Alexandrr
сообщение 21.4.2011, 22:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 2.6.2007
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177



Уже второй раз встречаю на вновь вводимой водогрейной котельной, чтобы на насосах малого (внутреннего) контура устанавливались частотные приводы. По проекту изменением частоты вращения должно поддерживаться давление после насосов.
Я не совсем понимаю, зачем это нужно.
Может кто то подскажет или оставит свой комментарий по другим вариантам использования частотных приводов в таких схемах.

с уважением, Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandrr   Частотный привод на насосах малого контура котельной   21.4.2011, 22:05
- - К.Д.   Схему приложите. Если контур отделен теплообменник...   21.4.2011, 22:18
- - Alexandrr   Внутренний контур разделен с наружным теплообменни...   21.4.2011, 22:31
- - К.Д.   А схему котельной? Если котлы не отключаются от ци...   21.4.2011, 22:39
- - Alexandrr   Я могу сделать так чтобы котлы отключались от схем...   21.4.2011, 22:40
- - К.Д.   У расхода она так и есть, квадратичная на напоре п...   21.4.2011, 23:24
- - Alexandrr   Вообще, если делать как по проекту - регулировать ...   22.4.2011, 6:25
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 22.4.2011, 9:25) Вообщ...   22.4.2011, 7:51
- - Машинист   Да откуда, здрасьте ))) Большой перепад - когда те...   22.4.2011, 7:59
- - К.Д.   Цитата(Машинист @ 22.4.2011, 10:59) Да от...   22.4.2011, 8:08
- - Alexandrr   котлы Энтроросовские, трехходовые, газотрубные. На...   22.4.2011, 10:52
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 22.4.2011, 13:52) котл...   22.4.2011, 11:45
- - Alexandrr   У меня получается при полной циркуляции на насосах...   22.4.2011, 11:59
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 22.4.2011, 14:59) У ме...   22.4.2011, 12:31
- - Alexandrr   в том то и дело что частота регулируется не по пер...   22.4.2011, 12:56
- - Alexandrr   вобщем, получилось запрограммировать частоту на на...   22.4.2011, 13:28
- - К.Д.   Цитата(Alexandrr @ 22.4.2011, 15:56) в то...   22.4.2011, 15:25
- - tiptop   Цитата(Alexandrr @ 21.4.2011, 23:05) Може...   22.4.2011, 16:06
- - К.Д.   Да вряд ли регуляторы стоят со стороны греющей сре...   22.4.2011, 17:37
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 22.4.2011, 18:37) Да вряд л...   23.4.2011, 11:25
- - К.Д.   На преобразователях Delta VFD-F есть 2 аналоговых ...   22.4.2011, 21:21
- - Alexandrr   регуляторы - трехходовики, стоят со стороны греюще...   22.4.2011, 23:33
- - lentyai   Я думаю, что насосы может и подобраны правильно с ...   23.4.2011, 1:02
- - К.Д.   Цитата(lentyai @ 23.4.2011, 4:02) Я думаю...   23.4.2011, 6:45
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 23.4.2011, 14:25) В самом...   23.4.2011, 11:44
- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 22.4.2011, 18:37) Да вряд л...   23.4.2011, 11:56
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 23.4.2011, 14:56) Вон оно...   23.4.2011, 12:05
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 23.4.2011, 13:05) наворочен...   23.4.2011, 12:13
- - Alexandrr   В котловом контуре в той части, которая греет тепл...   23.4.2011, 13:27
|- - Alexandrr   Цитата(Alexandrr @ 23.4.2011, 16:27) В ко...   1.2.2012, 20:53
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 23.4.2011, 15:13) Ну их, ...   23.4.2011, 15:31
- - Alexandrr   А как я заметил, госэкспертиза кроме безопасности ...   23.4.2011, 18:44
|- - lentyai   Цитата(Alexandrr @ 23.4.2011, 19:44) А ка...   25.4.2011, 20:14
- - К.Д.   Цитата(lentyai @ 25.4.2011, 23:14) эффект...   25.4.2011, 20:36
- - Alexandrr   Цитата(К.Д. @ 25.4.2011, 23:36) Смотря за...   28.4.2011, 8:00
- - Kass   Интересно, значит на реконструкцию нет, а на полну...   28.4.2011, 16:26
- - tiptop   Цитата(Alexandrr @ 21.4.2011, 22:05) на н...   20.10.2019, 19:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных