Здравствуйте.
Помогите разобраться: Спортзал (35,5х17,5х7,9h).
Внутри летом +15, 60%, зимой +15, 30%.
Снаружи летом +25, 70%, зимой -31, 84%.
Принял воздухообмен 9800 куб.м/час. 50% рециркуляция.
Зимой поддерживаю параметры, а летом не могу никак. Можт от недостатка опыта. Смотрел примеры проектов, там не заморачиваются с внутренними параметрами особо.
Получается так:
Прикрепленный файл  ____.jpg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленный файл  ____.jpg ( 694,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21

Прикрепленный файл  _________.jpg ( 445,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

При смешивании зимой воздуха куда конденсат девать?
Подскажите что ни будь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- miha25   Поддержание параметров   7.4.2011, 12:15
- - miha25   Вопрос глупый? Просто первый раз такое проектирую ...   8.4.2011, 8:49
- - zavhoz777   Цитата(miha25 @ 7.4.2011, 12:15) Внутри л...   8.4.2011, 16:47
- - miha25   Спасибо. Процессы делал на скорую руку (время под...   8.4.2011, 18:04
- - jota   По габаритам это небольшой зал - чуть больше школь...   8.4.2011, 18:40
- - miha25   ЦитатаПо габаритам это небольшой зал - чуть больше...   11.4.2011, 9:14
- - zavhoz777   Цитата(miha25 @ 8.4.2011, 18:04) +15 это ...   11.4.2011, 10:05
- - miha25   ЦитатаНе может быть, чтоб не было указания времени...   11.4.2011, 11:45
- - JJJJ   У вас что в задании нормируется влажность или это ...   11.4.2011, 11:59
- - miha25   ЦитатаУ вас что в задании нормируется влажность ил...   11.4.2011, 14:05
- - zavhoz777   Цитата(miha25 @ 11.4.2011, 11:45) СП 31-...   11.4.2011, 14:15
- - miha25   На счет мат.части согласен (про точку У первый раз...   12.4.2011, 12:19
- - miha25   По моему так буит работать:   12.4.2011, 16:20
- - zavhoz777   Цитата(miha25 @ 12.4.2011, 12:19) Не могу...   13.4.2011, 8:09
- - miha25   Спасибо за помощь! Увы финансирование прошло ч...   20.4.2011, 18:39
- - zavhoz777   Не понял вопроса ВООБЩЕ. Диаграмма в последнем пос...   21.4.2011, 16:54
- - miha25   Цитатапочему с линии 100% оно подпрыгивает до 90%?...   22.4.2011, 19:15
|- - jota   Цитата(miha25 @ 22.4.2011, 19:15) мне нуж...   22.4.2011, 19:23
- - miha25   Цитатамне нужна температура +17 и влажность 45, В...   23.4.2011, 22:06
|- - jota   Цитата(miha25 @ 23.4.2011, 22:06) Это точ...   23.4.2011, 22:26
- - miha25   Цитатанадо предварительно охладить воздух до 5*С, ...   25.4.2011, 12:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных