> Выбор счетчика подпитки в ЦТП, прошу совета
vit37
сообщение 5.4.2011, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 12.2.2008
Из: Реутов
Пользователь №: 15451



Доброго времени суток, форумчане!
При согласовании раздела УУТЭ для ЦТП возник вопрос. В моем проекте номинальный расход через счетчик подпитки был принят согласно СП 41-101-95 п. 4.14 "в размере 20% объема воды, находящейся в трубопроводах тепловой сети и систем отопления, подключенных к водоподогревателю" - 8,95м3/ч, Ду40. Теплосеть выставила замечание: счетчик подпитки должен фиксировать плановую часовую утечку теплоносителя - 0,25% - 0,11 м3/ч (хотя по СНиП 41-02-2003, п.6.16 - для закрытых систем теплоснабжения - 0,75%).
Расчетный объем тепловых сетей и систем отопления - 44,787 м3/ч.
Закономерно ли требование теплосети? Выбор счетчика подпитки с таким диапазоном расходов 0,11-8,95м3/ч затруднителен (нашел только ультразвуковой Камструп)

Сообщение отредактировал vit37 - 5.4.2011, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 4:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных