Гость_12345_*
сообщение 14.4.2011, 10:48
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, кто может сказать о чем думал проектант, когда так расставил датчики, для контроля производительности насосов частотниками?
Пояснительной записки и логики в данное схеме не обнаружил, может кто что подскажет и натолкнет на идею как лучше это все замутить? Датчики пока еще не вварены, можно место установки изменить...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.jpg ( 178,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 12345   автоматизация холодильных машин по 500кВТ   14.4.2011, 10:48
- - vadim999   Цитата(12345 @ 14.4.2011, 11:48) Коллеги,...   14.4.2011, 11:45
- - Kass   Что бы говорить о логике или алгоритмах, нужна как...   14.4.2011, 23:41
- - 12345   Если бы да кабы, то и вопросов не задавал.... Собс...   15.4.2011, 0:44
|- - vadim999   Цитата(12345 @ 15.4.2011, 1:44) А. Если ...   15.4.2011, 9:48
|- - Kass   Цитата(12345 @ 15.4.2011, 1:44) Не хочу п...   15.4.2011, 10:37
- - 12345   Тут еще раз посмотрел, вообще не вижу смысла остав...   15.4.2011, 0:55
- - Сергей Долганов   Не видно подпитки вторичного контура. Производител...   15.4.2011, 7:18
- - v-david   Цитата(12345 @ 14.4.2011, 11:48) Коллеги,...   15.4.2011, 11:32
|- - Kass   Цитата(v-david @ 15.4.2011, 12:32) K...   15.4.2011, 14:07
- - DrAlex   ЦитатаКоллеги, кто может сказать о чем думал проек...   15.4.2011, 12:12
- - 12345   Взялся доделывать и делаю.., здесь задаю вопрос дл...   15.4.2011, 19:40
- - Kass   Вариант один - начинать доделывать то, чего нет в ...   15.4.2011, 22:01
- - v-david   Цитата(12345 @ 15.4.2011, 20:40) Взялся д...   15.4.2011, 22:04
- - Abysmo   Если чиллер с нерегулируемой производительностью, ...   15.4.2011, 22:54
- - 12345   А собственно кто сказал что это проблемы, в любом ...   15.4.2011, 23:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 18:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных