Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Падение давления ГВС, Проблема с падением давления в контуре ГВС.
Дмитрий Антошин
сообщение 11.4.2011, 10:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4821



Здравствуйте, Уважаемые специалисты!

Суть проблемы заключается в следующем:
Имеется внутренний контур горячего водоснабжения, присоединение к тепловым сетям по закрытой одноступенчатой схеме (смотри прикрепленную к сообщению схему). Вода на нужды ГВС нагревается в двух пластинчатых водоподогревателях. Каждый несет по 50% от общей нагрузки. После подключения второго потребителя (динамику процесса не видел, известен только результат) происходит провал давления после водоподогревателя. Давление холодной воды в городском водопроводе 3,0 кгс/см2; на входе в теплообменник тоже около 3,0 кгс/см2; после теплообменника 1,0 кгс/см2, далее на коллекторе тоже порядка 1,0 кгс/см2. Естественно при таких условиях линия циркуляции оказывается "запертой". Перед циркуляционным насосом 0,8-0,9 кгс/см2, насос с напором 15 м. вод. ст. Холодная вода запирает линию циркуляции.
По расходам: Расчетный расход в системе ГВС - 13 м3/ч; в каждом теплообменнике готовится по 6,5 м3/ч. При этом расчетные потери во внутреннем контуре каждого теплообменника порядка 1 м. вод. ст. Фактический расход (по показаниям преобразователя расхода на линии холодного водоснабжения на нужды ГВС - на теплообменники ГВС, при закрытой линии циркуляции) составляет 9-22 м3/ч. ПРИЧЕМ ПРИ ТАКОМ ИЗМЕНЕНИИ РАСХОДА ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТЕПЛООБМЕННИКА ИЗМЕНЯЕТСЯ ОТ 1 ДО 0,9 кгс/см2 при постоянном давлении холодной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Дмитрий Антошин   Падение давления ГВС   11.4.2011, 10:30
- - jota   "Закипели" теплообменники (накипь) на ст...   11.4.2011, 10:36
|- - Дмитрий Антошин   Цитата(jota @ 11.4.2011, 11:36) "Зак...   11.4.2011, 12:54
- - Дмитрий Антошин   ЕЩЕ МОМЕНТ: При расходе 22 м3/ч (падение давления ...   11.4.2011, 10:39
|- - HeatServ   Цитата(Дмитрий Антошин @ 11.4.2011, 11:39...   11.4.2011, 13:27
|- - Дмитрий Антошин   Цитата(HeatServ @ 11.4.2011, 14:27) А пот...   11.4.2011, 16:20
- - EJIEHA   Я нечаянно прикреплённый файл при соединении тем у...   11.4.2011, 11:03
|- - Дмитрий Антошин   Цитата(EJIEHA @ 11.4.2011, 12:03) Я нечая...   11.4.2011, 12:42
- - Vict   проблема появилась при подключении второго потреби...   11.4.2011, 16:27
- - инж323   А не мусора ли вы наловили в Т\О при подключе...   11.4.2011, 17:48
- - Скрытый пользователь   Надо перекрывать задвижку после теплообменника и с...   11.4.2011, 18:10
- - Vict   и не мусор, и не медленность... а обыкновенная нер...   11.4.2011, 19:40
- - Скрытый пользователь   Цитата(Vict @ 11.4.2011, 20:40) и не мусо...   11.4.2011, 19:47
- - Vict   для "скрытого..." отдельно - Цитата(Дмит...   11.4.2011, 19:51
- - Скрытый пользователь   Цитата(Vict @ 11.4.2011, 20:51) Цитата(...   11.4.2011, 19:58
- - Дмитрий Антошин   Цитата(Vict @ 11.4.2011, 17:27) проблема ...   12.4.2011, 14:54
|- - Скрытый пользователь   Цитата(Дмитрий Антошин @ 12.4.2011, 15:54...   12.4.2011, 15:11
||- - Скрытый пользователь   Цитата(Скрытый пользователь @ 12.4.2011, 16...   12.4.2011, 19:27
|- - Vict   Цитата(Дмитрий Антошин @ 12.4.2011, 14:54...   12.4.2011, 19:00
- - инж323   Дмитрий Антошин. Может и неоткуда прилететь, да пр...   12.4.2011, 21:34
- - Дмитрий Антошин   Цитата(Скрытый пользователь @ 12.4.2011, 16...   13.4.2011, 16:34
|- - Vict   Цитата(Дмитрий Антошин @ 13.4.2011, 16:34...   13.4.2011, 19:52
|- - sergey12   Цитата(Дмитрий Антошин @ 13.4.2011, 17:34...   7.6.2011, 13:55
- - Vict   ПС. у вас же(судя по схеме) есть манометры на обои...   13.4.2011, 19:59
- - Дмитрий Антошин   Цитата(Vict @ 13.4.2011, 20:59) ПС. у вас...   14.4.2011, 15:42
|- - HeatServ   Цитата(Дмитрий Антошин @ 14.4.2011, 16:42...   14.4.2011, 15:47
- - HeatServ   Боже мой, забыл совсем, ведь не далее как год наза...   16.4.2011, 23:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных