> Не настраивается горелка DeDietrich G43-2S
pva7878
сообщение 7.4.2011, 9:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



При настройке горелки DeDietrich G43-2S, оснащенной газовой рампой DMV-VEF 512/S30, установленной на котле DeDietrich GT-530-9 у нас возникли проблемы. Изначально (до настройки) расход газа составлял 56 нм3/час, что укладывается в диапазон мощности для данного котла. Однако избыток воздуха 1.6. При этом горение без вибрации устойчивое. Мы начали настройку со второй ступени, убавили воздух кулачком ST2 и стали добавлять газ винтом V. При этом при расходе газа выше 50-52 нм3/час появляются периодические пульсации горения то есть, горение то нормальное, то пульсирующее (при этом давление после газовой рампы сильно гуляет), сопровождающиеся периодически возникающей вибрацией. Пульсацию пламени хорошо видно через гляделку. Избыток воздуха при этом 1.4-1.45. При дальнейшем увеличении расхода газа винтом V пульсации и вибрация становятся очень сильными и непрерывными, хотя значение CO2 было 9.3, что для второй ступени нормально. Однако нормальной такую работу котла назвать никак нельзя, так как котел сильно вибрирует. Давление газа перед газовой рампой при остановленных котлах и котле, работающем с расходом менее 50 н3/час стабильное без скачков. При более высоком расходе от вибрации стрелка микроманометра прыгает и давление определить не возможно, но на входе в котельную давление стабильное (около 28 мБар).
Скажите в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pva7878   Не настраивается горелка DeDietrich G43-2S   7.4.2011, 9:47
- - zorik2   Задайте вопрос производителю http://forum.dedietri...   7.4.2011, 18:35
- - lentyai   похоже возникают пульсации в топке. может быть при...   7.4.2011, 21:23
- - pva7878   Спаибо, lentyai Диаметр трубы проверю. Поворот вып...   8.4.2011, 13:50
- - lentyai   Но в описании клапанного блока DMV-VEF 512 показан...   8.4.2011, 17:48
- - pva7878   У горелки G43-2S задействована только одна импульс...   8.4.2011, 22:41
|- - tiptop   Цитата(pva7878 @ 8.4.2011, 23:41) У горел...   10.4.2011, 12:40
- - sl2010   увас проблема подачи кислорода. прималой подачи да...   10.4.2011, 7:24
- - pva7878   tiptop Здесь, похоже, имеется ввиду случай, когда ...   11.4.2011, 0:43
|- - tiptop   Цитата(pva7878 @ 11.4.2011, 1:43) tiptop ...   11.4.2011, 18:03
- - sl2010   а уменя есть вопрос? а что увас с трубами может...   11.4.2011, 16:43
- - sl2010   я имею в виду сичение трубы(водяной) на выходе из ...   11.4.2011, 23:40
- - tegam99   настраивал д-д в инструкции не было написано не вс...   29.4.2011, 17:00
- - pva7878   tegam99 В котлах GT530-9 ставяться только два турб...   11.5.2011, 15:49
- - tegam99   а на клапане стоит газовой импульс(трубочка), може...   6.7.2011, 19:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 18:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных