> Выбор вентилятора по объёму и сопротивлению, (коэффициенты запаса по этим величинам)
ssn
сообщение 11.7.2006, 13:36
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
У нас тут вышел спор, рассудите пжалста (по методике расчета):
1 Определяем необходимые воздухообмены.
2 Определяем потери давления в системе.
3. Выбираем вентилятор. Вот тут как раз место раздора:
Для выбора вентилятора увеличиваем величину потерь давления на 10% (на неучтённые потери) и величину объёма перемещаемого воздуха тоже увеличиваем на 10% (на компенсацию неплотности воздуховодов). По этим параметрам подбираем вентилятор, и эти же параметры помещаем в таблицу вентсистем на общих данных.
Так это или не так? Просто я думаю, что не надо расход увеличивать на 10%. Может быть конечно надо для подбора оборудования, но уж в общих то данных точно не надо.... путает ведь... Но если вентилятор подбирался на расходы с запасом в 10%, то и в опросных листах тогда должен быть объём с этим запасом.. И как с этим быть то?
И ещё вопрос (до кучи, так сказать)... смотрю проекты, скачанные с инета (в том числе и от с этого сайта) и во многих проектах встречаю большой отрицательный дебаланс по вентиляции (практически в два раза). Но разве это правильно, надеятся на инфильтрацию со стеклопакетами? (да и без них тоже).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   Выбор вентилятора по объёму и сопротивлению   11.7.2006, 13:36
- - MMM   Я пишу в общих данных в таблице характеристка вент...   11.7.2006, 13:52
- - e.o.l.   Цитата(MMM @ Jul 11 2006, 14:52 )Я пишу в общ...   11.7.2006, 15:20
- - MMM   Тут палка о 2х концах. Либо мы подбираем прит...   11.7.2006, 15:36
- - e.o.l.   никто не запрещает подбирать с запасом просто если...   11.7.2006, 15:42
- - e.o.l.   Цитата(ssn @ Jul 11 2006, 14:36 )И ещё вопрос...   11.7.2006, 15:54
- - Странная Белка   В СНиПе написано, что надо учитывать потери через ...   11.7.2006, 16:15
- - ssn   странно получается... дак что отражает таблица в о...   11.7.2006, 16:24
- - e.o.l.   нееет, именно хар-ки оборудования, увязанные с дан...   11.7.2006, 16:31
- - alem   Небольшой запас в голове позволяет, как уже говори...   11.7.2006, 18:30
- - Giedi Prime   Мы в характеристику пишем расходы с 10% запасом. А...   11.7.2006, 21:32
- - MMM   настройку ведут по схеме и по расходам кототые ука...   11.7.2006, 21:38
- - raven9   А вообще-то, процент запаса обратно пропорционален...   12.7.2006, 1:59
- - alem   Попадаются всякие варианты. Иногда в характеристик...   12.7.2006, 6:43
- - Странная Белка   Согласна с предыдущим оратором. Везде должны быть ...   12.7.2006, 9:29
- - ssn   вообщем, как я понял, это нигде жестко не прописан...   12.7.2006, 9:34
- - e.o.l.   Цитата(ssn @ Jul 12 2006, 10:34 )хотя если по...   12.7.2006, 9:46
- - MMM   В принципе многие заказчики сами могут менять обор...   12.7.2006, 10:18
- - alem   Если заказчик сам сменил оборудование, то ему и от...   12.7.2006, 10:30
- - MMM   Да я не про самодеятельность заказчика говорю. Реч...   12.7.2006, 12:46
- - zavhoz777   Цитата(MMM @ Jul 12 2006, 13:46 )А в общих да...   12.7.2006, 14:46
- - alem   Коллега МММ, любая замена есть замена - если проек...   12.7.2006, 15:52
- - ssn   интересно, а каким образом на монтаже выясняется в...   13.7.2006, 9:50
- - alem   Величина подсосов и негерметичность воздуховодов о...   13.7.2006, 11:20
- - ssn   2 alem -просто я проектировщик и пусконаладки нира...   13.7.2006, 11:50
- - Странная Белка   Мы вопщем все тут проектировщики. Проектировщик об...   13.7.2006, 13:04
- - e.o.l.   как человек, лично занимающийся пусконаладкой (пус...   13.7.2006, 13:32
- - ssn   на монтаже - авторский надзор тема пройденая... а ...   13.7.2006, 14:46
- - Bers   Цитата(e.o.l.)как человек, лично занимающийся пуск...   14.7.2006, 1:11
- - alem   В рамках стандартной подготовки проект часто предс...   14.7.2006, 3:18
- - zr84   ЦитатаА вот с этого момента поподробнее, пожалуйст...   14.7.2006, 6:18
- - e.o.l.   пожалуй и ничего не добавишь, т.к. всё верно сказа...   14.7.2006, 6:38
- - ssn   дак всё таки по подсосы и их величину, а точнее пр...   14.7.2006, 15:36
- - zvyagaaa   Господа, лучше перезаложиться на вентиляторе - ино...   21.7.2006, 12:07
- - raven9   Лучше ставить вентилятор с запасом + частотник. И ...   21.7.2006, 17:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных