> Приточно-вытяжная для стоматологии, выбираю принципильную эффективную схему
iceman33
сообщение 2.4.2011, 23:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 20.3.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 48860



Заказчик выдал техзадание на вентиляцию 2х кабинетов стоматологов 38 м2 и 44 м2 высота 3 м. на 3 кресла и 4 кресла соответственно. Пожелания: типа дешево и сердито. Но это лирика. я дешево не делаю.
В кабинетах подвесной потолок типа Армстронг, но заполнение из тонких алюминиевых пластин для удобной дезинфекции. Свободное пространство за потолком 440 мм. Рядом с кабинетами удобный широкий коридор со стандартным Армстронгом и запотолочным пространством 280 мм. Отделочные работы завершены. 1 этаж нежилого 2х этажного кирпичного здания. Из энергоносителей 50 кВт электричества на вообще Все. Те маловато будет на полноценный подогрев.
Задача: выбрать стратегию по набору оборудования и его размещению.
Опыт у меня не большой. После некоторых расчетов выбрал следующую схему:
1. Приточная мини установка Колибри 1000 3 кВт на подогрев, расход 700 м3 высота 280 мм установить в коридоре, на оба кабинета(кратность получится 3).
2.плюс на эти притоки установить Два канальника GE 18000BTU тепло\холод, высота 400 мм установить в кабинетах за потолком.
3.Дальше фильтр тонкой очистки ТИОН В х300.класса Н13 установить в кабинетах за потолком.
4. Приточные Диффузоры типа 4АПР. над креслами.
5.Вытяжку выполнить потолочными диффузорами + канальный вентлятор.
6.Воздуховоды для разводки применить гибкие утепленные, магистрали из оцинковки утеплить пенофолом.

Смущает: разрешается ли размещать оборудование за потолком в стомат кабинетах? это конечно не операционная но все же....
сопротивление гибких воздуховодов приличное,а разбирать потолки дело неблагодарное.
Кто что предложит? с высоты опыта. Детали не важно, интересна принципиальная схема.

Есть вариант поставить приточно-вытяжную с рекуперацией Электролюкс, но у нее высота 400мм, только в кабинет влезет. В коридор никак не влезет.

Вешать на фасад наружки? Он и так маленький и некрасиво.
Наборную установку городить? некрасиво и шумно получится. и не факт что дешевле.

Так что будет эффективнее?





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- iceman33   Приточно-вытяжная для стоматологии   2.4.2011, 23:39
- - Vano   Поясните в цифрах что у Вас будет с напором когда ...   3.4.2011, 9:56
|- - iceman33   Цитата(Vano @ 3.4.2011, 10:56) Поясните в...   3.4.2011, 13:41
- - LordN   чушь какая-то, это что - стоматологический опербло...   3.4.2011, 10:01
- - Рекуператор   Может аккуратная реклама тиона   3.4.2011, 11:33
|- - iceman33   Цитата(Рекуператор @ 3.4.2011, 12:33) Мож...   3.4.2011, 13:35
- - Wiz   Цитататипа: ой, забыл? или у Вас тут категория В, ...   3.4.2011, 14:00
|- - iceman33   Цитата(Wiz @ 3.4.2011, 15:00) Не категори...   3.4.2011, 14:51
- - iceman33   В таблице 3 Приложения к СанПиН нет прямого указан...   3.4.2011, 14:56
|- - Vano   Цитата(iceman33 @ 3.4.2011, 15:56) В табл...   3.4.2011, 16:33
|- - iceman33   Цитата(Vano @ 3.4.2011, 17:33) Во логика,...   3.4.2011, 18:21
- - Wiz   ЦитатаМожет быть по тому, что сам не стал бы лечит...   3.4.2011, 15:18
- - iceman33   Давным давно, в инструментарии хирурга была дере...   3.4.2011, 15:25
- - Vano   Выбирает технолог. В отсутствии технолога я бы выб...   3.4.2011, 19:04
|- - iceman33   Цитата(Vano @ 3.4.2011, 20:04) Выбирает т...   3.4.2011, 19:25
|- - Vano   Цитата(iceman33 @ 3.4.2011, 20:25) Спасиб...   3.4.2011, 21:02
|- - iceman33   Цитата(Vano @ 3.4.2011, 22:02) До схемы -...   4.4.2011, 10:19
- - osy3   А вы проект делаете или коммерческое? Недавно счит...   3.4.2011, 20:23
|- - iceman33   Цитата(osy3 @ 3.4.2011, 21:23) А вы проек...   4.4.2011, 10:11
- - olga_r   Что -то Ваш вариант на бюджетный не тянет совсем Н...   5.4.2011, 9:39
|- - iceman33   Цитата(olga_r @ 5.4.2011, 10:39) Что -то ...   5.4.2011, 11:02
|- - Vano   Цитата(iceman33 @ 5.4.2011, 12:02) Какие ...   5.4.2011, 14:04
- - olga_r   Зубоврачебные кабинеты это же грязные помещения за...   5.4.2011, 11:55
|- - Vano   Цитата(olga_r @ 5.4.2011, 12:55) Зубоврач...   5.4.2011, 13:59
|- - olga_r   Цитата(Vano @ 5.4.2011, 14:59) Как это гр...   5.4.2011, 14:11
- - iceman33   Придется ехать в Роспотребнадзор. Меня удивляет, ...   5.4.2011, 19:11
|- - Vano   Цитата(iceman33 @ 5.4.2011, 20:11) Придет...   5.4.2011, 21:00
- - osy3   ЦитатаУ нас недавно был "косяк" когда ...   7.4.2011, 6:19
- - iceman33   Только что приехал из Роспотребнадзора. Консульти...   7.4.2011, 9:23
|- - Vano   .   7.4.2011, 16:29
- - LordN   Цитата1.Помещения где лечат зубы (сверлят), удаляю...   7.4.2011, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных