> Утечка ли?
skvark
сообщение 12.4.2011, 23:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.4.2011
Пользователь №: 103315



Уважаемые специалисты, Здравствуйте!
Может ли кто-нибудь ответить на такой вопрос.
Имеется шестиэтажное здание общественного назначения. Отопление осуществляется через элеваторный узел. После элеваторного узла на подающем и обратном трубопроводах стоят шаровые краны Ду 80. Во время отопительного сезона оба крана закрывались, и на манометре (расположенного после шарового крана) на подающем трубопроводе наблюдалось быстрое падение давления на 1,7 атм. за 2 минуты. После чего, падение давления останавливалось на уровне 2,3 атм. Высота верхней точки системы отопления от элеватора - 18 м. Гидравлические испытания показали падение давления за 10 минут – 0 атм. Узел учёта (по распечаткам) также констатирует отсутствие утечек. Объясните, пожалуйста, из-за чего происходит падение давления в системе? Можно ли таким способом проверять утечку? Может это влияние температурного фактора?
Температура теплоносителя на подающем трубопроводе в момент закрытия шаровых кранов была 60-65 град. Опрессовка проводилась водой комнатной температуры, около 16 град.
Маленький вопросик.
Напишите, пожалуйста, действующую нормативно-техническую документацию по проведению опрессовки зданий (интересуют параметры опрессовки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- skvark   Утечка ли?   12.4.2011, 23:04
- - jota   Манометр показывает полное давление, которое состо...   12.4.2011, 23:42
- - burokrat   Манометр в итоге показывает статику (примерная фор...   13.4.2011, 1:22
- - Скрытый пользователь   Цитата(skvark @ 13.4.2011, 0:04) Нескольк...   13.4.2011, 9:43
|- - burokrat   Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 10...   13.4.2011, 10:32
|- - Скрытый пользователь   Цитата(burokrat @ 13.4.2011, 11:32) jota ...   13.4.2011, 14:09
|- - jota   Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 14...   13.4.2011, 16:50
- - АБорисыч   ЦитатаСкорости в трубопроводах незначительны, дина...   13.4.2011, 10:23
- - Машинист   При открытых кранах сколько манометр на обратке по...   13.4.2011, 14:18
- - испытатель   Обязательно проверьте давление на вводе ИТП у обра...   13.4.2011, 17:59
- - Скрытый пользователь   Не очень понятно отчего все стремятся в тему внест...   13.4.2011, 18:29
|- - jota   Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 18...   13.4.2011, 20:33
|- - Скрытый пользователь   Цитата(jota @ 13.4.2011, 21:33) Пустяки. ...   13.4.2011, 20:50
|- - Vict   Цитата(Скрытый пользователь @ 13.4.2011, 20...   13.4.2011, 21:15
- - yastreb   Опрессовку нужно проводить исходя из технических х...   13.4.2011, 20:45
- - инж323   Помешивая чай ложкой, обнаружил при её вытаскивани...   13.4.2011, 21:45
- - Машинист   Почему не держится-то вопрос? Держится как раз - ...   13.4.2011, 21:49
|- - msi   Цитата(Машинист @ 13.4.2011, 22:49) Почем...   15.4.2011, 22:32
- - Saam   Вода при нагревании расширяется, а при охлаждении ...   14.4.2011, 14:00
- - HeatServ   А каким уравнением в данном случае можно пользоват...   14.4.2011, 15:00
- - Машинист   ЦитатаА каким уравнением в данном случае можно пол...   14.4.2011, 15:13
- - инж323   PV=RT   14.4.2011, 15:17
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 14.4.2011, 16:17) PV=RTЭт...   14.4.2011, 15:21
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 14.4.2011, 16:21) Это д...   15.4.2011, 0:10
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 1:10) зато так...   15.4.2011, 10:09
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 11:09) Инж, ...   15.4.2011, 11:14
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 12:14) Это сов...   15.4.2011, 11:29
- - skvark   Добрый вечер! Спасибо участникам форума за сто...   14.4.2011, 22:23
|- - tiptop   Да, верно. Цитата(skvark @ 14.4.2011, 23...   16.4.2011, 16:34
- - tiptop   Цитата(jota @ 13.4.2011, 0:42) Манометр п...   15.4.2011, 10:34
|- - KGP1   Цитата(tiptop @ 15.4.2011, 11:34) В росси...   15.4.2011, 12:20
|- - jota   Цитата(tiptop @ 15.4.2011, 10:34) В росси...   15.4.2011, 20:26
|- - burokrat   Цитата(jota @ 15.4.2011, 21:26) Внутричер...   15.4.2011, 22:26
- - инж323   Вот именно что " вроде как". А вы туда ...   15.4.2011, 11:36
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 12:36) Вот име...   15.4.2011, 11:41
- - инж323   С таким же успехом вы отчего то не переспросили пр...   15.4.2011, 11:55
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 12:55) С таким...   15.4.2011, 12:03
- - инж323   " закрыли подачу, циркуляция остановилась...   15.4.2011, 12:17
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 13:17) " ...   15.4.2011, 12:24
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 13:24) И дав...   15.4.2011, 12:34
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 13:34) Но мано...   15.4.2011, 12:37
|- - инж323   Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 13:37) уж по...   15.4.2011, 12:50
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 13:50) Вы так ...   15.4.2011, 12:58
|- - Ernestas   Цитата(HeatServ @ 15.4.2011, 12:58) и вот...   15.4.2011, 13:20
- - инж323   "Было давление, избыточное давление, удовлетв...   15.4.2011, 13:12
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 14:12) Или обс...   15.4.2011, 13:23
- - Бойко   Да еще и стояки при охл. "повесились"...   15.4.2011, 13:14
- - Машинист   Извините ... не до 1,7, а на 1,7, до 2,3 - авт...   15.4.2011, 13:33
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 14:33) Извин...   15.4.2011, 13:53
- - l-nikolaev   Цитата(skvark @ 13.4.2011, 0:04) Уважаемы...   15.4.2011, 13:56
- - Машинист   ЦитатаС "на" и "до" подождите ...   15.4.2011, 14:00
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 15:00) Спаси...   15.4.2011, 14:05
- - Машинист   Сделай, дружище, не сочти за труд . Желательно,...   15.4.2011, 14:21
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 15:21) Сдела...   15.4.2011, 14:30
- - Машинист   Температуру (на поверхности приборов и стояков) - ...   15.4.2011, 14:34
|- - HeatServ   Цитата(Машинист @ 15.4.2011, 15:34) Темпе...   15.4.2011, 18:28
- - инж323   Так ведь шаровым ежели так играть, то и ударов гид...   15.4.2011, 19:38
- - испытатель   Если на объекте система отопления за две минуты ос...   15.4.2011, 19:54
- - tiptop   Жизнь радует - это главное!   15.4.2011, 21:43
|- - jota   Цитата(tiptop @ 15.4.2011, 21:43) Жизнь р...   15.4.2011, 21:47
- - инж323   Чего измеряет манометр довольно интересно,но не ра...   15.4.2011, 22:39
|- - burokrat   Цитата(инж323 @ 15.4.2011, 23:39) Чего из...   15.4.2011, 23:17
|- - tiptop   Цитата(burokrat @ 16.4.2011, 0:17) Что ка...   16.4.2011, 10:35
- - msi   Йота с самого начала был прав. Прикиньте: две труб...   15.4.2011, 22:51
- - инж323   Не знаю, может и глубоко, а может и нет. Но при ре...   15.4.2011, 23:37
- - burokrat   Для получения параллельного участка? Опять же, опр...   15.4.2011, 23:49
- - испытатель   Спасибо Jota - немного развеялся. Почитал на ссылк...   16.4.2011, 0:01
|- - jota   Цитата(испытатель @ 16.4.2011, 0:01) немн...   16.4.2011, 0:27
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 16.4.2011, 1:27) А если вер...   16.4.2011, 2:50
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 16.4.2011, 2:50) Нет, j...   16.4.2011, 8:51
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 16.4.2011, 9:51) Звиняйте...   16.4.2011, 9:27
|- - инж323   Цитата(jota @ 16.4.2011, 9:51) Звиняйте...   16.4.2011, 12:58
- - HeatServ   Возможен вариант, что мало кто помнит с чего начин...   16.4.2011, 2:07
|- - msi   Цитата(HeatServ @ 16.4.2011, 3:07) Возмож...   16.4.2011, 11:41
|- - HeatServ   Цитата(msi @ 16.4.2011, 12:41) Да ответ л...   16.4.2011, 14:04
||- - msi   Цитата(HeatServ @ 16.4.2011, 15:04) ...   16.4.2011, 14:57
|- - Бойко   Цитата(msi @ 16.4.2011, 12:41) Да ответ л...   16.4.2011, 14:16
|- - tiptop   Цитата(Бойко @ 16.4.2011, 15:16) Еще.. По...   16.4.2011, 16:17
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 17:17) А то с ...   16.4.2011, 16:38
- - old_iva   Цитата(msi @ 16.4.2011, 17:57) Да нет, к ...   16.4.2011, 16:08
- - old_iva   Если бы кран на обрате был закрыт не плотно давлен...   16.4.2011, 16:25
- - old_iva   А вот интересно, какое давление в водопроводе холо...   16.4.2011, 16:41
|- - tiptop   Цитата(old_iva @ 16.4.2011, 17:41) может ...   16.4.2011, 16:59
- - инж323   http://trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161523.htm ...   16.4.2011, 17:02
|- - tiptop   Цитата(инж323 @ 16.4.2011, 18:02) «Уравне...   16.4.2011, 17:27
|- - Kult_Ra   Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 18:27) Можно п...   16.4.2011, 20:12
|- - HeatServ   Цитата(Kult_Ra @ 16.4.2011, 21:12) кванто...   16.4.2011, 21:11
- - HeatServ   Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 17:59) На биде...   16.4.2011, 17:41
- - Vict   Цитата(Бойко @ 16.4.2011, 14:16) Автор не...   16.4.2011, 20:02
- - инж323   Мэтр. рад видеть вас. Однако при все этом(что вы с...   16.4.2011, 20:25
- - tiptop   «Шрёдингер ходил по комнате в поисках нагадившего ...   16.4.2011, 20:58
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 16.4.2011, 21:58) «Шрёдин...   16.4.2011, 21:07
- - Машинист   16 метров на закрытый кран, Йо-хо-хо и коллектор ...   16.4.2011, 21:20
- - tiptop   Не-е. Без бочонка рома не разобраться.   16.4.2011, 21:36
- - msi   Напоминаю элементарный факт - сопротивление участк...   17.4.2011, 9:32
- - HeatServ   Цитата(msi @ 17.4.2011, 10:32) Напоминаю ...   17.4.2011, 10:38
- - msi   Цитата(HeatServ @ 17.4.2011, 11:38) msi, ...   17.4.2011, 11:00
- - jota   Цитата(msi @ 17.4.2011, 11:00) Впрочем, и...   17.4.2011, 11:09
- - tiptop   Цитата(jota @ 17.4.2011, 12:09) Вы одним ...   17.4.2011, 11:30
- - msi   Цитата(jota @ 17.4.2011, 12:09) Вы одним ...   17.4.2011, 11:59
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 16:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных