011, 7:53) Всё дело ... 27.4.2011, 15:46 lentyai Цитата(pragmatik @ 7.4.2011, 6:29) Собств... 7.4.2011, 20:21 Alexandrr Опыт наладки паровых котлов и их водно-химического... 23.4.2011, 21:30 Valiko Любому предприятию интересно снижение удельного ра... 23.4.2011, 21:57 К.Д. Цитата(Alexandrr @ 24.4.2011, 0:30) Опыт ... 23.4.2011, 22:02 Alexandrr Абсолютно согласен.
при пониженном давлении в кот... 24.4.2011, 7:35 tiptop Цитата(tiptop @ 31.3.2011, 21:47) Понижен... 24.4.2011, 11:27 lentyai Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 12:27) Уважаем... 25.4.2011, 19:49 К.Д. Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 14:27) Уважаем... 24.4.2011, 12:51 tiptop Цитата(К.Д. @ 24.4.2011, 13:51) и произво... 24.4.2011, 12:55 К.Д. Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 15:55) Ну, это... 24.4.2011, 12:58 tiptop Цитата(К.Д. @ 24.4.2011, 13:58) лет 15 па... 24.4.2011, 13:06 peacekeeper рекомендую почитать вот здесь.. http://www.spiraxs... 25.4.2011, 11:48 Valiko котлы Е-1,0 с одноступенчатой циркуляцией. скорост... 25.4.2011, 20:08 tiptop Цитата(Valiko @ 25.4.2011, 21:08) котлы Е... 25.4.2011, 22:00 Denis_El это называется проверка на граничное массовое паро... 25.4.2011, 20:08 Valiko с двух - точно есть 25.4.2011, 22:07 К.Д. Цитата(tiptop @ 26.4.2011, 1:00) А есть к... 25.4.2011, 22:21 tiptop Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:21) Чистый и ... 26.4.2011, 7:17 К.Д. Цитата(lentyai @ 25.4.2011, 22:49) соглас... 25.4.2011, 22:29 lentyai Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:29) Где это н... 28.4.2011, 23:36  Alexandrr Цитата(lentyai @ 29.4.2011, 2:36) в наибо... 16.4.2012, 9:22   lentyai Цитата(Alexandrr @ 16.4.2012, 10:22) Оно ... 16.4.2012, 23:06    Alexandrr Цитата(lentyai @ 17.4.2012, 2:06) как это... 24.4.2012, 19:59     lentyai Цитата(Alexandrr @ 24.4.2012, 20:59) Очен... 26.4.2012, 18:39      Alexandrr Цитата(lentyai @ 26.4.2012, 21:39) чушь. ... 30.4.2012, 19:44       lentyai Цитата(Alexandrr @ 30.4.2012, 20:44) а ка... 2.5.2012, 22:23 alesio Есть и трехступенчатые схемы испарения. Применяетс... 27.4.2011, 11:49 К.Д. Да снижается то она на копейки. Разница в энтальпи... 29.4.2011, 5:09 blekmor А я думаю так.
Из примера Спираксов видно , при сн... 29.4.2011, 9:02 tiptop Цитата(blekmor @ 29.4.2011, 10:02) снизил... 29.4.2011, 13:19  blekmor Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 13:19) Может б... 30.4.2011, 16:36 alesio Хм... а от чего снизился расход пара? Предположим,... 29.4.2011, 9:52 blekmor Цитата(alesio @ 29.4.2011, 9:52) Хм... а ... 29.4.2011, 12:37 К.Д. Цитата(alesio @ 29.4.2011, 12:52) Хм... а... 29.4.2011, 11:06 Aleks30 Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста. Или можн... 16.10.2011, 18:58 Галиев Выгода, в Вашем случае, заключается в снижении изн... 16.10.2011, 21:47 tiptop Цитата(Галиев @ 16.10.2011, 22:47) давлен... 16.10.2011, 22:08 Галиев Цитата(tiptop @ 16.10.2011, 23:08) То ест... 17.10.2011, 16:47 Aleks30 Но мне кажется что выгоды с этого никакой нет. Что... 17.10.2011, 8:24 Машинист Цитата(Aleks30 @ 17.10.2011, 9:24) Но мне... 17.10.2011, 10:04 tiptop Цитата(Aleks30 @ 17.10.2011, 9:24) Можно ... 17.10.2011, 17:15 Valiko чтобы поддерживать в выходные стабильное давление ... 17.10.2011, 18:57 lentyai по-моему надо перекрывать паропровод на выходные. ... 17.10.2011, 19:49 blekmor А по -моему нужно просто оценить риски. Поднимать ... 18.10.2011, 11:49 tiptop Цитата(lentyai @ 17.4.2012, 0:06) как это... 17.4.2012, 6:12 Артем Самара Цитата(tiptop @ 17.4.2012, 8:12) Да, есть... 17.4.2012, 6:21 tiptop Цитата(Артем Самара @ 17.4.2012, 7:21) В ... 19.4.2012, 17:35 prant Цитатарекомендую почитать вот здесь.. http://www.s... 25.4.2012, 3:04 Галиев Самый наглядный пример, как в трубах пар образуетс... 1.5.2012, 9:20 Alexandrr Цитата(Галиев @ 1.5.2012, 12:20) Самый на... 1.5.2012, 14:50  Галиев Цитата(Alexandrr @ 1.5.2012, 15:50) сам д... 1.5.2012, 15:28 pragmatik Да, только есть еще один важный момент: в банке с ... 1.5.2012, 9:57 Denis_El Добавлю свои пять копеек. Лет семь назад занимался... 1.5.2012, 12:30 prant ЦитатаСильнообогреваемые на граничное массовое пар... 1.5.2012, 16:47 Дядя Вова Вопрос про снижение давления в несколько других ма... 2.5.2012, 15:39 Alexandrr Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 18:39) Вопро... 2.5.2012, 18:31 Галиев Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 16:39) Вопро... 2.5.2012, 21:04 Denis_El Цитата(Дядя Вова @ 2.5.2012, 16:39) Вопро... 3.5.2012, 13:54 Дядя Вова ДКВР-10/39 от 10/23 всё же серьёзно отличается - у... 2.5.2012, 21:54 Михаил 27-03 Можно ли снижать давление на КЕ 6,5/14 С до 2 кгс/... 1.3.2021, 11:46 tiptop Цитата(Михаил 27-03 @ 1.3.2021, 11:4... 1.3.2021, 12:48
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|