> Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный
igor porpulev
сообщение 11.4.2011, 9:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:

В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w:
-момент вращения: 4-6 Нм;
-питающее напряжение: 24 В;
-тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).

Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры:
AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение);
AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера);
AIN2 -tнар (наружная температура);
AIN3 -tком (температура в помещении);

на аналоговые выходы:
AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора;
AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод);
AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.

Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).

С чем это может быть связанно?
Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?

Спасибо.

Сообщение отредактировал igor porpulev - 11.4.2011, 9:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igor porpulev   Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный   11.4.2011, 9:17
- - Kass   Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AO...   11.4.2011, 17:37
- - Abysmo   ЦитатаТак а что за управляющий модуль? Веза всегд...   11.4.2011, 19:08
- - Анатолий1   Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 19:08) Веза вс...   11.4.2011, 21:02
- - igor porpulev   Цитата(Kass @ 11.4.2011, 18:37) Так а что...   12.4.2011, 10:33
- - igor porpulev   Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02) Оффи...   12.4.2011, 11:16
- - младшой   ЦитатаИндикаторы управляющего модуля, в процессе р...   12.4.2011, 11:20
- - igor porpulev   Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20) Что по...   12.4.2011, 11:45
- - Kass   Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 20:08) Веза вс...   12.4.2011, 11:46
- - младшой   Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 12:45) ...   12.4.2011, 11:54
- - igor porpulev   Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:54) Отсоед...   12.4.2011, 12:04
- - Kass   А есть схема щита управления?   12.4.2011, 12:04
- - igor porpulev   Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулирование...   12.4.2011, 12:08
- - Kass   Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не упра...   12.4.2011, 12:28
- - igor porpulev   Цитата(Kass @ 12.4.2011, 13:28) Если у ва...   12.4.2011, 16:05
- - Kass   Если сложностей много, то давайте схемы, как автом...   12.4.2011, 16:58
- - igor porpulev   Извиняюсь что так долго. Если предположить что от...   14.4.2011, 10:37
- - aslanbek   Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод...   14.4.2011, 10:51
- - Kass   И эта схема вообще работает??? На мой взгляд с...   14.4.2011, 10:53
- - igor porpulev   Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 11:51) Попро...   14.4.2011, 10:59
- - aslanbek   Пояснение привел Kass,изучите документацию на конт...   14.4.2011, 11:02
- - igor porpulev   Цитата(Kass @ 14.4.2011, 11:53) И эта схе...   14.4.2011, 11:04
- - cauto   Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, г...   14.4.2011, 11:12
- - igor porpulev   Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:12) Схема ра...   14.4.2011, 11:21
- - aslanbek   Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контрол...   14.4.2011, 11:38
- - aslanbek   Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особ...   14.4.2011, 11:55
- - igor porpulev   Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:38) Да,Ca...   14.4.2011, 12:07
|- - Boris Blade   Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07) ...   14.4.2011, 12:17
- - cauto   Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:55) непре...   14.4.2011, 12:50
- - cauto   Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 13:07) ...   14.4.2011, 13:08
- - Boris Blade   Емотрон сам по себе требует настройки дипами.   14.4.2011, 13:10
- - igor porpulev   Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08) Вообще, ...   14.4.2011, 13:21
- - aslanbek   Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:08) Вообще, ...   14.4.2011, 13:21
- - cauto   Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 14:21) Тольк...   14.4.2011, 13:24
- - aslanbek   Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:50) А перемы...   14.4.2011, 13:33
- - cauto   Настолько давно использую его только с постоянкой ...   14.4.2011, 13:38
- - igor porpulev   Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08) Вообще, ...   14.4.2011, 14:44
- - cauto   Ага. Только перемычку GND - 4 ставьте прямо на кон...   14.4.2011, 14:50
- - igor porpulev   Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 11:59) ...   14.4.2011, 15:02
- - Kass   Пока отсутствовал, уже почти все разобрали. Но и э...   14.4.2011, 18:49
- - cauto   Цитата(Kass @ 14.4.2011, 19:49) Я бы еще ...   15.4.2011, 7:42
|- - Kass   Цитата(cauto @ 15.4.2011, 8:42) А как нуж...   15.4.2011, 10:39
- - cauto   Цитата(Kass @ 15.4.2011, 11:39) Нужно исп...   15.4.2011, 10:40
- - Kass   А где на схемах приводы нарисованы? Они там должны...   15.4.2011, 14:22
- - cauto   А тут и не надо телепатом быть В начале темы указ...   15.4.2011, 14:56
- - Kass   В начале темы указано что именно стоит, а что прое...   15.4.2011, 22:13
- - cauto   Цитата(Kass @ 15.4.2011, 23:13) В начале ...   15.4.2011, 22:52
- - Kass   Я говорю о том, что есть сервоприводы, у которых п...   15.4.2011, 23:43
- - Boris Blade   Нашел похожую схему. Нижний конец вторичной обмот...   16.4.2011, 1:13
- - Kass   Не случайно это. Это типично для пренебрежения гал...   16.4.2011, 11:58
- - Boris Blade   я че где то писал чтоли, что к аналоговым входам о...   16.4.2011, 12:26
- - Kass   У вас под аналоговым входом один провод понимается...   16.4.2011, 12:34
- - Boris Blade   какая разница, я знаю про это явление и общую точк...   16.4.2011, 12:39
- - Kass   Цитата(Boris Blade @ 16.4.2011, 2:13) Ниж...   16.4.2011, 13:25
- - cauto   Цитата(Kass @ 16.4.2011, 0:43) С разными ...   17.4.2011, 16:20
|- - Kass   Цитата(cauto @ 17.4.2011, 17:20) Ну что ж...   17.4.2011, 19:03
- - cauto   Цитата(Kass @ 17.4.2011, 20:03) Я разве г...   17.4.2011, 19:14
- - Kass   Значит вы меня не правильно поняли.   17.4.2011, 22:24
- - cauto   Значит Вы согласны с тем что без всяких проблем мо...   17.4.2011, 22:45
- - Kass   Подключить можно и привод 0-10В в выходу дискретно...   18.4.2011, 19:45
- - igor porpulev   Поездка закончилась, и довольно удачно. Опишу вкра...   21.4.2011, 8:41
- - cauto   Цитата(igor porpulev @ 21.4.2011, 9:41) П...   21.4.2011, 10:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных