Пользователь №: 63815



Доброго времени суток обитателям-спецам форума! Прошу помощи или подсказки при решении следующей проблемы. Имеется объект реконструкции - сущ. котельная с паровыми котлами ДКВР-6,5-13. Проектом предусматривается демонтаж всего оборудования паровой котельной и установкой нового: для отопления и ГВС два водогрейных котла мощностью 2,6МВт каждый и парогенератор мощностью 1,0МВт. На территории предприятия имеется сущ. дымовая кирпичная труба, в которую и планируется подключиться дымоходами. Путь к даной трубе очень далек и тернист.....и тут вырос вопрос о возможности удаления отработаных дымовых газов на самотяге трубы или необходимости установки дымососов. И то и другое необходимо обосновать. Планчик и схемка с цифрами прилагается. Всем заранее спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ropavka   Аэродинамический расчет дымоходов   5.4.2011, 20:25
- - ropavka   схема План   5.4.2011, 20:37
- - rightnow   Буквально сегодня видел методику расчета самотяги ...   6.4.2011, 21:19
- - shadow   50 метров газохода до дымовой трубы, нужен дымосо...   7.4.2011, 5:41
- - ropavka   Да я сам чувствую без дымососа не обойтись, но не ...   7.4.2011, 12:59
- - Aleksandr17   Нужен дымосос. Или индивидуальные дымовые трубы...   7.4.2011, 13:11
- - lentyai   проще сделать металлоконструкцию метров 15 высотой...   7.4.2011, 14:38
- - К.Д.   Без дымососа не пойдет однозначно, поскольку все г...   7.4.2011, 15:16
- - ropavka   Отдельные трубы однозначно нет .....рядышком труба...   7.4.2011, 15:28
|- - lentyai   Цитата(ropavka @ 7.4.2011, 16:28) Отдельн...   7.4.2011, 20:08
- - К.Д.   Не вижу проблем вообще никаких. Датчик тягонапором...   7.4.2011, 15:37
- - ropavka   Прощитать дымосос не проблема....Спасибо К.Д. - уб...   7.4.2011, 15:42
- - К.Д.   Цитата(lentyai @ 7.4.2011, 23:08) а тянут...   7.4.2011, 20:47
- - lentyai   ну не знаю, все равно как-то выглядит криво. петли...   7.4.2011, 21:39
- - ropavka   Это сущ. путь подключение дымоходов от котлов ДКВР...   7.4.2011, 22:33
- - motov   А экспертизу старая дымовая труба когда проходила?...   12.4.2011, 7:55
- - К.Д.   Цитата(motov @ 12.4.2011, 10:55) А экспер...   12.4.2011, 8:27
|- - motov   Цитата(К.Д. @ 12.4.2011, 9:27) Котельная ...   12.4.2011, 8:55
- - К.Д.   Цитата(motov @ 12.4.2011, 11:55) Как сказ...   12.4.2011, 9:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных