сообщение 6.4.2011, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



Подключал сегодня генератор Generac (США) на 20 кВА через 3 провода (L, N, PE). Сложность вот в чём: между проводами - ~220 В (красный и чёрный, Т1 и Т2, я их подключил к L и N), но оба они не имеют разности потенциалов с заземлением (подключенным к корпусу), и оба определяются как фазные с помощью тестера (отвёртки-пробника). Внутри генератора есть ещё 2 клеммы: N и PE, но в руководстве написано, что нейтраль подключается опционально. Я так понимаю, что генератор выдаёт 2*110 VAC, и, если нужно не ~220, а ~110, можно взять одну из фаз (обозначены на схемах T1 и T2) и нейтраль.

Это - не мой случай, т.к. мне надо просто ~220 В.

Схема из паспорта - на картинке.

Не будет ли проблем с подключаемым оборудованием в связи с тем, что, возможно, вместо фазы и нейтрали есть 2 фазных провода по 110 VAC, смещённых относительно друг друга на 180 градусов?

Не хотелось бы ставить эксперимент над оборудованием, т.к. это ИБП на 10 кВт и 2 десятка датчиков движения Theben.

Может заземлить клемму N генератора? Соединить N, PE (GND) и корпус? Ведь, если оставить, как есть, заземление может оказаться под напряжением 110 В при пробое изоляции, а автомат (на 100 А) даже не сработает!

Сообщение отредактировал Nomen - 6.4.2011, 18:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.JPG ( 51,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nomen   Подключение американского генератора   6.4.2011, 17:59
- - rightnow   Никогда с таким не сталкивался, но по моим рассужд...   6.4.2011, 19:53
|- - Nomen   Цитата(rightnow @ 6.4.2011, 20:53) Чтобы ...   6.4.2011, 20:04
|- - rightnow   Постараюсь более развернуто свою мысль развить. За...   6.4.2011, 20:21
|- - Nomen   Цитата(rightnow @ 6.4.2011, 21:21) Если п...   6.4.2011, 20:43
- - rightnow   Возможно их и две, это надо в паспорт копать. Я бы...   6.4.2011, 20:58
|- - Nomen   Цитата(rightnow @ 6.4.2011, 21:58) соедин...   6.4.2011, 21:28
- - LordN   зачем гадать если ничего не известно и все непонят...   6.4.2011, 21:34
|- - Nomen   Цитата(LordN @ 6.4.2011, 22:34) зачем гад...   6.4.2011, 23:06
|- - straus   Цитата(Nomen @ 6.4.2011, 23:06) Видите ли...   7.4.2011, 14:25
|- - Nomen   Цитата(straus @ 7.4.2011, 15:25) А вот эт...   7.4.2011, 18:46
- - LordN   Цитатадействовать лучше, чем размышлятьне надо умн...   7.4.2011, 5:42
- - Berlioz   Aмерикански ДГ будет выдавать 60 Гц? Тогда оборуд...   7.4.2011, 14:57
- - rightnow   рад что все получилось, интересная головоломка.   7.4.2011, 21:26
|- - Nomen   Цитата(rightnow @ 7.4.2011, 22:26) рад чт...   7.4.2011, 22:39
- - rightnow   а на мой взгляд, это результат резонанса, стартеры...   8.4.2011, 18:56
- - Nomen   Цитата(rightnow @ 8.4.2011, 19:56) а на м...   8.4.2011, 20:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных