> Место установки клапана ДУ, В каком месте поставить клапан
objaga
сообщение 14.4.2011, 11:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Здравствуйте коллеги!
Подскажите пожалуйста (со с ссылкой на нормативку) где есть требования на место установки клапана ДУ?
В проекте есть система ДУ из коридора с одним дымоприемным устройством. Заказчик (с подачи дизайнера) требует установить клапан в воздуховоде (в 10 метрах от решетки). Проектировщик настаивает установить клапан в подвесном потолке, что значительно понижает высоту помещения. Никто ни начто не ссылается. Я, как монтажник, между двух огней.
Конкретные вопросы:
1. Где есть определения термина - дымоприемное устройство, шахта ДУ и т.д.?
2. Где есть требования по месту установки клапана ДУ?
3. Есть ли необходимость прокладывать стальной воздуховод ДУ(с нормируемым пределом огнестойкости) внутри кирпичной шахты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- objaga   Место установки клапана ДУ   14.4.2011, 11:20
- - Егор   СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИ...   14.4.2011, 18:38
- - objaga   Спасибо, Егор! Но понятия двоякие: если дымопр...   15.4.2011, 6:01
|- - Егор   Цитата(objaga @ 15.4.2011, 7:01) А нужен ...   15.4.2011, 16:05
- - objaga   И все-таки, по Вашему мнению, будет ли являться на...   16.4.2011, 5:35
- - Kks   я бы сказал что нет, ставим же один клапан на поме...   18.4.2011, 7:26
- - Авдеев Влад   Дымовые клапаны есть двух типов: стеновые и каналь...   18.4.2011, 13:35
- - objaga   рассматриваю вариант - клапан установить в стене н...   20.4.2011, 11:39
- - EJIEHA   Правильно ли я поняла? Металлический воздуховод за...   20.4.2011, 11:50
- - objaga   да   20.4.2011, 15:03
- - EJIEHA   Тогда получается, что у вас кусок воздуховода сист...   20.4.2011, 15:06
- - objaga   При пожаре сгорит гипсокартонная конструкция, дым ...   20.4.2011, 15:07
- - EJIEHA   Даже не хочу комментировать.....   20.4.2011, 15:08
- - objaga   Если внутри гипсокартонной конструкции (под сам ги...   20.4.2011, 15:09
- - EJIEHA   Так и проложили бы с самого начала нормальный возд...   20.4.2011, 15:40
- - objaga   нормальный воздуховод не вписывается в дизайн. пол...   20.4.2011, 15:54
- - EJIEHA   Очень хочется пожелать кое-чего и дизайнеру и прое...   20.4.2011, 16:02
- - objaga   В России живем, инженерные системы вписываем в диз...   20.4.2011, 16:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных