Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный |
|
|
|
11.4.2011, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941

|
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой:
В ПВСМ(с роторным рекуператором, калорифером и блоком рециркуляции) в блоке рециркуляции на заслонки смешения стоит привод gruner 225с-024е-05-w: -момент вращения: 4-6 Нм; -питающее напряжение: 24 В; -тип регулирования: 0(2)-10 В (вход подключен к аналоговому выходу управляющего модуля, обратной связи нет).
Всей системой ПВСВ управляет управляющий модуль, на аналоговые входы которого подключены датчики температуры: AIN0 -tкан (воздух подаваемый в помещение); AIN1 -tвод (на обратной линии водяного калорифера); AIN2 -tнар (наружная температура); AIN3 -tком (температура в помещении);
на аналоговые выходы: AOUT0 -Управления ЧП роторного рекуператора; AOUT1 -Привод трехходового клапана на теплоносителе(обвязка калорифера, подмес с обратки в прямой трубопровод); AOUT2 -Привод заслонки камеры смешения.
Все аналоговые выходы настроены на 0-10В. Индикаторы управляющего модуля, в процессе работы, показывают изменение исходящего сигнала AOUT2 0-100%, однако привод на смешении работает неплавно, а как 2-позиционный(полностью открыт- полностью закрыт).
С чем это может быть связанно? Какие самые вероятные причины подобной "несогласованной" работы?
Спасибо.
Сообщение отредактировал igor porpulev - 11.4.2011, 9:19
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
igor porpulev Привод для плавного регулирования рециркуляции ПВСВ работает как 2х-позиционный 11.4.2011, 9:17 Kass Так а что за управляющий модуль? Если на выходе AO... 11.4.2011, 17:37 Abysmo ЦитатаТак а что за управляющий модуль?
Веза всегд... 11.4.2011, 19:08 Анатолий1 Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 19:08) Веза вс... 11.4.2011, 21:02 igor porpulev Цитата(Kass @ 11.4.2011, 18:37) Так а что... 12.4.2011, 10:33 igor porpulev Цитата(Анатолий1 @ 11.4.2011, 22:02) Оффи... 12.4.2011, 11:16 младшой ЦитатаИндикаторы управляющего модуля, в процессе р... 12.4.2011, 11:20 igor porpulev Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:20) Что по... 12.4.2011, 11:45 Kass Цитата(Abysmo @ 11.4.2011, 20:08) Веза вс... 12.4.2011, 11:46 младшой Цитата(igor porpulev @ 12.4.2011, 12:45) ... 12.4.2011, 11:54 igor porpulev Цитата(младшой @ 12.4.2011, 12:54) Отсоед... 12.4.2011, 12:04 Kass А есть схема щита управления? 12.4.2011, 12:04 igor porpulev Еще такой вопрос: проблемы с плавным регулирование... 12.4.2011, 12:08 Kass Если у вас 24В на управлении, то ничем щит не упра... 12.4.2011, 12:28 igor porpulev Цитата(Kass @ 12.4.2011, 13:28) Если у ва... 12.4.2011, 16:05 Kass Если сложностей много, то давайте схемы, как автом... 12.4.2011, 16:58 igor porpulev Извиняюсь что так долго.
Если предположить что от... 14.4.2011, 10:37 aslanbek Попробуйте обеденить общую точку тр-ра ~24в(провод... 14.4.2011, 10:51 Kass И эта схема вообще работает???
На мой взгляд с... 14.4.2011, 10:53 igor porpulev Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 11:51) Попро... 14.4.2011, 10:59 aslanbek Пояснение привел Kass,изучите документацию на конт... 14.4.2011, 11:02 igor porpulev Цитата(Kass @ 14.4.2011, 11:53) И эта схе... 14.4.2011, 11:04 cauto Схема рабочая. Вместо 28 страницы посмотрите 25, г... 14.4.2011, 11:12 igor porpulev Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:12) Схема ра... 14.4.2011, 11:21 aslanbek Да,Cauto прав,сразу не обратил внимания,на контрол... 14.4.2011, 11:38 aslanbek Да,и ещё, у SMH иногда проявляется неприятная особ... 14.4.2011, 11:55 igor porpulev Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:38) Да,Ca... 14.4.2011, 12:07 Boris Blade Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 15:07) ... 14.4.2011, 12:17 cauto Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 12:55) непре... 14.4.2011, 12:50 cauto Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 13:07) ... 14.4.2011, 13:08 Boris Blade Емотрон сам по себе требует настройки дипами. 14.4.2011, 13:10 igor porpulev Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08) Вообще, ... 14.4.2011, 13:21 aslanbek Цитата(cauto @ 14.4.2011, 13:08) Вообще, ... 14.4.2011, 13:21 cauto Цитата(aslanbek @ 14.4.2011, 14:21) Тольк... 14.4.2011, 13:24 aslanbek Цитата(cauto @ 14.4.2011, 12:50) А перемы... 14.4.2011, 13:33 cauto Настолько давно использую его только с постоянкой ... 14.4.2011, 13:38 igor porpulev Цитата(cauto @ 14.4.2011, 14:08) Вообще, ... 14.4.2011, 14:44 cauto Ага. Только перемычку GND - 4 ставьте прямо на кон... 14.4.2011, 14:50 igor porpulev Цитата(igor porpulev @ 14.4.2011, 11:59) ... 14.4.2011, 15:02 Kass Пока отсутствовал, уже почти все разобрали. Но и э... 14.4.2011, 18:49 cauto Цитата(Kass @ 14.4.2011, 19:49) Я бы еще ... 15.4.2011, 7:42 Kass Цитата(cauto @ 15.4.2011, 8:42) А как нуж... 15.4.2011, 10:39 cauto Цитата(Kass @ 15.4.2011, 11:39) Нужно исп... 15.4.2011, 10:40 Kass А где на схемах приводы нарисованы? Они там должны... 15.4.2011, 14:22 cauto А тут и не надо телепатом быть В начале темы указ... 15.4.2011, 14:56 Kass В начале темы указано что именно стоит, а что прое... 15.4.2011, 22:13 cauto Цитата(Kass @ 15.4.2011, 23:13) В начале ... 15.4.2011, 22:52 Kass Я говорю о том, что есть сервоприводы, у которых п... 15.4.2011, 23:43 Boris Blade Нашел похожую схему.
Нижний конец вторичной обмот... 16.4.2011, 1:13 Kass Не случайно это. Это типично для пренебрежения гал... 16.4.2011, 11:58 Boris Blade я че где то писал чтоли, что к аналоговым входам о... 16.4.2011, 12:26 Kass У вас под аналоговым входом один провод понимается... 16.4.2011, 12:34 Boris Blade какая разница, я знаю про это явление и общую точк... 16.4.2011, 12:39 Kass Цитата(Boris Blade @ 16.4.2011, 2:13) Ниж... 16.4.2011, 13:25 cauto Цитата(Kass @ 16.4.2011, 0:43) С разными ... 17.4.2011, 16:20 Kass Цитата(cauto @ 17.4.2011, 17:20) Ну что ж... 17.4.2011, 19:03 cauto Цитата(Kass @ 17.4.2011, 20:03) Я разве г... 17.4.2011, 19:14 Kass Значит вы меня не правильно поняли. 17.4.2011, 22:24 cauto Значит Вы согласны с тем что без всяких проблем мо... 17.4.2011, 22:45 Kass Подключить можно и привод 0-10В в выходу дискретно... 18.4.2011, 19:45 igor porpulev Поездка закончилась, и довольно удачно. Опишу вкра... 21.4.2011, 8:41 cauto Цитата(igor porpulev @ 21.4.2011, 9:41) П... 21.4.2011, 10:57