> Размещение вентоборудования (канальных вентиляторов)
slim
сообщение 10.7.2006, 16:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



П. 7.9.2 СНиП 41-01-2003 гласит :" Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение." Получается, если я делаю вытяжку из офиса на 20 комнат и пытаюсь засунуть канальный вентилятор в подшивной потолок коридора, то у меня есть 2 варианта:
1) на всех ответвлениях к обслуживаемым помещениям поставить пожарные клапаны;
2) выделить под вентилятор венткамеру и тогда пожарные клапаны нигде не нужны.
Я правильно рассуждаю? Просветите пожалуйста.


Добавлено - 17:29
И еще вопрос: в местах пересечения стен венткамеры (которые по СНиП должны иметь огнестокость REI 45) воздуховодами надо ставить противопожарные клапаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных