Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов, Пожарники или те кто проектируют АОВ |
|
|
|
18.4.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
У нас есть 2 проекта Автоматизация дымоудаления и Автоматизация общеобменной вентиляции. Так вот раньше другие подрядчики в состав автоматизации дымоудаления включали огнезадерживающие клапаны. А новый подрядчик говорит , что они должны входить в раздел АОВ. Разъясните ситуацию.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Mrspy Кто должен делать автоматизацию огнезадерживающих клапанов 18.4.2011, 9:51 Fanat По опыту - сами клапана ОЗК и привода к ним заклад... 18.4.2011, 10:05 Rus75 Если брать 87 постановление, то ОЗК, как и система... 18.4.2011, 12:01 Abysmo К счастью теперь эту муть можно смело сваливать на... 18.4.2011, 14:46 Юпитер Цитата(Abysmo @ 18.4.2011, 17:46) К счаст... 9.7.2011, 12:13  dpv2005 Цитата(Юпитер @ 9.7.2011, 13:13) Неправил... 26.7.2011, 14:35 Rus75 Цитата(Abysmo @ 18.4.2011, 15:46) К счаст... 9.8.2011, 14:37 AndreyM Цитата(Abysmo @ 18.4.2011, 14:46) К счаст... 23.8.2011, 17:10  dpv2005 Цитата(AndreyM @ 23.8.2011, 18:10) Это не... 23.8.2011, 17:27 Kass Цитата(Rus75 @ 18.4.2011, 13:01) Если бра... 18.4.2011, 17:01 Rus75 С номером раздела я промахнулся ,каюсь. А вот в ос... 18.4.2011, 17:36 Kass Цитата(Rus75 @ 18.4.2011, 18:36) проектир... 18.4.2011, 19:04 Rus75 Цитата(Kass @ 18.4.2011, 19:04) Ну вы для... 18.4.2011, 20:15 Kass Понятие противопожарной защиты и мероприятий, это ... 18.4.2011, 21:10 Fanat Цитата(Kass @ 18.4.2011, 22:10) ОЗК не яв... 19.4.2011, 7:56 Abysmo ЦитатаНу конечно, если работать не хочется, то мож... 18.4.2011, 21:15 Kass Цитата(Abysmo @ 18.4.2011, 22:15) Решение... 19.4.2011, 11:38  Lex Цитата(Kass @ 19.4.2011, 15:38) Я еще раз... 19.4.2011, 11:57 Fanat Внесу свои 5 копеек - благо имею право.
На данный ... 19.4.2011, 7:47 Kass Цитата(Fanat @ 19.4.2011, 8:47) Подведя н... 19.4.2011, 11:46 Auto 2 Каss
- Я как понимаю концевики всех ОЗК идут шл... 20.4.2011, 17:13 Kass Цитата(Lex @ 19.4.2011, 12:57) А отсутств... 22.4.2011, 0:35 Auto Цитата3. Не принципиально. Сервопривод на клапанах... 22.4.2011, 8:23 Kass Цитата(Auto @ 22.4.2011, 9:23) ...
Может ... 23.4.2011, 10:51 Dimik Крупный объект- 500 ОЗК. Привод на клапанах с возв... 22.4.2011, 10:29 Mrspy Цитата(Dimik @ 22.4.2011, 11:29) Крупный ... 22.4.2011, 15:09 Auto ЦитатаКрупный объект- 500 ОЗК. Привод на клапанах ... 22.4.2011, 15:40 Dimik Цитата(Auto @ 22.4.2011, 16:40) Ооо, это ... 25.4.2011, 17:29 Kass Т.е закрылся первый клапан, сразу на выходе из вен... 25.4.2011, 17:32 Dimik Цитата(Kass @ 25.4.2011, 18:32) Т.е закры... 25.4.2011, 17:43 Kass Мне кажется это вы не дочитали. Я написал про перв... 25.4.2011, 17:55 Dimik Цитата(Kass @ 25.4.2011, 18:55) Мне кажет... 25.4.2011, 18:11 Kass Да не важно по какому принципу вы их в группу соби... 25.4.2011, 20:13 Dimik Цитата(Kass @ 25.4.2011, 21:13) Да не важ... 26.4.2011, 9:57 Kass У меня такое ощущение, что вы не читаете свои же п... 26.4.2011, 10:21 Dimik Цитата(Kass @ 26.4.2011, 11:21) ....Вообщ... 26.4.2011, 10:44 Kass "Зачем мне холодильник, если я не курю?... 26.4.2011, 11:50 Dimik Цитата(Kass @ 26.4.2011, 12:50) "Зач... 26.4.2011, 13:12 Навигатор А позвольте поинтересоваться, как вы делаете:
-инд... 26.4.2011, 13:32 Dimik Цитата(Навигатор @ 26.4.2011, 14:32) А по... 26.4.2011, 14:05 Навигатор Сам просто всегда делал индикацию состояний Н.З и ... 26.4.2011, 14:24 Dimik Цитата(Навигатор @ 26.4.2011, 15:24) Сам ... 26.4.2011, 15:50 Kass Цитата(Dimik @ 26.4.2011, 14:12) Схема оч... 26.4.2011, 20:20 Dimik Цитата(Kass @ 26.4.2011, 21:20) Т.е.е при... 27.4.2011, 21:47 Kass Цитата(Dimik @ 27.4.2011, 22:47) Вот прик... 27.4.2011, 22:08  Dimik Цитата(Kass @ 27.4.2011, 23:08) ....Вы же... 28.4.2011, 0:17   Mrspy Цитата(Dimik @ 28.4.2011, 1:17) Хорошо на... 28.4.2011, 10:27 Dimik Единого ответа нет, раньше ОЗК не делал, теперь пр... 28.4.2011, 14:59 Навигатор По моему это вопрос договора. Кому в договоре клап... 28.4.2011, 16:47 Kass Цитата(Dimik @ 28.4.2011, 15:59) Единого ... 28.4.2011, 17:31 Dimik Цитата(Kass @ 28.4.2011, 18:31) Ну это зд... 28.4.2011, 18:29 Kass Все таки за рубежом заказчики поумнее наших. 28.4.2011, 19:28 Dimik Возвращаемся к обещанному, дошли руки до схем. 13.5.2011, 17:31 Kass Номеров листов нет, поэтому отследить что куда не ... 13.5.2011, 19:30 Dimik Цитата(Kass @ 13.5.2011, 20:30) Номеров л... 14.5.2011, 0:37 Mrspy Не совсем в тему, но чтобы не создавать новую, зад... 24.5.2011, 11:04 cauto Что за клапана-то? 24.5.2011, 11:11 Mrspy Цитата(cauto @ 24.5.2011, 12:11) Что за к... 24.5.2011, 11:41 cauto Белимо с электромагнитным? На элетромагнитный смыс... 24.5.2011, 11:46 Dimik Ну вот дошло до сдачи, единственный вопрос в экспе... 28.6.2011, 0:00 comcan Все очень просто.
При сработке одного извещателя с... 6.7.2011, 22:18 Ost Цитата(comcan @ 7.7.2011, 5:18) Все очень... 7.7.2011, 13:12 comcan На счет пункта 3. Может я просто не правильно выск... 7.7.2011, 16:06 Ka3ax поменяйте кто умеет в названии темы пожарники на п... 7.7.2011, 18:45 coverart А чо абидна? О новая тема а-ля "Проектант или... 8.7.2011, 22:56 dpv2005 тема поста: Кто должен делать автоматизацию огнеза... 26.7.2011, 14:55 Ваньша Уважаемые специалисты!
Очень много говорится о... 9.8.2011, 1:33 Mrspy Цитата(Ваньша @ 9.8.2011, 2:33) Уважаемые... 9.8.2011, 7:50 dpv2005 Цитата(Ваньша @ 9.8.2011, 2:33) Уважаемые... 9.8.2011, 16:41  Mrspy Цитата(dpv2005 @ 9.8.2011, 17:41) ГОСТ Р ... 10.8.2011, 9:51   dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 10:51) тут идет... 10.8.2011, 10:32    Mrspy Цитата(dpv2005 @ 10.8.2011, 11:32) Ответ ... 10.8.2011, 10:40     dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 11:40) Ответ ну... 10.8.2011, 10:58 дмитрий01 Продублирую свой вопрос в этой теме. Кто-нибудь мо... 9.8.2011, 12:53 Rus75 Цитата(дмитрий01 @ 9.8.2011, 13:53) Проду... 9.8.2011, 13:18  дмитрий01 Цитата(Rus75 @ 9.8.2011, 14:18) А что вы ... 9.8.2011, 14:02   Rus75 Цитата(дмитрий01 @ 9.8.2011, 15:02) Делаю... 9.8.2011, 14:14 Ludvig Индикация состояния ОЗК не требуется? В Мухосранск... 9.8.2011, 13:16 Mrspy Интересно, где же прописано требования об индикаци... 9.8.2011, 14:28 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 9.8.2011, 15:28) Интересно... 9.8.2011, 17:16 Mrspy 8.7.1 Установка должна обеспечивать задержку выпус... 10.8.2011, 10:03 Mrspy Выдержка из СП 7
7.18 Исполнительные механизмы пр... 10.8.2011, 10:21 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 11:21) Выдержка... 10.8.2011, 10:46  Mrspy Цитата(dpv2005 @ 10.8.2011, 11:46) 3.8 кл... 10.8.2011, 12:05   dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 13:05) 7.12 Уда... 10.8.2011, 12:12 Mrspy В сп 7.2009 перечислены клапаны
7.18 Исполнитель... 10.8.2011, 12:24 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 13:24) В сп 7.2... 10.8.2011, 12:37  Mrspy Цитата(dpv2005 @ 10.8.2011, 13:37) Давайт... 10.8.2011, 12:39 Mrspy ладно,вы правы, это ОЗК =)
Тока почему они описаны... 10.8.2011, 12:31 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 13:31) ладно,вы... 10.8.2011, 12:42  Mrspy Цитата(dpv2005 @ 10.8.2011, 13:42) Да все... 10.8.2011, 12:58   dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 13:58) Не совсе... 10.8.2011, 13:05   dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 13:58) Не совсе... 10.8.2011, 13:17 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 13:31) ладно,вы... 10.8.2011, 13:00 Mrspy Да они то выдают. но провода тянуть все равно авто... 10.8.2011, 13:12 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 10.8.2011, 14:12) Да они т... 10.8.2011, 13:34 Ost Цитата(Ваньша @ 9.8.2011, 8:33) Уважаемые... 11.8.2011, 2:05 dpv2005 Цитата(Ost @ 11.8.2011, 3:05) Mrspy прав.... 11.8.2011, 8:20 AndreyM Цитата(dpv2005 @ 23.8.2011, 17:27) Вы нав... 24.8.2011, 9:25 dpv2005 Цитата(AndreyM @ 24.8.2011, 10:25) В С200... 25.8.2011, 10:30
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|